Resultados 1 al 5 de 5
  1. #1
    Xaconi está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Mensajes
    7

    Predeterminado Problema Seccion Cableado

    Buenas gente. Me ha surgido un problema con el dimensionado de seccion de los cables en una instalacion fotovoltaica de 12V. Tengo 2 placas de 100W cada una i una Icc de 5'9 cada una. Si sigo la siguiente formula:

    S= 2Li/56AV

    i=1'25*Icc
    L=20

    Bien segun esta formula la Icc me da 14'75A. Pero al calcular ya la seccion me sale un valor de 29mm2, lo que me llevaria a escoger el cable de 32mm2. Esto es para dar corriente a un telefono, a una radio y a un medidor de agua. He preguntado y esto ES IMPOSIBLE que sea asi. Si alguien me puede dar algun consejo o alguna ayuda le estare muy agradecido.
    Desde ya muchas gracias.

  2. #2
    dartagnan está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2007
    Ubicación
    Florencia Italia
    Mensajes
    256

    Predeterminado

    Pues mira en el REBT (reglamento electrotecnico de baja tencion)

    si no recuerdo mal el calculo es el siguiente:
    S=(2*L*P)/(C*eU)
    donde:
    S= secion del cableado
    L= logitud del conductor
    P=potencia que pasa por el cable
    C=contuctividad del cable (56 en el caso del cobre)
    e=maxima caida aceptable de tencion (suele ser un 1,5%)
    U=tencion de salida

    Una vez allada la secion, buscas la secion comercial imediatamente superior, y despuedes usando una tabla que enquentras en el REBT, compruebas que la secion elegida pueda aguantar el amperaje previsto.

    suerte.
    La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!

  3. #3
    emaema está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    Almeria
    Mensajes
    33

    Predeterminado

    Perdón.

    Creo que "e", no viene en %, sino en Voltios.

    Por lo tanto: e(%)=100*e(V)/Voltios de trabajo.

    Corregidme si me equivoco, por favor.

    Un saludo.

  4. #4
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    Logroño - Oyón - Mendavia
    Mensajes
    675

    Predeterminado

    Cita Iniciado por emaema Ver mensaje
    Creo que "e", no viene en %, sino en Voltios.

    Por lo tanto: e(%)=100*e(V)/Voltios de trabajo.
    Lo confirmo, es correcto.

    S=(2*L*P)/(C*eU)
    donde:
    S= secion del cableado
    L= logitud del conductor
    P= potencia que pasa por el cable (calculada a través de la tensión total de la hilera y la corriente uqe circula)
    C= conductividad del cable (56 en el caso del cobre)
    e= máxima caida aceptable de tencion (en Voltios)
    U= tencion de salida

    Por ejemplo:
    Cálculo 1:
    L= 36 metros
    P= 2200Wp (en una hilera)
    e= 8,25V (una caída del 1,5% en la rama)
    U= 550V

    S=(2*L*P)/(C*eU)
    S=(2*36*2200)/(56*8,25*550)=0,62mm2

    La caída de tensión en las hileras es muy baja. Sin embargo, si se hacen varias hileras y se unen en varios cuadros de corriente continua que a su vez vayan a inversores, esos ramales serían:
    Cálculo 2:
    L= 25 metros
    P= 26400Wp (agrupación de 12 hileras)
    e= 8,25V (una caída del 1,5% en la entrada al inversor)
    U= 550V

    S=(2*L*P)/(C*eU)
    S=(2*25*26400)/(56*8,25*550)=5,19mm2

    En todo caso, por criterio de corriente o por criterio económico ambas secciones serían notablemente superiores.
    "Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
    Fotovoltaica VS Nuclear: Energía renovable; eso es bueno. Energía más cara; eso es malo. Sin radiactividad; eso es bueno. Sujeta a subvenciones variables; eso es malo. Más barato desmantelar; eso es bueno... Yogulado...

  5. #5
    blackmath está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    feb 2008
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    10

    Predeterminado Dudas

    Hola, respecto al cálculo yo tengo un par de dudas. Os pongo mis datos:

    Ns= 18 módulos
    Np=27 módulos
    Vmp=29,5 V => V=29,5*18=531V
    I=Isc=8,42 A
    C(90º)=44 m/(ohm*mm2)
    e=1,5% de 531V=7,965V

    Mi duda es: ¿los cables que traen los módulos de fábrica para unirlos entre sí son suficiente para soportar éstos parámetros? Los míos son AWG de 4mm2, pero me refiero en general.

    Otra cuestión: las cajas de conexión ¿son realmente necesarias? Yo había pensado unir 3 hileras de módulos (3*18 módulos) y llevarlos a una caja de conexión. Y la longitud del cable ¿cuál es la que hay que considerar? ¿Desde los paneles hasta la caja? ¿O desde los paneles hasta el inversor aun considerando que hay caja de por medio?

    Orientarme un poco por favor.
    Gracias




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47