Hola compadres, me acabo de poner con una instalación fv de un edificio administrativo de 60 kWp, tal y como me manda el CTE. Pero me surgen unas dudas que no me resuelve mi querido Código Técnico.
Como el edificio se alimentará en MT, lo primero que se me viene a la cabeza es si para inyectar la energía fv a la red hay que poner otro trafo de salida.
Y lo segundo es si la energía se vende a precio de mercado, o la instalación se puede inscribir en régimen de producción especial y vender a 44c€ o lo que toque.
Saludos!
-
- 13/11/2007, 20:27 #2
Estimado prbsb2002,
Salvo peculiaridades de la cia electrica en esa zona,
1) Evacuación en MT, por tanto, trafo elevador adicional "al canto" (corre de tu cuenta)
2) Debes inciar/pedir el proceso de registro en régimen especial para cobrar los 0,44 y lo que toque después, pero rapidito que se acaba el plazo (29/09/2008) para el registro definitivo, y si no has hecjo nada, todavia te queda..."tela y más tela"
- 14/11/2007, 12:42 #3Forero
- Fecha de ingreso
- abr 2006
- Ubicación
- MiniHollywood
- Mensajes
- 281
Ok gracias Mark. Me lo temía. Alla vamos!