Resultados 1 al 5 de 5
  1. #1
    Guante está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2007
    Mensajes
    29

    Predeterminado Transformador

    Hola a tod@s, estoy con el PFC y me gustaria poner un centro de transformacion por cada uno de las subinstalaciones que componen la instalacion. Cada subinstalacion ronda los 91kW. Me podriais decir que transformador podria utilizar? la linea a enganchar es de 15 kV. Me imagino que con un transformador de 100 KVa 15kV/400V es suficiente, me equivoco?

    Tambien me gustaria saber, a ser posible, el precio de cada uno.

    Gracias de antemano y un saludo. (Da gusto que te ayuden a resolver tus dudas)

  2. #2
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    Logroño - Oyón - Mendavia
    Mensajes
    675

    Predeterminado

    Lo de 91kW no te lo he entendido, pero... 100kVA dan para esa potencia.

    Un 100kVA de 15kv/400V (en mi zona tenemos 13,2kV) puede costar 5.000€ o 6.000€, según la cartera de pedidos del fabricante. Eso considerando solo la máquina.
    "Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
    Fotovoltaica VS Nuclear: Energía renovable; eso es bueno. Energía más cara; eso es malo. Sin radiactividad; eso es bueno. Sujeta a subvenciones variables; eso es malo. Más barato desmantelar; eso es bueno... Yogulado...

  3. #3
    Guante está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2007
    Mensajes
    29

    Predeterminado

    gracias santaklaus03,

    si a ver si me explico, la instalacion consta de 12 subinstalaciones de unos 91kWp cada una. Y es que quiero poner un centro de trnasformacion en cada uno de ellas.

    Gracias por responder.

  4. #4
    almeraya está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2007
    Ubicación
    ALMERÍA
    Mensajes
    247

    Predeterminado

    Ten en cuenta la legislación autonómica de dónde es la instalación. Por ejemplo, no sé si en otros sitios de España es así, pero en Andalucía tienes que emplear un factor de mayoración de 2 en el transformador. Quiero decir, que tienes que utilizar como mucho el doble de la potencia de transformación.

    En tu caso, eso supondría, para 91 kVA x 2 = 182 kVA; como no existe, se pondría el normalizado inmediatamente superior: 250 kVA.

    Insisto: asegúrate de que no se te exige por ley una mayoración de este tipo. Aunque sea un PFC, imagínate la putada de tener que recalcular una parte de esto por algo así.

  5. #5
    Guante está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2007
    Mensajes
    29

    Predeterminado

    Gracias por la informacion almeraya, sabriais que factor de mayoracion tendría que tener en cuenta en los transformadores en la comunidad de Castilla y Leon??

    Gracias y saludos.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47