Resultados 1 al 3 de 3
  1. #1
    Billi Dueñas está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2024
    Mensajes
    2

    Predeterminado Inversor Growatt MAC 15KTL3-X conectado a una red eléctrica trifásica delta + neutro

    Buen día a todos, les saludo desde Guatemala

    Mi situación es la siguiente:

    Hay una instalación fotovoltaica trifásica compuesta por 2 inversores, 1 GROWATT MAC 10KTL3-XL (Funcionando correctamente) y el otro es 1 GROWATT MAC 15KTL3-XL (Con error AC V Outrange), la cuestión es que ambos están conectados a las mismas barras de L1, L2, L3, la única diferencia es que el inversor de 10kW tiene desconectado la neutral, hice lo mismo con el de 15kW (desconectar la neutra) pero me sigue tirando error AC V Outrange, hice las mediciones, entre L1-N da 120V, L3-N da 120V pero entre L2-N da 240V eso significa que es una configuración delta + neutral, cuando quito la neutra y mido entre L2-N me da 140, sin embargo, el inversor sigue con el mismo código de falla (cabe recalcar que la medición en el inversor de 10kW entre L2-N me da 130V al no tener conectado el neutro).

    ¿Alguno ha tenido una experiencia similar? ¿Cómo lo resolvieron?

    Según sé, los inversores de esta serie no son compatibles con la configuración delta + neutral, sin embargo, me surge la curiosidad del porqué el inversor de 10kW funciona sin ningún problema y el de 15kW presenta siempre el código de error.

    Espero haber sido claro con todos los aspectos y si alguien pudiera apoyarme les agradeceré muchísimo ya que es una instalación que ya lleva desde Junio del 2023 sin funcionamiento por este problema según indica el cliente, saludos. 😀

  2. #2
    2j_
    2j_ está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2016
    Ubicación
    Madrid-Almería
    Mensajes
    438

    Predeterminado Re: Inversor Growatt MAC 15KTL3-X conectado a una red eléctrica trifásica delta + neutro

    Hola:

    Suponiendo que tienes esta red de distribución:

    Nombre:  trifásica 120 208 240.png
Visitas: 38
Tamaño: 15,1 KB

    hay algo que no cuadra. No deberías tener entre una línea(fase) y neutral(neutro) 240v.

    Revisa el cableado de alimentación sin los inversores conectados y comprueba que no hay ningún error en la identificación de las líneas(fases) y neutral(neutro) midiendo todas las tensiones.

    Si todo es correcto adjunta un esquema del cableado que tienes entre la red y los bornes de los inversores


    Comprueba en el manual del inversor si es obligatorio la conexión de neutro y si está identificado el borne de la línea que tiene la tensión a neutro de 208V y los bornes de las líneas que tienen una tensión de 120V a neutro
    Si alguien necesita ayuda altruista por Madrid o Almería de teleco (TV, telefonía, WIFI, domótica, redes ethernet, enlaces punto a punto, etc) o electricidad que me envíe un privado

  3. #3
    Billi Dueñas está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2024
    Mensajes
    2

    Predeterminado Re: Inversor Growatt MAC 15KTL3-X conectado a una red eléctrica trifásica delta + neutro

    Hola, un gusto

    Pues desde el tablero hice la medición y efectivamente en el tablero de distribución al medir voltaje entre L2-N me da un valor de 240V, mientras que L1-N y L3-N me da 120V, pueda que esté cruzada una fase con la neutra y por eso me da ese voltaje?

    Lo raro es que el otro inversor (10kW) trifásico sí funciona correctamente con esa red, incluso este inversor (15kW) funcionó al inicio de su puesta en marcha en el año 2022, luego tiró el código de falla y ya nunca activó.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47