Iniciado por
almeraya
Aquí en el foro somos varios que trabajamos en Andalucía, y si quieres podemos ir pasándote información sobre el tema.
Al hilo de lo que planteas, habría que buscar un apoyo más o menos cercano a tu instalación y solicitar que ése sea tu punto de conexión. Tendría que haber espacio disponible para instalar una caseta con acometida subterránea y un transformador de 400 kVA mínimo (y lo que esto puede implicar: permisos de paso, etc) Mientras Endesa te contesta positiva o negativamente, tienes tiempo de pedir presupuestos por llave en mano o por tramos, como bien comentan Jumanji y SolarJonathan.
Y, por cierto, ese millón cuatrocientos mil sí que me parece pasado de precio (serían unos 6.3-6.4 €/Wp, una burrada para los precios de ahora). Lo ideal en tu caso sería poner módulos de capa fina siguiendo el principio de superposición (directamente sobre la cubierta, aprovechando su inclinación y orientación), si se trata de una cubierta industrial. Es que se me ha dado el caso de un conocido con cubierta de obra plana al cual el Ayuntamiento le ha pedido un estudio de cargas dinámicas para verificar la resistencia de la cubierta; todo porque lo ha planteado como módulos orientados 0º al sur y 30º de inclinación (como debe ser, ya que la cubierta es plana)
Como bien te ha dicho esa ingeniería que comentas, un precio más o menos razonable para 200 kW en cubierta está en torno a los 5 €/Wp para llave en mano