    Predeterminado Presion Del Viento

    ¡Buenos días!

    Necesito calcular la presión del viento sobre módulos fotovoltaicos con inclinaciones que van entre los 10º y los 50º.

    Para inclinaciones entre los 10º y los 30º utilizo el anejo D del DB-SE-AE del CTE donde dice marquesinas a un agua (D.4), ya que entiendo que la superficie creada por la unión de módulos fotovoltaicos se asemeja a una marquesina a un agua.

    El Problema me surge si, por ejemplo, quiero calcular la presión del viento con los módulos a 50º. He intentado solucionar el problema de dos formas:

    1º) Anejo D del DB-SE-AE del CTE, paramentos verticales (D.3):

    Interpreto que mis 50º son un paramento vertical tomando como superficie expuesta su proyección vertical. Me doy cuenta que no es aplicable a mi caso porque al referirse a paramentos verticales no exentos (que tienen un edificio por detrás), los valores de Cp son mucho menores que a 30º.

    2º) Eurocódigo 1, parte 2-4, acciones del viento, muros exentos, vallas y carteles señalización (10.4):

    Interpreto que mis 50º son un cartel de señalización vertical, tomando como superficie expuesta su proyección vertical. En las correcciones al CTE publicadas en el BOE, nos indica que podemos utilizar las tablas de coeficientes de presión que aparecen en éste eurocódigo. Sin embargo, para carteles de señalización no hay tablas y el cálculo que se indica es para volverse loco. Así que, no se si debo utilizar la tabla referida a muro exento (10.4.1), ya que además, no se aplicar las zonas (A, B, C y D) que aparecen en la figura “a” a mi superficie de módulos fotovoltaicos.

    ¿Alguno os habéis encontrado con el mismo problema? ¿Se os ocurre alguna solución?

    ¡Muchas Gracias!

    Un saludo.

  2. #2
    ROBER está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    Alicante
    Mensajes
    14

    Predeterminado Yo lo hice así

    Hola Becario Solar!

    A mi me pasó algo parecido, el CTE no da la solución a nuestro problema a partir de los 30º. Yo intenté representar valores de la tabla aproximandolos con una tendencia a una curva (hasta los 60º) pero no me daban valores coherentes. Es decir, el resultado eran presiones elevadísimas que hacian la estrucutra/cimentación inviable.
    Por curiosidad, hice una comparación entre AE-88 y CTE para un angulo tabulado en ambas normas, y la diferencia es que el CTE añade algo más de presión del viento.
    Conclusión: yo hice los cálculos con AE-88 justificando todo lo expuesto anteriormente.

  3. #3
    Becario solar está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    Vizcaya
    Mensajes
    2

    Predeterminado

    Muchas gracias Rober.

  4. #4
    Pavlo está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2008
    Ubicación
    Salamanca
    Mensajes
    72

    Predeterminado Respuesta: Presion Del Viento

    Os habeis fijado que pone que los coeficientes de presión se han calculado para areas superiores a 10 m^2??? Los módulos son como mucho de 2, a no ser que cuentes la fila entera de modulos... Como lo haceis vosotros?

  5. #5
    ROBER está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    Alicante
    Mensajes
    14

    Predeterminado Respuesta: Presion Del Viento

    En su época estudié superficies de más de 60 m^2, es decir, la superficie de un seguidor o superficies de estructura fija, fundamentalmente para calcular esturcturas y cimentaciones. ¿Cuál es tu problema?

  6. #6
    Pavlo está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2008
    Ubicación
    Salamanca
    Mensajes
    72

    Predeterminado Respuesta: Presion Del Viento

    Pues yo quiero calcular la presión y la succión que hacen módulos fotovoltaicos (no seguidores) con inclinación sobre la cubierta de una nave plana. El problema es que considero los modulos unitarios para el cálculo de la presión y no se si debería calcular la fila entera. Además, para la velocidad recomendada me salen presiones de casi 200 kg por módulo... yo creo que algo estoy haciendo mal... Os parece mucho 200 kg por módulo?

    Posteriormente tendré que calcular cuantos anclajes necesito para que no salgan volando las placas y si la estructura aguanta... ese será otro tema

  7. #7
    Avatar de dramos
    dramos está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2008
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    183

    Predeterminado Respuesta: Presion Del Viento

    Hola, Pavlo. Te voy planteando preguntas y ya verás que la respuesta final no es tan difícil. A efectos aerodinámicos...

    - ¿Considerarías una valla de 1x1 enclavada al suelo algo unitario?
    - ¿Consideradías dos vallas de 1x1 enclavadas al suelo e independientes, una o dos entidades unitarias si se encuentran separadas 10m?
    - ¿Consideradías dos vallas de 1x1 enclavadas al suelo e independientes, una o dos entidades unitarias si se encuentran separadas 2cm?
    - ¿Consideradías dos vallas de 1x1 enclavadas al suelo y unidas por una estructura común (un par de traviesas de aluminio atornilladas), una o dos entidades unitarias si se encuentran separadas 2cm?

    Mi respuestas es: Si comparten estructura y sus superficies planas no distan más de 5cm, se considerará toda la fila como una superficie homogenea y contínua. Con viento a velocidades superiores a 100km/h se puede aproximar perfectamente. Ergo considera la superficie de toda la fila y fíjate bien en cuántos puntos y con qué materiales cuentas para amarrarte a la cubierta.
    Marcado por la señal del maligno: nacido un 1 de mayo de 1978... Y con iniciales D y R... ¡Tiene guasa la cosa!

  8. #8
    mamen_solet está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2009
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    2

    Predeterminado Respuesta: Presion Del Viento

    Cita Iniciado por Becario solar Ver mensaje
    ¡Buenos días!

    Necesito calcular la presión del viento sobre módulos fotovoltaicos con inclinaciones que van entre los 10º y los 50º.
    Hola!!!
    en la consultora en la que trabajo nos hemos encontrado con este problema varias veces en los últimos meses y lo hemos solucionado utilizando la norma americana (ASCE/SEI 7-05 Figura 6-18A) que llega hasta los 45º. A partir de ahí hemos extrapolado hasta los 50º.
    Espero que te ayude...