conexión 3,3 kw
Es mi primera instalación fotovoltaica conectada a red.Hasta el inversor ,todo ha ido bien ,pero ahora es cuando me surgen las dudas.Tengo ya todos los permisos de la Cia Elec.solo me felta la conexión desde el inversor a la red,aunque se que debe hacerlo un instalador autorizado,pero tengo curiosidad por saberlos pasos de montage.El inversor es un sunways NT4OOO con tres salidas más fase más neutro,¿como se conexiona con la caja de protecciones?y los pasos siguientes?.Estoy buscando un electricista autorizado que me haga la instalación hasta la Cja de Protección,pero estos están pez.Por favor alguien que me lo aclare para yo aclararle al electricista.Recibid las gracias de antemano.
La Cia Elect. en U.Fenosa
-
- 15/01/2008, 13:05 #2Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- nov 2007
- Ubicación
- Castilla-La Mancha
- Mensajes
- 18
Buenas tenersol, al tratarse de una instalación de 3.3 kw, la conexión se realizará en monofásico, de todas las salidas del inversor, solamente serán necesarias una fase un neutro y la tierra. Estas salidas tienen que pasar por las protecciones de C.A. (magnetotérmico y diferencial monofásicos en este caso) y de aquí al cuadro de medida, que tiene que tener las protecciones que requiera la compañia eléctrica.
- 16/01/2008, 09:40 #3Forero
- Fecha de ingreso
- ene 2008
- Ubicación
- seseña
- Mensajes
- 42
protecciones
Gracias rod-ae.
El problema que me originaba eran las tres lineas más neutro que me da el inversor,el manual,te vuelve loco, al final opté por llamar a Sunways de Barce3lona y me lo aclararony que sirva para otros foreros los cinco hilos de que habla,solo es para Alemania ,que para Españ basta con L1 N y PE.
Otra consulta.En la parte de continua, Basta con poner a tierra masas o conviene pone algún dispositivo entre lineas y tierra para tormentas.
Gracias de antemano ,da gusto en este foro la gente se moja.
- 16/01/2008, 09:54 #4Forero
- Fecha de ingreso
- ene 2008
- Ubicación
- seseña
- Mensajes
- 42
Saludos
A ver si tengo suerte.
Año 2001 en el Ciemat ,alguien del foro estuvo allí?
Si anda por ahí Jorge(Ingeniero,responsable de la planta de La Puebla de Montalbán)que lo diga.
- 16/01/2008, 11:22 #5Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- nov 2007
- Ubicación
- Castilla-La Mancha
- Mensajes
- 18
Buenas otra vez, yo siempre instalo dispositivos de protección contra rayos tanto en la parte de alterna como en la de contínua, y lo más cerca posible del inversor, aunque soy consciente de que mucha gente no lo hace así.
Una preguntilla, ¿por qué has instalado un NT4000 para 3.3kw?
Un saludo
- 17/01/2008, 11:30 #6Forero
- Fecha de ingreso
- ene 2008
- Ubicación
- seseña
- Mensajes
- 42
El modelo,hace referencia a la potencia pico,la potencia nominal es de 3,3.
De todas formas, a la hora de elegir el inversor,te dejas aconsejar por alguien que crees que te esta dando la mejor información,aunque no siempre es así,claro está,.Ya veremos los resultados.
En cuanto a las protecciones en continua,algúna marca o modelo,en concreto,me puedes aconsejar.Es mi primera instación conectada a red e imaginate siempre surgen muchas.Es en mi casa y ya estoy pensando en hacer otra de 6kw pico con seguidor,en el patio.
Gracias,recibe un saludo.
E.Palmero Carrero.TENERSOL.
- 17/01/2008, 20:29 #7Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- nov 2007
- Ubicación
- Castilla-La Mancha
- Mensajes
- 18
Buenas de nuevo, vamos por partes:
Quien te haya aconsejado el inversor sunways te ha dado una buena información, yo no he trabajodo ese modelo, pero sí el NT 6000 de 5 kw, y da unos resultados muy buenos, aunque tb existen otras marcas muy competitivas, por ejemplo los equipos de xantrex y de ingecon.
En cuanto a las protecciones tanto de alterna como de contínua, si lo que buscas es calidad te aconsejo CIRPROTEC, si buscas economía y viendo que eres de seseña, te recomiendo DIELECTRO MANCHEGO.
Espero haberte ayudado, ya me contarás que tal te va el tema. Un saludo
- 17/01/2008, 21:17 #8Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- mar 2006
- Ubicación
- VALENCIA
- Mensajes
- 1.201
Bueno, espero que tu conclusión sea:"lección aprendida!!! la próxima vez , un profesional!! el bricolaje mejor para cosas que no supongan tanta inversión .."
Un saludo
- 17/01/2008, 21:26 #9Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- mar 2006
- Ubicación
- VALENCIA
- Mensajes
- 1.201
No te lo tomes a mal , simplemete es una advertencia para posibles proximos aventureros...los proximos 3 meses estarémos instalando en La Roda, La Almarcha y Bonete...envia un privado, me invitas a comer y te dibujo la solución en una servilleta..jejeje
Un saludo
- 18/01/2008, 09:36 #10Forero
- Fecha de ingreso
- ene 2008
- Ubicación
- seseña
- Mensajes
- 42
Gracias chicos.A los dos.
Miguelon ,te diré que me gusta tu rollo,qué seria de esta vida sin un toque de humor.Recuerdo que en 2001 en el Ciemat nos chupamos 15 dias,éramos unos 30 ingenieros y yo.Nos chupamos todas las fórmulas del mundo mundial,allí todo el mundo más serio que la bragueta de un cura,y todos diciamos lo mismo !todo esto como se enchufa!.Menos mal que la nota de humor la ponia el profesor Eduardo Lorenzo(ante el cual,siempre me quitaré el sombrero)y al final A.Vela el gerente de Solener que eran los dos únicos que hablaban nuestro idioma y puidimos sobrevivir al curso.
Saludos.