    Buenas,
    Tengo una duda acerca de la alimentación de los servicios auxiliares y motores de seguidores.
    La instalación dispone de 6 transformadeores. ¿Es necesario disponer de un contador de energía por cada centro de trsnformación o se puede aliemtar el total de la intalación desde un solo trafo?.
    Necesitaría norma de referencia.
    Muchas Gracias.

  2. #2
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    Logroño - Oyón - Mendavia
    Mensajes
    675

    Predeterminado

    Cita Iniciado por zion Ver mensaje
    Tengo una duda acerca de la alimentación de los servicios auxiliares y motores de seguidores.
    La instalación dispone de 6 transformadores. ¿Es necesario disponer de un contador de energía por cada centro de trsnformación o se puede aliemtar el total de la intalación desde un solo trafo?
    Debe haber un contador en Baja Tensión en cada Centro de Transformación y dos celdas de medida en Alta Tensión en el Centro de Evacuación: una para la línea en Media Tensión de evacución de energía de los 6 Centros de Transformación y otra para el transformador de servicios auxiliares (50kVA o así).

    Cita Iniciado por zion Ver mensaje
    Necesitaría norma de referencia.
    No tengo. Son "recomendaciones" de Iberdrola.