Resultados 1 al 2 de 2
- 06/01/2008, 19:06 #1Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ene 2008
- Ubicación
- sevilla
- Mensajes
- 1
tierras edificio inversores
Estamos proyectando un parque de 10 MW, por su diseño instalamos varias casetas prefabricadas de hormigon (iguales que las que utilizamos para Centros de Transofrmación) en las que vamos a ubicar en cada una 6 inversores de 100 kw de SIEMENS, con sus respectivos cuadros de continua y alterna.
Cómo sería el diseño más adecuado de la instalación de puesta a tierra? Una de protección y otra de neutro del inversor, claro, pero, ¿qué distancia de separación entre ambas? ¿Qué valores de resistencia de tierra?
¿Alguien me puede orientar? La semana que viene la contrata de obra civil empieza a abrir el foso de las casetas y aquí todavía no lo tenemos muy claro, estamos aplicando las recomendaciones UNESA de PAT de CT pero no sé si esto es muy correcto
-
- 06/01/2008, 19:48 #2Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- sep 2005
- Mensajes
- 592
el neutro no tienes que ponerlo a tierra.
en cuanto a las tierras necesarias una para los herrajes de la caseta e instalacion intrerior seria recomendable, y cada inversor su tierra distinta electricamente . esto seria lo ideal pero conseguir dos tierras distintas es muy dificil por no decir otra cosa.
ve esta unas cuantas noches como dice un amigo mio la "teletecho" y piensa en lo que puede ocurrir si se produce una derivacion en algun sitio...