Resultados 1 al 10 de 10
  1. #1
    gilmiguelangel7 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    Navas de oro
    Mensajes
    15

    Predeterminado linea media tension

    Hola de nuevo compañeros, recurro a vosotros para que me informeis sobre lo que puede costar totalmente instalado un kilómetro de linea aerea de 15 Kv con LA-56.

    Gracias

  2. #2
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    Logroño - Oyón - Mendavia
    Mensajes
    675

    Predeterminado

    15.000 o 20.000€ facilmente. Ten en cuenta que solo en mano de obra de montaje de torres están 2.000€. Y tienes:
    - 1000m LA-56
    - 2 Torres C-2000
    - 5 Apoyos hormigón 800
    - 7 Tierras de apoyos
    - Autoválvulas y otras protecciones
    - Camión de transporte
    - Mano de obra

    El dato fundamental sería el número y tipo de apoyos y también la accesibilidad para el montaje.
    Saludos
    "Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
    Fotovoltaica VS Nuclear: Energía renovable; eso es bueno. Energía más cara; eso es malo. Sin radiactividad; eso es bueno. Sujeta a subvenciones variables; eso es malo. Más barato desmantelar; eso es bueno... Yogulado...

  3. #3
    Ac!d está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2006
    Mensajes
    90

    Predeterminado

    Imposible saberlo así.

    ¿Cómo sabes que tiene dos C-2000 y no es una C-9000 o una C-7000?
    Todavía hoy el Sol es nuestro.

  4. #4
    WALIKI está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2006
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    430

    Predeterminado

    Hola,
    Me uno a Ac!d, sin tener un topográfico y así de genérico, no creo que nadie te oferte a la ligera.
    Saludos.
    La Fuerza está con nosotros
    http://renewablengineering.blogspot.com/

  5. #5
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    Logroño - Oyón - Mendavia
    Mensajes
    675

    Predeterminado

    Cita Iniciado por Ac!d Ver mensaje
    ¿Cómo sabes que tiene dos C-2000 y no es una C-9000 o una C-7000?
    Me imagino que necesitará un apoyo de derivación y otro de fin de línea. Esos serán, forzosamente y cumpliendo el R.L.A.A.T., apoyos de un esfuerzo de 1650, lo cual nos llevaría a torres de celosía C-2000 (si fuese LA-110 en vez de LA-56 tendrían que ser C-3000).
    Los demás de hormigón de 600 o 830 de esfuerzo (HV-630, LV-800, etc) son porque supongo que irán en linea recta de la primera C-2000 al final de línea de la otra C-2000. Igualmente, si fuese un terreno de montaña o con fuertes ángulos, quizá habría que poner alguna C-3000.
    Pero para poner más grandes habría que llevar un cable raro y ser muy mal terreno.
    Saludos
    "Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
    Fotovoltaica VS Nuclear: Energía renovable; eso es bueno. Energía más cara; eso es malo. Sin radiactividad; eso es bueno. Sujeta a subvenciones variables; eso es malo. Más barato desmantelar; eso es bueno... Yogulado...

  6. #6
    Avatar de NPK07
    NPK07 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    130

    Predeterminado

    Hola, no es por desanimar, pero para una una línea de 800 Mtrs me han pasado un presupuesto de + de 100.000 euros, con cableado, mano de obra, hormigonado, torres y demás.

  7. #7
    silice está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2007
    Mensajes
    36

    Predeterminado

    me parece demasiado
    Última edición por silice; 12/03/2008 a las 20:15

  8. #8
    almeraya está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2007
    Ubicación
    ALMERÍA
    Mensajes
    247

    Predeterminado

    NPK7... ¿qué has roto? ¿Estás seguro de que éso es sólo el presupuesto de la línea?

  9. #9
    Avatar de NPK07
    NPK07 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    130

    Predeterminado

    He tenido un lapsus y era un presupuesto de 3 km. perdón por la confusión. De todas formas si divides entre 3 te salen más de 30mil por Km... y eso sin ver el terreno rocas etc. S2 :-))

  10. #10
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    Logroño - Oyón - Mendavia
    Mensajes
    675

    Predeterminado

    Cita Iniciado por NPK07 Ver mensaje
    He tenido un lapsus y era un presupuesto de 3 km. perdón por la confusión. De todas formas si divides entre 3 te salen más de 30mil por Km... y eso sin ver el terreno rocas etc. S2 :-))
    Apoyo C-2000-12 de entronque instalado: 2.600 €
    Protección antiescalo: 300€
    Protección avifauna: 150€

    Eso hace un total de unos 3.000€ para cada apoyo metálico. Si cada 160 metros habrá uno (en vez de hormigón) saldrá más caro (entre 15.000 y 19.000 € por kilómetro en apoyos según sea el terreno.

    Además considerar el conductor, que son 3.350 metros aproximadamente por cada kilómetro.

    Si al final hay un transforador eso implica:
    Conjunto 3 fusibles XS y soporte: 600€
    Conjunto Autoválvulas: 300€
    Conjunto botellas (si las hay): 300€
    Edificio Transformación (si lo hay): 8.000€
    Celdas de protección: entre 4.000€ y 10.000€
    Transformador 100kVA: 4.500€

    Más demás elementos y gastos de visado y proyecto... tampoco veas que se aleje de los 30.000€ por kilómetro.
    "Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
    Fotovoltaica VS Nuclear: Energía renovable; eso es bueno. Energía más cara; eso es malo. Sin radiactividad; eso es bueno. Sujeta a subvenciones variables; eso es malo. Más barato desmantelar; eso es bueno... Yogulado...




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47