Re: Sobredimensionar inversor Huawei
SUN2000-6KTL-M1 6KTL es la potencia maxima que puede entregar el inversor a los consumos de forma continuada, son 6.000VA que en vatios viene a ser algo menos dependiendo del factor de potencia de los consumos conectados
Input PV Recomended max PV power (maxima potencia de placas recomendada) 9.000 Wp sumando ambos string
Max input voltage 1.100V: maxima tension de entrada a cada uno de los MPPT
Operating voltage rating 140-980V: rango de tension en el que trabajan sus MPPT
Rated input voltage 600V: voltaje de entrada nominal 600V
Srart-up voltage 200V: tension necesaria para que el MPPT arranque
Max input current per MPPT 11A: Maxima intensidad de corriente de entrada al MPPT, si se sobrepasa el propio MPPT la 'capa' a este valor .
Number of MPPT trackers , que tiene dos MPPT independientes.
Max input number per MPPT tracker 1, que sus MPPT tienen una sola entrada.
Al ser un hibrido con dos MPPT puedes conectar dos string, uno a cada MPPT, la suma de la potencia de placas de ambos string no debe superar 9.000W maximo de placas, la tension minima de cada string debe superar los 200V para que arranque (en ocasiones es un valor muy justo), como formaras dos string y son dos MPPT independientes pueden tener distinto numero de placas siempre que superen la tension minima de arranque,
- 26/01/2025, 18:46 #28
Forero
- Fecha de ingreso
- abr 2020
- Ubicación
- Merida
- Mensajes
- 143
Re: Sobredimensionar inversor Huawei
Os agradezco vuestros comentarios, estaba sopesando alternativas pero lo más barato va a ser añadir 6 paneles de 450W como los que tengo en la pérgola del garaje que tiene la misma orientación que las placas actuales. Pondré optimizadores por si hay alguna sombra. Con eso mejoraremos muchísima mi producción tanto en verano/primavera como invierno/otoño. Aunque me limite en Verano a 6 kWh ya es mucho más de lo que tengo ahora.
Con lo que voy a producir podré cargar el coche más sobradamente y mantener llena la batería de 7kwh de Huawei que me instalan pronto.
- 27/01/2025, 08:40 #29
- 27/01/2025, 10:18 #30
Forero
- Fecha de ingreso
- abr 2020
- Ubicación
- Merida
- Mensajes
- 143
Re: Sobredimensionar inversor Huawei
Una duda, me parece haber leído en algún lado que si por ejemplo, el inversor es de 6 kwp y tengo 9 kwp de placas y una batería, el exceso de producción en DC los mete en la batería, y solo gestiona en AC los 6 kwp.
Esto es así? o que tenga o no batería da igual, solo gestionará hasta 6 kwp.
- 20/02/2025, 05:24 #31
Forero
- Fecha de ingreso
- abr 2020
- Ubicación
- Merida
- Mensajes
- 143
Re: Sobredimensionar inversor Huawei
Cuando cobre lo de las baterías y las placas, ya lo tengo aprobado y estoy ya en el último paso, me pondré 6 placas más de 450wp, por cierto me han presupuestado 2050€+iva por 7 placas, 26 metros de cable, soportes, mano de obra y optimizadores , me parece caro, no? Las placas las pondría en el tejado del garaje que está a 3 metros de altura solo. Las engancho a mi actual inversor.
Placas 6 x 450w 600 Euros + IVA
Optimizadores 360 Euros + IVA
Estructura 240 Euros + IVA
Material Electrico 100 Euros + IVA
Mano Obra 750 Euros + IVAÚltima edición por approved101; 20/02/2025 a las 08:26
- 20/02/2025, 09:29 #32
- 20/02/2025, 18:16 #33
Forero
- Fecha de ingreso
- abr 2020
- Ubicación
- Merida
- Mensajes
- 143
Re: Sobredimensionar inversor Huawei
Duda, si amplió al final, puedo pedir ayudas para la ampliación? IRPF y Next Gen?
He recibido ayudas tanto de las placas actuales como de la batería.