Alimentación auxiliar Planta FV
Buenas,
Tengo una duda acerca de la alimentación de los servicios auxiliares y motores de seguidores.
La instalación dispone de 6 transformadeores. ¿Es necesario disponer de un contador de energía por cada centro de trsnformación o se puede aliemtar el total de la intalación desde un solo trafo?.
Necesitaría norma de referencia.
Muchas Gracias.
-
- 04/02/2008, 15:40 #2
Debe haber un contador en Baja Tensión en cada Centro de Transformación y dos celdas de medida en Alta Tensión en el Centro de Evacuación: una para la línea en Media Tensión de evacución de energía de los 6 Centros de Transformación y otra para el transformador de servicios auxiliares (50kVA o así).
No tengo. Son "recomendaciones" de Iberdrola."Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"