Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 35 de 35
  1. #26
    kandido está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2005
    Mensajes
    592

    Predeterminado

    la red no es capaz de absorver lo que generas. prueba a cambiar el aluminio por otro de mayor seccion.

  2. #27
    robert está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    dic 2007
    Ubicación
    Lleida
    Mensajes
    45

    Predeterminado

    Hola Ignacio,

    vayamos por partes, pues veo que la información que mandas está un poco confusa.

    Me dices que tienes 15 kWn instalados, es así ? eso quiere decir que tienes 3 inversores de 5 kW ?

    podrias mandar una foto del conjunto ?

    Las placas (pueden ser aprox. unos 140m2 de superfície), estan situadas encima de una vivienda. Cierto ? Por lo tanto tengo que pensar que la línia que alimenta las distintas viviendas será de 3x220V.

    Por lo tanto tus inversores tendrán que estar conectados a esa línea trifásica.
    Digo yo que serán inversores trifásicos, por logica ??

    dime en concreto que modelo es, y miramos las características técnicas juntos, si te parece. Mejor que hablemos clarito, y aunque haya unas normas en el foro, ya que intentamos solucionar un problema bonito, mejor hablar claro y con cifras. No hay que esconder nada ni hacer tampoco propaganda de nadie.

    Manda pues unas fotos de toda la instalación si puedes.

    LA VERDAD ES QUE CUANDO ME DICES QUE ES UN INVERSOR MONOFASICO Y SALEN DE ÉL 5 HILOS, ME QUEDO DESCONCERTADO.

    VAMOS A IR PUES DESPACIO, QUE YA LLEGAREMOS A BUEN PUERTO.


    RESPONDEME A ESTO Y HABLAMOS MAÑANA.

  3. #28
    robert está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    dic 2007
    Ubicación
    Lleida
    Mensajes
    45

    Predeterminado 3 x 380V

    A ver ignacio, que hay una cosa que no te he dicho bien, y tendrias que comprobar:

    - si la instalación eléctrica de la zona es relativamente nueva (20 años), la distribución de energia eléctrica a la zona se hace a través de una instalación trifásica que va siempre por via pública.

    3 x 380V quiere decir que hay 4 fases, que los electricistas identifican como RSTN. Si miras el voltaje entre fases, que son la R la S y la T, mide 380V +- una tolerancia. Pero a las viviendas individuales, nos llega la corriente monofásica a 220V. Como se hace esto ? Pues se coge la corriente entre una fase y el neutro. Por ejemplo, en una misma calle, a una vivienda entran la fase R y el neutro N, a otra vivienda meten la fase T y el neutro N, y en otra vivienda meteran la fase S y el neutro N.


    Por tanto, si tus inversores son trifásicos, seran trifasicos a conectar a 3x380V.

    Consigue un polímetro, si no lo has hecho ya, y toma esas lecturas tu mismo y hablamos.


    Las instalaciones trifásicas de 3x220V son las menos corrientes hoy dia.

  4. #29
    Ignacio está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    25

    Predeterminado continua.........

    Hola:

    Tengo tres inversores de 5 Kw.
    140 metros de superficie en placas e instaladas en el suelo de una parcela a la espalda de una casa.
    La alimentacion que llega a la casa asi como la que llega a las otras dos instalaciones que hay en la parcela es de dos cables y entre ellos hay 220 V.

    De mi instalacion hacia la red salen 4 cables, 1 neutro y 3 fases, y entre ellos hay 380V. entre fases y 220V. entre fase y neutro.
    antes de llegar al contador tengo un trafo (del que cito caracteristicas en un mensaje anterior) que tranforma mis fases a: 220V. entre fases y 127 entre neutro y fase.
    De cada uno de mis inversores salen 5 cables:
    Tierra
    Neutro
    Fase R
    Fase S
    Fase T

    Pues bien hablando con los fabricantes de los invesores me dijeron que solo la fase R da tension (¿se dice asi?) de salida y que por tanto los cables de las fases S y T estan de adorno e incluso convenia eliminarlos para evitar confusiones. Por tanto cada uno de mis inversores esta enganchado a una fase distinta.
    Fotos no tengo porque imagino que las querras de dentro del armario, pero todo se andará.
    Seguiremos.............
    Última edición por Ignacio; 03/01/2008 a las 18:34

  5. #30
    Manute está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jul 2005
    Mensajes
    278

    Predeterminado

    Para los inversores Sunways monofásicos de 5 kw sí que es necesario conectar todas las fases, aunque sí que es cierto que sólo evacúa por una de ellas, pero la conexión al resto de las fases es necesaria para la sincronización de las mismas. Además es neceario abrir el inveror y modificar un "puente" para que se produzca dicha sincronización. El puente a modificar viene indicado en el manual de instrucciones del inversor.

    Puede que este sea el problema

  6. #31
    Ignacio está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    25

    Predeterminado Buen apunte.....

    Lo miraré en el manual para saber a que te refieres y decirselo a mis instaladores.
    Mucha gracias Manute¡¡¡¡

  7. #32
    Avatar de molo_mil
    molo_mil está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    feb 2006
    Mensajes
    242

    Predeterminado

    Habeis intentado poner un estabilizador de tensión? Creo que será la solución.
    50 millones de años despues ...

  8. #33
    robert está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    dic 2007
    Ubicación
    Lleida
    Mensajes
    45

    Predeterminado ignacio, tq

    que tal los inversores estos dias nublados ?

    como se han comportado ?

    habeis avanzado en algo ?


    como van tus conexiones ignacio ? he leido los comentarios de manute, y he mirado también las características técnicas del NT6000, y efectivamente es trifásico, y está claro que hay que conectar todas las fases. YA DIRAS ALGO.

  9. #34
    Ignacio está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    25

    Predeterminado

    Cita Iniciado por molo_mil Ver mensaje
    Habeis intentado poner un estabilizador de tensión? Creo que será la solución.
    No creo que mis instaladores esten por la labor de pagar algo asi y desde luego yo tampoco, si la red está mal tendrá que ser Iberdrola la que lo solucione.
    De todas formas a titulo informativo ¿cuanto puede costar eso para una onstalcion de 15 Kw?

  10. #35
    Ignacio está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    25

    Predeterminado

    Cita Iniciado por robert Ver mensaje
    que tal los inversores estos dias nublados ?

    como se han comportado ?

    habeis avanzado en algo ?


    como van tus conexiones ignacio ? he leido los comentarios de manute, y he mirado también las características técnicas del NT6000, y efectivamente es trifásico, y está claro que hay que conectar todas las fases. YA DIRAS ALGO.
    Como no salgo del atolladero he estado hablando con industria y me han recomendado que contrate un Organismo de Control que emitirá un dictamen sobre si es la instaladora o la red la que tiene la culpa del mal funcionamiento y a partir de ahi pues hasta donde haga falta.
    ¿dias nublados? los mejores porque si la produccion individual de cada uno de los inversores no pasa de 2 Kw no se caen ni una vez.......

Página 2 de 2 PrimerPrimer 12



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47