1 Archivos adjunto(s)
voltaje de salida de un inversor on grid
tengo un inversor on grid en donde su salida de Voltaje es de 180 a 280/ 230 V al cual deseo saber si sale 2 fases y un neutro o solo 2 fases y la puesta a tierra y en el tablero lo conecto a la puesta a tierra o se puede conectar al neutro debido que debo conectar a una carga de 110 V
Re: voltaje de salida de un inversor on grid
Cita:
Iniciado por
light
tengo un inversor on grid en donde su salida de Voltaje es de 180 a 280/ 230 V al cual deseo saber si sale 2 fases y un neutro o solo 2 fases y la puesta a tierra y en el tablero lo conecto a la puesta a tierra o se puede conectar al neutro debido que debo conectar a una carga de 110 V
Es un inversor de red monofásico. Por lo que sale en alterna una fase, el neutro y la tierra para conectarlo al cuadro eléctrico. El cuadro eléctrico debe estar conectado a la red eléctrica para que el inversor se sincronice junto a la red eléctrica.
Re: voltaje de salida de un inversor on grid
Si tienes que conectarle cargas de 110Vca no es el equipo adecuado ya que su salida es a 220Vca.
El terminal 'tierra' de su conector corresponde a la 'tierra de proteccion' (chasis ...) por lo que no puedes usarlo para obtener un punto medio a 110Vca como parece que pensabas poder hacer.