Resultados 1 al 3 de 3
  1. #1
    llauro está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2006
    Mensajes
    58

    Predeterminado Resistencia maxima de PAT

    Hola a todos,

    tengo una duda en cuanto al tema de la puesta a tierra.

    Querria saber cual sería la resistencia maxima de Puesta a tierra que deberia de haber para la parte de corriente continua, o lo que es lo mismo, cual sería la intensidad de contacto máxima en corriente continua para no provocar daños a las personas. Se que ha 50 Hz no existe problemas por corrientes de defecto cuando la corriente de contacto es menor a 25 mA. Pero en corriente continua no tengo ni idea.

    En otros temas se ha tratado suponiendo que habia un diferencial, pero en el caso de Corriente continua no existirá diferencial. Por tanto me gustaria saber que dato de Resitencia maxima debo de considerar para diseñar la PAT.

    un saludo y gracias.

  2. #2
    WALIKI está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2006
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    430

    Predeterminado

    Hola llauro,
    Lo primero decirte que las PAT en instalaciones fotovoltaicas es un tema bastante extenso y no exento de controversias, ahora bien, lo normal, es que se siga un esquema IT, es decir, no existe ningún punto de la alimentación conectado directamente a tierra, solamente están conectadas a tierra las masas de la estructura. En este tipo de esquema la intensidad resultante de un primer defecto franco, tiene un valor suficientemente reducido como para no provocar la aparición de tensiones de contacto peligrosas. Las limitaciones del valor de la intensidad resultante de un primer defecto se obtiene bien por la ausencia de conexión a tierra o por la inserción de una impedancia suficientemente grande entre uno de los polos y tierra. A este efecto puede resultar necesario limitar la extensión de la instalación para disminuir el efecto capacitivo de los cables con respecto a tierra, ya que a mayor longitud menor es la impedancia equivalente a tierra.
    Para proteger la instalación de un segundo defecto a tierra, se coloca un vigilante de aislamiento, que normalmente está incorporado en el inversor y que detecta ese primer fallo, para así poder subsanarlo y que la instalación no sea peligrosa.
    Un saludo.
    La Fuerza está con nosotros
    http://renewablengineering.blogspot.com/

  3. #3
    llauro está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2006
    Mensajes
    58

    Predeterminado

    Gracias Waliki me ha quedado muy claro.
    Es cierto que es un tema con mucha controversia en diversos foros y algo que debia de solucionar la legislación.
    Un saludo.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47