Resultados 1 al 5 de 5
  1. #1
    Jinetenoc está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    ago 2020
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    6

    Predeterminado Problema con Victron y Bateria Pylontech, baja la potencia al llegar al 99%

    Hola, paso a exponeros mi problemática. Tengo una instalacion conformada por paneles con 4kwp en tres strings que van a un Mppt Victron 250/100, un inversor Victron Multiplus II 48/5000/70, 2 baterias Pylontech US 5000 con 9.6 kw totales y hago inyeccion a red. El tema es que mientras las baterias estan por debajo del 99% hay un parametro que pone CCL limite de corriente de carga y su valor es 160 amperios pero al llegar al 99% ese valor cambia a 40 amperios y no deja que los paneles rindan mas de 2.7 kwp aunque anteriormente estuvieran en 3.7 kwp. Pero es que ademas en estos dias de calor la bateria se pone a 34 grados y ese parametro baja a 30 amperios y aun frena más a los paneles y los deja con un maximo de 2.5 kwp. Alguien podria arrojar un poquito de luz en este asunto y echarme una mano? Es que la idea es cargar un coche electrico en el futuro y con esta movida me resultará imposible.

    Muchisimas gracias de antemano, un saludo

  2. #2
    solflitos está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2015
    Ubicación
    cartaya
    Mensajes
    2.076

    Predeterminado Re: Problema con Victron y Bateria Pylontech, baja la potencia al llegar al 99%

    El regulador 250/100 reduce la intensidad su salida cuando ya esta al 99% de caga la bateria para protejerla, por eso ademas cuando supera los 34ºC la baja a 30A.

    La producion de paneles que tu lees, por muchos paneles que tengas, es la que demanda el regulador para cargar bateria (llena), consumos de la casa y la posible inyeccion a red que la propia RED te pueda absorver, cuando en un futuro pongas a cargar un coche electrico, al tener la instalacion mas demanda de consumos veras mas tiempo produciendo 37Kw con lo que el rendimiento de la instalacion subira.

    Tu instalacion te esta llegando a dar el 80% de la cosecha de esos 4700W de paneles que tienes instalados que es un rendimiento normal, ese Multiplus 5000 te puede entregar 5000W continuos pero siempre que entre los paneles y la bateria le puedan suministara 100Acc, los paneles, mientras haya sol suficiente pueden aportar con ese regulador 150/70 entre 3500-3700W es lo maximo que puedes seguir consiguiendo.

    Cuando pienses cargar un coche tendras que ampliar paneles y regulador para que en las horas centrales del dia, el Multiplux pueda entregar los 5000W que indica en sus caracteristicas sin tener que tirar de bateria, reservando esta para horas sin sol

  3. #3
    Jinetenoc está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    ago 2020
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    6

    Predeterminado Re: Problema con Victron y Bateria Pylontech, baja la potencia al llegar al 99%

    Cita Iniciado por solflitos Ver mensaje
    El regulador 250/100 reduce la intensidad su salida cuando ya esta al 99% de caga la bateria para protejerla, por eso ademas cuando supera los 34ºC la baja a 30A.

    La producion de paneles que tu lees, por muchos paneles que tengas, es la que demanda el regulador para cargar bateria (llena), consumos de la casa y la posible inyeccion a red que la propia RED te pueda absorver, cuando en un futuro pongas a cargar un coche electrico, al tener la instalacion mas demanda de consumos veras mas tiempo produciendo 37Kw con lo que el rendimiento de la instalacion subira.

    Tu instalacion te esta llegando a dar el 80% de la cosecha de esos 4700W de paneles que tienes instalados que es un rendimiento normal, ese Multiplus 5000 te puede entregar 5000W continuos pero siempre que entre los paneles y la bateria le puedan suministara 100Acc, los paneles, mientras haya sol suficiente pueden aportar con ese regulador 150/70 entre 3500-3700W es lo maximo que puedes seguir consiguiendo.

