Resultados 1 al 5 de 5
- 25/01/2008, 13:13 #1Forero Junior
- Fecha de ingreso
- nov 2007
- Ubicación
- ourense
- Mensajes
- 6
Cable desde contador a seguidor 34,65 kWp
Hola a todos, tengo una duda, que sección meto a la línea trifásica (4 cables) que va desde el contador hasta el seguidor (100 metros) para un seguidor de 34,65 kWp dividido en tres fases de 11,55 kWp.
-
- 25/01/2008, 16:45 #2"Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
Fotovoltaica VS Nuclear: Energía renovable; eso es bueno. Energía más cara; eso es malo. Sin radiactividad; eso es bueno. Sujeta a subvenciones variables; eso es malo. Más barato desmantelar; eso es bueno... Yogulado...
- 26/01/2008, 15:21 #3Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- nov 2007
- Ubicación
- Alicante
- Mensajes
- 14
- 28/01/2008, 09:55 #4Forero Junior
- Fecha de ingreso
- nov 2007
- Ubicación
- ourense
- Mensajes
- 6
Potencia inversor
El inversor puede ser de 30 kW o 33kW
¿Como calculais la sección?¿Que intensidad cogeis?
- 28/01/2008, 11:28 #5
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcy..._2_sep03R1.pdf Ecuación 13 para caída de tensión en corriente alterna y circuito trifásico
La intensidad es, en trifásico, la potencia en W dividida por 400V y 1,732 (para 30kW es 43,30A)
Para las pérdidas (si sale rentable aumentar la sección por criterios económicos), calculas la pérdida de potencia como I2*R, siendo I la intensidad del cable y R su resistencia, que depende de su longitud y sección.
Si pierdes mucha potencia (aunque sea poca en relación a 30.000W), quizá salga rentable poner un cable más "gordo" que se caliente menos, pierdas menos potencia y dejes de perder dinero por la energía.Última edición por santaklaus03; 28/01/2008 a las 11:32
"Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
Fotovoltaica VS Nuclear: Energía renovable; eso es bueno. Energía más cara; eso es malo. Sin radiactividad; eso es bueno. Sujeta a subvenciones variables; eso es malo. Más barato desmantelar; eso es bueno... Yogulado...