Resultados 1 al 2 de 2
- 13/12/2007, 09:38 #1Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- dic 2007
- Ubicación
- barcelona
- Mensajes
- 4
Inversores para capa fina
Recientemente, la mayor parte de fabricantes de inversores han introducido inversores específicos para capa fina. A parte de tener una tensión de entrada superior, querría saber que es lo que caracteriza realmente a estos inversores. Hablando con proveedores de módulos en capa fina, éstos me comentan que el único requisito que deben cumplir los inversores es el de disponer de transformador que proporcione aislamiento galvánico. ¿Alguien sabe a que se debe este requisito específicamente para los módulos en capa fina?
-
- 13/12/2007, 10:53 #2Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- nov 2007
- Ubicación
- Alacant
- Mensajes
- 53
inversores capa fina
Esto se debe a que los módulos de capa fina (al menos los que yo sirvo), llevan el negativo conectado a tierra, de ahí la necesidad del aislamiento galvánico. También varían los inversores en el rango de voltaje en el que trabajan.