Buenos días,

Primero disculpar si este tema ya se ha tratado. No he encontrado nada al respecto en el foro.

Hemos hecho un proyecto de una instalación de autoconsumo sin vertido en un edificio de pública concurrencia donde hemos conectado la instalación fv al cuadro secundario de climatización en cubierta ya que no hay patinillo ni forma asequible de bajar los cables hasta el CGBT. El problema que tenemos es que, al pasar la OCA, el inspector nos dice que no está permitido conectar al cuadro secundario, y que tenemos que conectar la instalación al CGBT. Que nos las apañemos y bajemos la línea como podamos hasta el CGBT.

No es la primera vez que lo hacemos y otros inspectores no nos han puesto problema en esto, es más, alguno me ha dicho que mejor, así ahorramos cable. Pero este está puñetero.

Dice que si se lo justifico con la normativa, que está permitido hacer eso, nos da el visto bueno, pero que si no, lo tenemos que corregir.

Os ha ocurrido esto? sabéis como podría justificarlo?

Gracias de antemano y saludos