    Predeterminado conexión a transformador?

    Tengo una finca rústica con una línea eléctrica que la atraviesa. Quiero instalar 30 Kw de CF. El presupuesto que tengo incluye un inversor trifásico de conexión a red con un cuadro de protección y medida (tipo llave en mano).

    Ya se que lo primero que necesito es conseguir la autorización de la cia. eléctrica para la conexión. Pero tengo una duda: es necesario conectarse a un transformador de la Red Eléctrica? En las especificaciones para conseguir la conexión, Red Eléctrica habla de conectarse a un nodo de la red y no se a qué se refieren. Es un detalle que haría encarecerse notablemente la instalación.

  2. #2
    rod_ae está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    Castilla-La Mancha
    Mensajes
    18

    Predeterminado

    Depende de donde te concedan el punto de conexión. Si vas a evacuar a una línea de media o alta tensión vas a necesitar transformador. La única solución sería pedir evacuar en algún punto de la red de baja tensión.