Resultados 1 al 8 de 8
  1. #1
    jawratm está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    dic 2007
    Ubicación
    IGORRE
    Mensajes
    12

    Predeterminado Opinión sobre mi Conexión trifásica del inversor

    Tengo el siguiente problema y me lo he planteado de la siguiente manera:

    Se tiene un Punto de conexión para poder evacuar 10 Kw de potencia, la línea de evacuación pertenece a Unión FENOSA, y la tensión de la línea es de 380 V entre fases.

    En general la potencia del inversor para un deterinado CFV suele ser un 20% inferior a la potencia pico instalada de dicho campo. Por lo tanto, un inversor de 8kW.

    Como la potencia de la instalación es mayor de 5kW entonces la conexión a red suele ser trifásica por lo que el inversor ha de ser trifásico. Pero también he leido, que se divide el campo generador en 3 gupos y a cada grupo se conecta un inversor monofásico que inyectará energía eléctrica a cada una de las fases.

    Para mi entender, lo mejor sería utilizar un inversor trifásico y punto, por ejemplo el inversor StecaGrid 9000 3ph, ¿que os parece?
    Pero si quisiese utilizar 3 inversores monofásicos, la potencia de cada uno de ellos tendría que ser 3 veces menor que la potencia total. Es decir, cada inversor 8000/3, o tendría que utlizar 3 inversores de 8000W como el Sunny boy 8000TL.

    Finalmente, alguien me podría recomendar alguna pagina sobre inversores trifásicos.

    Muchisimas gracias a todos

  2. #2
    gilmiguelangel7 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    Navas de oro
    Mensajes
    15

    Predeterminado

    Creo que te equivocas, si puedes evacuar 10 Kw, es de potencia nominal, y dicha potencia nominal la marca el inversor, es decir coge un inversor de 10 kw y un campo de paneles de 10,5-11 kwp.

  3. #3
    jawratm está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    dic 2007
    Ubicación
    IGORRE
    Mensajes
    12

    Predeterminado

    Muchas gracias gilmiguelangel7;

    Entonces al decirte que puede evacuar 10kw te está diciendo que la potencia nominal de la instalación es de 10kw.
    Y respecto a la utilización de 3 inversores monofásicos, ¿sería la división de los 10kw entre tres la potencia nominal de cada inversor?

  4. #4
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    Logroño - Oyón - Mendavia
    Mensajes
    675

    Predeterminado

    Cita Iniciado por jawratm Ver mensaje
    Entonces al decirte que puede evacuar 10kw te está diciendo que la potencia nominal de la instalación es de 10kw.
    La potencia de enganche es SIEMPRE la de salida en alterna del inversor o la suma de cada una de los inversor, no la instalada en campo fotovoltaico.

    Cita Iniciado por jawratm Ver mensaje
    Y respecto a la utilización de 3 inversores monofásicos, ¿sería la división de los 10kw entre tres la potencia nominal de cada inversor?
    Sería 1 trifásico de 10kW o tres monofásicos de 3,3kW de salida cada uno. Personalmente, me gusta más trifásico que agrupaciones de monofásicos, pero para gustos hay colores.
    "Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
    Fotovoltaica VS Nuclear: Energía renovable; eso es bueno. Energía más cara; eso es malo. Sin radiactividad; eso es bueno. Sujeta a subvenciones variables; eso es malo. Más barato desmantelar; eso es bueno... Yogulado...

  5. #5
    jawratm está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    dic 2007
    Ubicación
    IGORRE
    Mensajes
    12

    Predeterminado

    Gracias santaklaus03;

    Ya me ha quedado claro. Estas dudas parecen una tontería pero hay que tener estos conceptos muy claros para realizar instalaciones, y con la ayuda de este foro se están aclarando.

    Mucahs gracias de nuevo

  6. #6
    dartagnan está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2007
    Ubicación
    Florencia Italia
    Mensajes
    256

    Predeterminado

    Si vas a poner 3 inversores, ter aconsejo de evitar los que no llevan tranformador galvanico como el caso del SUNNY BOY que has mencionado al principio.
    La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!

  7. #7
    Avatar de eliguana2000
    eliguana2000 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2007
    Ubicación
    En un lugar de la Mancha
    Mensajes
    30

    Predeterminado

    Antes de nada, presentarme al foro, este es mi primer post y espero que sigan...

    Coincido con gilmiguelangel7, cuando te dicen que tienes 10 kW, esa es la potencia nominal, lo que tienes que hacer es sobredimensionar ese 20%, es decir, instalar alrededor de 11 o 12 kWpico (siempre dentro del rango que permitan los inversores, configurando segun convenga las series y paralelos)

    Como proyectista te puedo decir los pros y contras que, bajo mi punto de vista y asi "a bote pronto" he encotrado de cada una de las configuraciones:

    Inversor trifasico:
    -Menos costes indirectos (cableado, mano de obra, etc)
    -Menor espacio (aunque no se si esto es relevante para este caso o no)
    -Dependencia (si se averia, te quedas sin instalacion)

    Inversores monofasicos:
    -Descentralizacion de la instalacion (mejor localizacion de posibles averias, no dependes de un solo inversor)
    -Mayores costes indirectos.

    Estoy con santaklaus03 en lo de instalar uno trifasico en vez de tres monofasicos, pero como el dice...para gustos colores.

    Finalmete, me gustan los inversores SolarMax (www.solarmax.com), ahi tienes monofasicos y trifasicos.

    Espero haberte sido de ayuda.

  8. #8
    jawratm está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    dic 2007
    Ubicación
    IGORRE
    Mensajes
    12

    Predeterminado

    Hola a todos;
    Con lo que he aprendido, me ustaría saber vuestra opinión sobre la configuración que he realizado;

    • Modulo Solar: Conergy E 180, Voc=31V, Vm=24,5V, Isc=7,8A, Im=7,35A
    • Inversor: INGECON SUN 10LV, MPP=330-750Vdc, Imax=45A, Pn=10kW, Tensión de salida: 3*400V
    Si la potencia del inversor es de 10kW, entonces la potencia del campo solar será un 20% más, por lo panto, Pc=12kW

    Nº de módulos=Pc/Pu=12kW/180W= 66 módulos

    Nº de módulos en serie=22*Voc=22*31=682V
    Nº de módulos en paralelo=3*Isc=3*7,8=23,4A
    Pnominal instalada=3*22*180=11880W

    ¿Que os parece la configuración?, y los módulos que utilizo y el inversor ¿son fiables y correctos?

    Muchas gracias




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47