Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Hoymiles HYS-6.0LV-EUG1
- 25/03/2025, 09:32 #1
Forero Junior
- Fecha de ingreso
- mar 2025
- Mensajes
- 1
Hoymiles HYS-6.0LV-EUG1
Buenos días a todos. Soy nuevo en este foro.
Estoy pensando instalar fotovoltaica para autoconsumo. He estado viendo el inversor Hoymiles HYS-6.0LV-EUG1. Según veo en sus especificaciones indica que "Max PV Input Power (W) 7500". Eso significa que se pueden instalar como máximo 15 paneles de 500W, por ejemplo?. Si dijese de poner 15 paneles de 595W (=8925W) no podría realizar dicha instalación con ese inversor?
Gracias de antemano
-
- 25/03/2025, 17:20 #2
Forero
- Fecha de ingreso
- may 2020
- Ubicación
- Las Palmas GC
- Mensajes
- 393
Re: Hoymiles HYS-6.0LV-EUG1
Se puede, aunque es poco recomendable. Siempre que respetes los rangos de voltaje e intensidad de los MPPTs el inversor debería funcionar correctamente, el problema es que si por cualquier motivo el inversor falla en garantía la marca podría alegar que no has respetado sus especificaciones y no hacerse cargo de la reparación