Resultados 1 al 8 de 8
- 05/05/2024, 19:19 #1
Forero Junior
- Fecha de ingreso
- may 2024
- Mensajes
- 3
ICP del contador salta cuando los excedentes supera un umbral
Mi contador salta el ICP cuando los excedentes supera los 4kw.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A alguien más le pasa? He subido la potencia contratada a 4,4kw y aún así los fines de semana, normalmente cuando salgo a almorzar fuera, a la hora de máxima producción y máximo vertido ya que al no estar en casa no estoy consumiendo. Salta el ICP del contador.
-
- 05/05/2024, 19:21 #2
Forero
- Fecha de ingreso
- dic 2021
- Ubicación
- Sierra Norte de Madrid
- Mensajes
- 1.170
- 05/05/2024, 19:33 #3
Forero Junior
- Fecha de ingreso
- may 2024
- Mensajes
- 3
- 05/05/2024, 20:43 #4
Forero
- Fecha de ingreso
- dic 2021
- Ubicación
- Sierra Norte de Madrid
- Mensajes
- 1.170
Re: ICP del contador salta cuando los excedentes supera un umbral
Pues ese no deberia saltar incluso si se supera la intensidad contratada en el vertido. La limitación de la potencia contratada solo es efectiva en el sentido del suministro. Es una cuestion de reprogramación que pueden hacerlo a distancia. Debes reclamar a la distribuidora.
- 06/05/2024, 00:52 #5
Forero Junior
- Fecha de ingreso
- may 2024
- Mensajes
- 3
Re: ICP del contador salta cuando los excedentes supera un umbral
Ya he reclamado y me han cambiado el contador, pero el problema persiste
- 06/05/2024, 09:03 #6
- 07/05/2024, 16:47 #7
Forero
- Fecha de ingreso
- nov 2022
- Ubicación
- Alicante
- Mensajes
- 251
Re: ICP del contador salta cuando los excedentes supera un umbral
Debes comprobar la potencia de la FV legalizada por CAU en la distribuidora.
No sería el primer caso que:
1) El boletín tiene potencia errónea
2) La distribuidora lo ha grabado mal
Si tu instalación está legalizada a 4 kW y el CAU registrado en distribuidora es por 4kW el problema está en otro sitio
- 07/05/2024, 17:29 #8
Forero
- Fecha de ingreso
- may 2015
- Ubicación
- cartaya
- Mensajes
- 2.065
Re: ICP del contador salta cuando los excedentes supera un umbral
Con los problemas que tienen las electricas de evacuacion de excedentes, es probable que habiliten la desconexion por salto del ICP cuando se supere el umbral del valor contratado.
Esto en zonas donde los posibles vertidos que puedan recibir no les ocasionen problemas quiza no lo tengan en cuenta ya que es energia que pueden revender con las consiguientes ganancias sin que les de problemas en la red.
Si esto fuera así la unica solucion seria limitar en el inversor el vertido a algo menos de 4kW, esto solamente afectaria a los excedentes y no a tus posibles consumos.