Resultados 1 al 10 de 10
  1. #1
    ingeniero está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    CACERES
    Mensajes
    164

    Predeterminado Inversores Monofasicos Union Trifásico

    Hola A Todos, Estoy Realizando Una Instalación En Cubierta De 20 Kw Y He Decidido Poner Inversores Pequeños. Estoy Viendo Inversores Sma 5000a Y 6000a Con Salida Monofásica. Me Gustaría Que Si Uno De Los Inversores Dejase De Funcionar La Instalación Continuase Produciendo. Como Tengo Que Realizar La Salida Del Inversor??????????

    No Encuentro Inversores Pequeños Con Salida En Trifásica. Alguien Puede Darme Alguna Idea?

  2. #2
    kandido está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2005
    Mensajes
    592

    Predeterminado

    TRANQUILO SEGUIRAN PRODUCIENDO!!!!!!!!!!!.

    eso si ,si dudas en esto mejor deja la instalacion un poco aparcada y repasa los conceptos basicos de electricidad.es una lastima que no comprendas todos los conceptos basicos antes de acometer esta instalacion porque podria dar la idea de lo que no es.

    en cuanto a la instalacion te repito : tranquilo que los inversores seguiran haciendo su trabajo aunque uno caiga.
    el sma 6000a que potencia nominal tiene? si es mas de 5 kw no puedes instalarlo en bt

  3. #3
    ingeniero está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    CACERES
    Mensajes
    164

    Predeterminado

    Gracias Por La Rápida Respuesta. Pero Creo Q No Me He Explicado Bien. Si Mi Evacuación Es Mayor De 5 Kw Tengo Que Evacuar En Trifásica. Con Tres Inversores Iguales Puedo Hacer Una Línea Trifásica. Si Tengo Cuatro Inversores No Sé Como Tengo Que Hacer La Conexion???????????

    Si Mis Inversores Tuviesen Salida Trifásica, No Tendría Que Unirlos Para La Evacuación. Se Unirían En Un único Contador Y Despues Al Punto De Evacuación.

    Que Pasa Con Los Cuatro Inversores Monofasicos ?

  4. #4
    kandido está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2005
    Mensajes
    592

    Predeterminado

    vamos a ver no pasa nada de nada . todos los neutros juntos como dice otro compañero en otro post y repartes la potencia entre las 3 lineas , si te has leido la legislacion al respecto habras observado que las eedd estan obligadas a asumir una diferencia entre lineas (hablando de potencia ) de 5 kw

  5. #5
    Avatar de deunplis
    deunplis está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2006
    Ubicación
    La Rioja
    Mensajes
    139

    Predeterminado

    Prueba con el SMA 21 kW. Está formado por 3 inversores 7000 HV. Saludos

  6. #6
    ingeniero está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    CACERES
    Mensajes
    164

    Predeterminado

    alguien puede aclararme esto o es que estoy totalmente confundido.

    1. si la evacuación es mayor de 5 kw entonces enganchamos a trifásica.
    2. si tengo cuatro inversores monofásicos la solución para la salida trifasica sería: equilibrado electrico para que salga la misma potencia por fase o al menos el desfase mínimo posible.??????
    3. si mi enganche es trifasico y se estropean (x ejem) 2 inversores ya no tengo un equilibrado electrico y no cumplo con la evacuación trifasica ni tampoco monofasica porque vierto 10 kw mayor que 5 kw.????????
    4. me gustaría poner inversores pequeños para que si uno de ellos se avería:
      1. la instalación siga produciendo (esta es mi gran duda por la conexión).
      2. es más economico reparar uno pequeño que uno grande.
    gracias a todos por la colaboración

  7. #7
    kandido está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2005
    Mensajes
    592

    Predeterminado

    ingeniero vamos a ver cuando lo montas funciona eso es lo que te pide la normativa. si se estro pea algo habra que arreglarlo................... pero no te obceques en diseñar para cuando se rompa algo.

    si se estropea algo deve ir un tecnico y ponerlo en condiciones "legales" de funcionamiento.


    no se si no me explico o no me entiendes

    esto es como las matematicas 2 y 2 igual a cuatro . uno mas tres igual a cuatro ,dos al cuadrado igual a cuatro ,dos por dos igual..........

    no hay una unica solucion para encontrar el "cuatro".

  8. #8
    guimasu está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2007
    Ubicación
    Las Palmas
    Mensajes
    17

    Predeterminado

    Nosotros hicimos una instalación de 7.5Kw con 3 SMA2500 monofásicos. Para darle de alta tiene q cumplir normativa(conexion en trifasica por P>5kw blablabla) pero una vez dada de alta si uno se rompe y esa fase deja de producir, el resto de la instalación seguirá produciendo aunq sea en monofásico.Una cosa es q no puedas legalizar en monofasico una p mayor de 5 kw y otra q una vez funcionando la instalación, una fase deje de producir por problemas técnicos. No se si te servirá de algo esto. Saludos

  9. #9
    angelnuevo está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jul 2007
    Mensajes
    41

    Predeterminado

    hola ingeniero, kandido, tan seco pero tan certero como siempre te lo explico bien claro, creo. para conectar 4 no tienes problemas o 3 o 2 o 1 no? el caso es la avería... pon 4 de 5 kW n q valen menos de 3000€ según marca, q no te quite el sueño. No se trata de dar luz a un quirófano digo. podrías tener otro de recambio, y 4 placas y 3 rollos de cable... todo essto sin acritud, un saludo colega.

  10. #10
    ingeniero está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    CACERES
    Mensajes
    164

    Predeterminado

    muchísimas gracias guimasu esa era la repuesta que estaba esperando quería asegurarme de que el enganche en trifásica en ese caso sería un trámite "administrativo".

    un saludo para todos.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47