Resultados 1 al 4 de 4
  1. #1
    Roman_R está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    dic 2021
    Mensajes
    6

    Predeterminado Cables de salida CA

    Hola! Hace poco me instalaron un inversor trifásico de 10 kW. y acabo de notar que según las instrucciones del inversor, se recomienda un cable de salida CA de 4-6 mm, pero a mí me colocaron cables de 2,5 mm. y también el desyuntor de CA recomendado es 32A, pero a mí me instalaron 25 A. El inversor tiene una corriente máxima de salida a la red de 16,5 A, y desde la red de 22,7 A, y hay una función de salida trifásica desequilibrada (aún no activado). ¿Resistirán estos cables tal carga o será necesario cambiarlos?

  2. #2
    2j_
    2j_ está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2016
    Ubicación
    Madrid-Almería
    Mensajes
    447

    Predeterminado Re: Cables de salida CA

    Parece que el instalador ha querido ahorrarse algo en cableado. El poner una sección menor de la recomendada por el fabricante va a suponer que existe mayor caída de tensión para verter pero no quiere decir que el cable se queme, hay hacer las comprobaciones oportunas, lo que es seguro es que tendrás más pérdidas y mayor dificultad para verter a red.

    Los cables además de la sección tiene otras características como el tipo de aislamiento (PVC o XLPE), y también hay que tener en cuenta el método de instalación y la temperatura. A partir de estos parámetros la norma te da las intensidades máximas. Por ejemplo:

    https://industria.gob.es/Calidad-Ind...19_feb09R2.pdf

    Cables de salida CA-tabla-cables.png


    También hay que comprobar si cumple con la ITC-BT40 que parece que no va a cumplir

    Cables de salida CA-cdt.png
    Si alguien necesita ayuda altruista por Madrid o Almería de teleco (TV, telefonía, WIFI, domótica, redes ethernet, enlaces punto a punto, etc) o electricidad que me envíe un privado

  3. #3
    Roman_R está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    dic 2021
    Mensajes
    6

    Predeterminado Re: Cables de salida CA

    gracias por la respuesta! Tengo cables para back ap tendidos en la misma corrugación, también son de 2,5 mm, los puedo conectar dos en paralelo para salida a la red (2.5+2.5=5 mm), y para back ap instalar otro cable en otro lugar

  4. #4
    2j_
    2j_ está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2016
    Ubicación
    Madrid-Almería
    Mensajes
    447

    Predeterminado Re: Cables de salida CA

    El usar varios conductores por fase puede provocar problemas por inducciones dependiendo como estén colocados

    https://www.prysmianclub.es/instalac...ores-por-fase/
    Si alguien necesita ayuda altruista por Madrid o Almería de teleco (TV, telefonía, WIFI, domótica, redes ethernet, enlaces punto a punto, etc) o electricidad que me envíe un privado




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47