Buenos días, a ver si me podéis echar una mano, que por más que leo, busco y consulto no me aclaro.
Proyecto la siguiente instalación conectada a red:
2 inversores híbridos, iguales, de 5kw cada uno, paralelizables y admitiendo ac coupling, con 2 mppt cada uno. Por distintos motivos no puedo poner uno de 8/9/10, han de ser 2 de 5.
2 streams de placas con potencia pico de unos 4,5 kW cada stream.
Bateria.
..y aquí empieza la fiesta:

1_ Conectamos inversores en Paralelo y ponemos un Stream de placas a cada uno.
Por lo que leo, en este caso, la batería sería el corazón de la instalación, ya que toda la energía pasaría y se distribuiría desde ella, reduciendo mucho su vida útil, ¿es así o algo parecido?

2_Conectamos los inversores en ac coupling, poniendo un Stream de placas a cada uno.
Por este lado, entiendo que, al ser los inversores de 5kw, el que haga de "máster", no podría gestionar el vertido del segundo inversor (con Stream de 4'5) más su Stream propio ( otros 4'5) ni aún teniendo vertido a red, verdad?
Es así?
Muchas gracias y perdonad por el tocho