Resultados 1 al 3 de 3
- 19/08/2024, 09:50 #1Forero Junior
- Fecha de ingreso
- ago 2024
- Mensajes
- 1
Prblema ingeteam sun storage 6tl y vatimetro
Buenas,
tengo un ingeteam sun storage 6tl, se ha estropeado el vatímetro del cuadro eléctrico y el inversor no está generando (ha dado la alarma de perdida de conexión con el vatimetro), esta encendido y no tiene ninguna alarma después del aviso pero no genera, he consultado la curva de potencia en e-distribución para comprobar si estaba volcando a red y desde que se estropeo el vatimetro nada y mis consumos en horas de sol han subido.
Estoy intentando contactar con el SAT para ver si se puede configurar el inversor sin tener en cuenta el vatimetro pero no consigo contactar, si alguien puede ayudarme a cambiar la configuración o ponerme en contacto con el SAT se lo agradecería.
Un saludo.
-
- 26/08/2024, 20:15 #2Forero
- Fecha de ingreso
- jul 2007
- Mensajes
- 523
Re: Prblema ingeteam sun storage 6tl y vatimetro
Conéctate al inversor y cambia el modo de funcionamiento a MPPT así generará aunque no tenga lectura del Watimetro. Si se ha roto y no quieres cambiar la configuración, cámbialo por otro y se verá todo de nuevo. Estará conectado por RS 485
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
- 26/08/2024, 20:16 #3Forero
- Fecha de ingreso
- jul 2007
- Mensajes
- 523
Re: Prblema ingeteam sun storage 6tl y vatimetro
De todos modos en el SAT te atenderán perfectamente mira si tienes bien el número.