Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Dieléctricos para trafos
- 02/01/2008, 14:56 #1Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- jun 2006
- Ubicación
- Madrid
- Mensajes
- 10
Dieléctricos para trafos
Hola a todos.
¿Podría alguien explicarme la diferencia entre un dieléctrico de aceite mineral y otro de silicona (también líquido)? Nos han solicitado, para una instalación conectada a 25kV con Sevillana-Endesa, trafos de MT de 630kVA con dieléctrico de silicona y no sabemos por qué. ¿Alguien más ha tenido que instalar silicona con Sevillana últimamente?
Un saludo.
-
- 04/01/2008, 11:16 #2
Hola, compañero
El dieléctrico es el fluido aislante-refrigerante con el que se rellenan las cubas de los trafos.
Lo más corriente ( y antiguo )es el dieléctrico de aceites minerales o sintéticos. En el caso del dieléctrico de silicona se adquiere un seguridad añadida, sobre todo en caso de incendios.
En resumidas cuentas para el dieléctrico de silicona las normas de seguridad son menos estrictas.
Para más información consulta el reglamento MIE-RAT 13 y 14