    Cuando pienses cargar un coche tendras que ampliar paneles y regulador para que en las horas centrales del dia, el Multiplux pueda entregar los 5000W que indica en sus caracteristicas sin tener que tirar de bateria, reservando esta para horas sin sol
    Gracias por la respuesta. Entiendo que baja la intensidad por la temperatura de las baterias asi que la unica solucion seria enfriarlas de algun modo para que asi den el máximo excedente tras haber cargado las baterias

  4. #4
    solflitos está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2015
    Ubicación
    cartaya
    Mensajes
    2.076

    Predeterminado Re: Problema con Victron y Bateria Pylontech, baja la potencia al llegar al 99%

    Cita Iniciado por Jinetenoc Ver mensaje
    Gracias por la respuesta. Entiendo que baja la intensidad por la temperatura de las baterias asi que la unica solucion seria enfriarlas de algun modo para que asi den el máximo excedente tras haber cargado las baterias
    Puede que no me haya expresado bien, cuando una bateria ya esta cargada pacticamente ( 97-99%) ya no puede 'llenarse' mas y el regulador a partir de ese momento lo que la entrega es lo que se determina 'corriente de cola' para mantenerla en ese estado de carga, esta energia como ya no es acumulable la unica manera de consumirla es transformandolo en calor, por eso la bateria toma mas temperatura que la que tenga la estancia, NO POR MUCHO QUE LA PRETENDAS ENFRIAR va a superar ese porcentaje de carga (97-99%), el regulador no reduce la intensidad para que las baterias carguen mas -> baja la intensidad para que, como ya estan cargadas, no se calienten mas puesto que seria perjudicial paraa ellas.

    Creo que no tienes bien cojidos los conceptos, a ese estado de carga por mucha placa que tengas, como ya la bateria esta llena el sistema no aprovecha mas la posible energia que el sol te pudiera entregar.
    Es como si nos dijeras, cuando no tenias solar, que la compañia electrica tiene un problema porque cuando tu no estas haciendo consumos en la casa ves que el contador de la luz cuenta poco. -> cuenta lo que tu consumes y con la solar es igual pides a las placas lo que la instalacion necesita y habrá momentos en los que necesitas menos (cuando ya la bateria esta cargada) con lo que veras que la intensidad es menor y otros que necesitas mas y la intensidad subirá, pero solamente hasta el valor maximo que los paneles puedan dar y cuando demandes mas que lo que te dan los paneles veras que tambien tira de la bateria con lo que esta se ira descargando.

  5. #5
    Jinetenoc está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    ago 2020
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    6

    Predeterminado Re: Problema con Victron y Bateria Pylontech, baja la potencia al llegar al 99%

    Cita Iniciado por solflitos Ver mensaje
    Puede que no me haya expresado bien, cuando una bateria ya esta cargada pacticamente ( 97-99%) ya no puede 'llenarse' mas y el regulador a partir de ese momento lo que la entrega es lo que se determina 'corriente de cola' para mantenerla en ese estado de carga, esta energia como ya no es acumulable la unica manera de consumirla es transformandolo en calor, por eso la bateria toma mas temperatura que la que tenga la estancia, NO POR MUCHO QUE LA PRETENDAS ENFRIAR va a superar ese porcentaje de carga (97-99%), el regulador no reduce la intensidad para que las baterias carguen mas -> baja la intensidad para que, como ya estan cargadas, no se calienten mas puesto que seria perjudicial paraa ellas.

    Creo que no tienes bien cojidos los conceptos, a ese estado de carga por mucha placa que tengas, como ya la bateria esta llena el sistema no aprovecha mas la posible energia que el sol te pudiera entregar.
    Es como si nos dijeras, cuando no tenias solar, que la compañia electrica tiene un problema porque cuando tu no estas haciendo consumos en la casa ves que el contador de la luz cuenta poco. -> cuenta lo que tu consumes y con la solar es igual pides a las placas lo que la instalacion necesita y habrá momentos en los que necesitas menos (cuando ya la bateria esta cargada) con lo que veras que la intensidad es menor y otros que necesitas mas y la intensidad subirá, pero solamente hasta el valor maximo que los paneles puedan dar y cuando demandes mas que lo que te dan los paneles veras que tambien tira de la bateria con lo que esta se ira descargando.
    Si, si eso lo tengo claro, el que no se ha explicado bien soy yo. Hago exportación a red y estos dias atras, tras cargar la bateria los paneles no bajaban de potencia y exportaban el excedente completo a red pero ahora no, ahora corta a 40 o a 30 segun el caso y de ahi mi duda de si es normal o es asi. Porque aunque ponga a consumir mas cosas lo que hace es tirar de bateria no aumentar la potencia de los paneles, no se si ahora me he explicado mejor




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47