Resultados 1 al 15 de 15
  1. #1
    chus está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    dic 2007
    Ubicación
    TORRENT
    Mensajes
    5

    Predeterminado Eleccion Inversor

    Buenas gente, soy un recien llegado. Saludos a todos. Tenía una consulta que plantearos: resulta que me han mandado realizar un proyecto fotovoltaico en una cubierta de una nave industrial. Me cogen 106 placas y he escogido las de solarfis de 170Wp. Es una instalacion de 5MWp. Ahora tengo que escoger el inversor y quisiera que me asesorarais en este tema para escoger el de mejor calidad precio ya que yo no conozco marcas ni modelos.
    Muchas gracias por adelantado.
    Un saludo
    Última edición por chus; 04/12/2007 a las 10:08

  2. #2
    renova2 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2006
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    537

    Predeterminado

    Chus de torrent? te conozco? Pajarillo? No me cuadran los datos que comentas.... 106 x 170 wp = 18 kWp no a 5 MWp...
    Renovarse o morir...

  3. #3
    chus está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    dic 2007
    Ubicación
    TORRENT
    Mensajes
    5

    Predeterminado

    Weno si, tienes razon. Los 5 MWp es la energia inyectada a la red al año. He calculado los inversores con el programa de SMA-Iberica lo que ocurre es que los inversores que me da como solucion son evidentemente los suyos. Sabes alguna marca con buena relacion calidad/precio?

  4. #4
    renova2 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2006
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    537

    Predeterminado

    A mi me gustan los SMA, suelo trabajar con ellos... Oye en serio, no te conozco? Donde hiciste la carrera? Por cierto vas muy perdido... La potencia inyectada a la red son Wh y con 18 kWp no vas a llegar a producir 5 MWh ni en toda la vida util de la instalación...
    Renovarse o morir...

  5. #5
    chus está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    dic 2007
    Ubicación
    TORRENT
    Mensajes
    5

    Predeterminado

    Empecé con este tema hace 2 días y me estoy buscando la vida como puedo. Estudio en la florida. Auun estoy pendiente de aprovar 1 y proyecto. Me conoces? Quien eres?

  6. #6
    chus está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    dic 2007
    Ubicación
    TORRENT
    Mensajes
    5

    Predeterminado

    Los 18 kWh son los que se producen al dia no? Yo multiplico eso por los 365 dias del año y me salen los 5MW. Corrigeme si no es correcto.

  7. #7
    renova2 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2006
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    537

    Predeterminado

    Es totalmente incorrecto! Una critica constructiva, deja esto a un profesional que vas a meter la "gamba"...

    18 kwp es la potencia instalada de los paneles. Deberás elegir un inversor de potencia nominal (kWn) un 10 o 15 % mas bja que la potencia pico (kWp) para sacarle la maxima potencia a la instalación. La producción no tiene nada que ver con lo que comentas, entran en juego muchos mas factores (radiación horizontal, inclinación de los paneles, latitud, etc...). Con esa potencia dudo que tengas una producción anual superior a 27 kWp en cualquier lugar de la peninsula...

    Hazme caso, una retirada a tiempo es una victoria.
    Renovarse o morir...

  8. #8
    chus está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    dic 2007
    Ubicación
    TORRENT
    Mensajes
    5

    Predeterminado

    Ya veremos lo que hago porque tengo que hacerlo si o si asi que...tocara buscarse la vida. Weno gracias por tu tiempo.

  9. #9
    renova2 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2006
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    537

    Predeterminado

    Te mandado un privado...
    Renovarse o morir...

  10. #10
    simosol está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2005
    Ubicación
    Bulgaria y España
    Mensajes
    788

    Predeterminado

    La potencia de la que habla chus daría lugar a una producción anual situada en el rango de 23-27 MWh.

    Conclusiones:

    1- Te has equivocado en el orden de magnitud.
    2- No tiene sentido hablar de producción FV en potencia, sino en kWh (energía). Y menos aún en kWp...
    3- Menos sentido tiene decirle a alguien que pide ayuda que se retire a tiempo cuando la información que se ofrece es tan inexacta.

    Saludos.
    "Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)

  11. #11
    renova2 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2006
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    537

    Predeterminado

    Disculpe señor de las magnitudes... No creo que la infromación sea tan inexacta, sino imprecisa en las magnitudes, y esto se debe a las prisas por contestar. Ale machote imparte el curso de FV básica que el chaval necesita!

    PD: Disculpas por las erratas.
    Última edición por renova2; 04/12/2007 a las 13:26
    Renovarse o morir...

  12. #12
    simosol está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2005
    Ubicación
    Bulgaria y España
    Mensajes
    788

    Predeterminado

    Los mensaje paternalistas del tipo "retírate a tiempo" déjalos entonces para cuando tengas más tiempo para contestar sin meter la "gamba", como tú dices... (confundir 27 kwp con 27 MWh es más bien un "gambón")

    Si te molesta la corrección, más le podría haber molestado a Chus el tono de prepotencia que has mantenido en tus contestaciones.

    Esto no da para más.
    "Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)

  13. #13
    agus está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    Alacant
    Mensajes
    53

    Predeterminado Inversor

    Prueba con el Kaco Powador 5000Xi. Es un inversor fabricado en Alemania con un potencia nominal 5,5 kw, pero como en España lo que se buscan son inversores de 5 kw para que sirvan para montarlos en monofásico, vienen rotulados legalmente como 5kw, ... con lo que podemos tener una instalación con tres inversores de 15 kw nominales teóricos cuando la potencia nominal real que tenemos instalada es de 16,5 kw. Busca en internet las características técnicas en una página española y en otra alemana y verás las diferencias que te digo, cuando se trata del mismo inversor. Yo los he visto trabajando y llegan a dar picos de 6 kw.

  14. #14
    renova2 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2006
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    537

    Predeterminado

    Mira, en primer lugar no me ha molestado la correción, sino el tono que has usado para darla y en segundo lugar si le he contestado a chus es porque pensé que le conocia y para echarle una mano, cosa que tu no hubieses hecho sino fuese para atacar. Ahora supongo que le daras a chus esas clases magistrales de FV que estamos esperando, porque sino quedará demostrado que solo querias meter caña y no ayudar a nadie...
    Renovarse o morir...

  15. #15
    simosol está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2005
    Ubicación
    Bulgaria y España
    Mensajes
    788

    Predeterminado

    ja,ja,ja...una cura de vez de en cuando no hace mal... pero pica,eh?


    Ya te tocará a ti otra vez.

    S2.
    "Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)