Resultados 1 al 14 de 14
- 03/12/2007, 16:05 #1Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- oct 2007
- Mensajes
- 17
Conexionado antes del trafo
Buenas tardes.
Me surge la siguiente cuestión a la hora de proyectar una instalación de 300 kW (sobre suleo) nominales formada por 3 inversores de 100 kW.
¿Cómo realizo la recogida de toda la energia de cada uan de esas subinstalaciones de 100 kW sin tener que llegar con 12 conductores al centro de transformación?
¿Alguien ha proyectado alguna distribución en anillo en este tipo de plantas (huertas fotovoltaicas)?
En el caso de llegar con los cuatro conductores de cada uno de los inversores, ?cómo se realiza físicamente esa unión entre inversores para llegar a la celde del centro del transformador?¿Se puede utilizar algún tipo de embarrado, llegar con 12 y salir con 4 conductores?
¿Cómo habeis resuelto esta cuestión?
Muchas gracias.
-
- 04/12/2007, 14:27 #2Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- may 2006
- Ubicación
- Sevilla
- Mensajes
- 200
Avenido:
Los conductores de Bt desde los inversores, llegan al cuadro de BT del Centro de Transforamción que pueden ser de 2 salidas, 4 salidas con/sin ampliación de 4 salidas.
En tu caso te interesa 1 Cuadro de BT de 4 salidas. A cada salida se le conecta 4 conductores de un inversor, por lo tanto de las 4 estarías usando 3. Del CBT al trafo, que supongo que será de 630, se une normalmente con 4 conductores por fase y 2 por neutro con conductor de 240 mm2.
Si quieres más inforación, házmela saber.
Saludos
- 05/12/2007, 09:46 #3Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- oct 2007
- Mensajes
- 17
Buenos dias Domingo.
Gracias por tu respuesta.
No entiendo muy bien la solución que me indicas ya que desgraciadamente nunca hemos proyectado un centro de transformación y vamos un poco perdidos en cuanto a celdas, cuadros etc.
¿Tienes algún tipo de información que puedas mandarme?
¿Algún esquema unifilar?
¿Qué opinas de hacer un anillos?
¿Se suele utilizar en huertas?
Un saludo y gracias de antemano.
- 09/12/2007, 11:12 #4Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- oct 2007
- Mensajes
- 17
Hola Domingo.
Sería importante y te agradecería muchísimo que pudieras responder a este post.
Muchas gracias
- 10/12/2007, 19:17 #5Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- oct 2007
- Mensajes
- 17
Por favor. Alguien me puede ayudar?
- 10/12/2007, 20:58 #6Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- sep 2005
- Mensajes
- 592
se puede hacer lo que tu quieras otra cosa es que haciendo segun que cosas se puede acoger las instalaciones a una u otra prima.
por favor expon tu caso con mas detalles para poder hacernos una idea y poder decirte algo .
personalmente no entiendo muy bien tu pregunta.
- 11/12/2007, 08:56 #7Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- oct 2007
- Mensajes
- 17
Antes de nada,muchas gracias por responder Kandido.
Vereis. Se trata de una instalación de 300 kW. Y digo una porque es de un mismo propietario y en un mismo emplazamiento. Esta instalación está dividida en subinstalaciones de 100 kW ya que vamos a utilizar tres inversores de 100. Los inversores se encuentran alojados en tres casetas de hormigón prefabricado y cada una cercana a la subinstalación a la que pertenecen.
De modo que mi consulta es cómo puedo realizar de forma óptima la conducción de la energía generada por cada uno de los inversores hasta el cuadro de baja del transformador, ¿con una linea de baja tensión común a los tres inversores?¿con tres lineas, una para cada inversor, hasta el cuadro de baja del trafo?
He de indicar que el trafo a utilizar no se va a ceder, se va a poner uno de 400 kVA.
Espero vuestras respuestas.
Muchísimas gracias.
- 11/12/2007, 15:13 #8Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- sep 2005
- Mensajes
- 592
ten en cuenta que si haces eso puedes correr el riesgo de no cobrar la prima maxima.
la manera de "llegar" al transformador depende de lo que quieraqs cobrar.
si no te importa lo que te paguen despues pues con una linea uniendo los 3 inversores
si si que quieres que te paguen lo maximo pues entonces replanteate lo de un unico transformador para las tres instalaciones
- 11/12/2007, 15:29 #9Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- oct 2007
- Mensajes
- 17
Muchas gracias por responder, Kandido.
¿Cómo debería tratar el tema del trafo y la/s linea/s del inversor hasta el cuadro de baja tensión para cobrar la prima máxima?
Tenia entendido que al estar las tres instalaciones en la misma parcela y ser del mismo titular no era posible optar a la prima máxima.
Leyendo la resolución de la CNE sobre modos de conexión, entiendo que si llego al trafo con una sola linea se trataría de una única instalación de 300 kW. En cambio si llego con tres lineas (una por cada inversor) podría ser tratado como instalaciones individuales y optar a la prima máxima. Corrigeme si me equivoco.
Pero por otro lado, está el tema del trafo. Esta instalación es para una pequeña empresa distribuidora de energía eléctrica de la zona y no quiere poner un trafo de 630 kVA, por lo del doble de la capacidad.
Espero tus comentarios.
Muchas gracias.
- 11/12/2007, 15:34 #10Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- oct 2007
- Mensajes
- 17
Se me habia olvidado puntualizar que según lo que interpretamos en su dia, con el 661 ya no teniamos porque poner para cada instalación de 100 kW un transformador para poder optar a la prima máxima y utilizar instalaciones comunes.
Un saludo.
- 11/12/2007, 18:26 #11Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- abr 2007
- Mensajes
- 110
La clave esta en si el Centro de transformación se cede o no a la compañia. Si no se cede, no se puede cobrar el maximo si optamos por un CT. Si se cede si siempre que sean titulares distintos. (Creo)
- 12/12/2007, 14:20 #12Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- oct 2007
- Mensajes
- 17
¿Alguien puede corroborar lo que indica e1e?
Gracias.
- 13/12/2007, 11:14 #13Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- may 2006
- Ubicación
- Sevilla
- Mensajes
- 200
Avenido:
Perdona por la tardanza, pero no me han notificado el privado ni las respuestas. Se me olvidó apuntarme a que me avisaran de las respuestas.
Te adjunto un esquema rápido de lo que digo. Estoy muy liado trabajando. Si no lo ves, vuelve a dar toque.
Respecto a la prima máxima, la clave está en poner 3 titulares disinto a las 3 instalaciones de 100 kW. Compartir evacuación en MT, se puede, al menoos en Andalucía.
Los conductores que une CBT y Celda de Protección de Trafo es 3,5 x 240 mm2. Se me ha olvidado poner el juego de MT, o sea conductores Celda Protecc Trafo y Trafo.
El trafo es de 630 KVA, por aquello de ser el doble de la evacuación, pero eso sólo es válido si, como dice compi anterior, la Cía te recepciona el CT--> evacuas en BT. Si no es así, con uno de 400 KVA va que escarbas.
Saludos y perdona por la tardanza.
- 13/12/2007, 13:23 #14Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- oct 2007
- Mensajes
- 17
Muchisimas gracias Domingo.
No te preocupes por la tardanza. Entiendo que todos vamos liados terminando trabajos para antes de finald e año.
Un saludo.