Resultados 1 al 20 de 20
- 21/03/2024, 22:13 #1Forero Junior
- Fecha de ingreso
- sep 2023
- Mensajes
- 11
Alta tensión de la cadena
Buenas noches, soy bastante nuevo en el foro, suelo leer algunos temas interesantes, a ver si hay alguien similar a lo que me pasa a mi:
Tengo una instalación conectada a red de 12 paneles de 550w y un inversor Huawei sun2000 6KTL. Bien me pasa mucho que me sale una alerta en fusión solar 20001 Alta tensión de la cadena, entiendo que es por que el voltaje que hay de entrada es mayor que el que permite, esto si fuera así, es peligroso ? Que solución tendría ? Gracias de antemano
-
- 22/03/2024, 08:55 #2
Re: Alta tensión de la cadena
- 23/03/2024, 23:40 #3Forero
- Fecha de ingreso
- ene 2022
- Mensajes
- 469
- 23/03/2024, 23:49 #4Forero Junior
- Fecha de ingreso
- sep 2023
- Mensajes
- 11
Re: Alta tensión de la cadena
Yo también pienso que es una chapuza, al comprobar antes de instalar que sobrepasaba lo recomendado se lo hice saber pero dijo que no había ningún problema, que es lo común. Pero es muy seguido estas alarmas en la aplicación entonces entiendo que para el inversor será peligroso y dirá basta y entonces la garantía no se hará efectiva por haber superado el voltaje recomendado, y por consiguiente el instalador no se hará cargo ya que da 3 años de garantía si pasa al 4 se limpiará las manos. Es una situación que es complicada para el consumidor o sea yo.
Gracias por la aportación
- 28/03/2024, 12:00 #5Forero Junior
- Fecha de ingreso
- sep 2023
- Mensajes
- 11
Re: Alta tensión de la cadena
Según las especificaciones los paneles dan 49,6V x 12 paneles que son los canadian 550w 595,2 y el inversor Huawei sun2000 6KTL L1 soporta hasta 600V es cierto que suele pasar cuando hay sol y nubes, no sé si será normal que seguramente si según me comento el instalador que al pasar una nube y luego sol se reinicia por no tener los 100V de entrada mínimo y salta esta alarma. No se como lo veis o si a alguien más le pasa
- 28/03/2024, 12:35 #6Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2022
- Mensajes
- 92
Re: Alta tensión de la cadena
Poner 12 paneles en un string es incompetencia total del instalador a parte de una temeridad... Llama y que te lo cambien ya antes de que te pete el inversor, menuda incompetencia instalando hay por ahí...
- 28/03/2024, 12:51 #7Forero Junior
- Fecha de ingreso
- sep 2023
- Mensajes
- 11
Re: Alta tensión de la cadena
Ya se lo dije, la respuesta fue clara y no sé si lógica 12 paneles dan 595,2V y el inversor soporta hasta 600V trabajamos según las especificaciones de los fabricantes y no ponemos 2 string por que se pierde eficiencia. Yo como no soy un experto en la materia por más que le diga se remite a que cumplen con las especificaciones. Yo bajo mi desconocimiento entiendo que esto para el inversor, la alarma y tantos reinicios al cabo del día los días nublados que no está en circuito cerrado completamente, es algo que puede penalizar al inversor. Por eso comenté por este foro quería saber si a alguien más le pasaba estas cosas en estos días y tantas veces.
- 28/03/2024, 14:10 #8
Re: Alta tensión de la cadena
Según ficha técnica el voltaje máximo que soporta el inversor son 600V, pero el MPPT corta a 560V. Es decir, si superas los 560V se para la producción y te salta la alarma. Los 600V son el umbral de protección de seguridad, y quedan fuera del rango de operación del inversor.
El voltaje óptimo para la eficiencia son 360V, cualquier valor menor o mayor te hace perder eficiencia pero muy poca (1-2%).
Todo esto lo puedes comprobar en la ficha técnica que te enlazo.
https://cdn.autosolar.es/pdf/Ficha-Huawei-SUN2000L1.pdf
¡Que no te cuenten milongas, se te puede averiar el inversor!
Última edición por nikbry; 28/03/2024 a las 15:21
- 28/03/2024, 15:24 #9Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2022
- Mensajes
- 92
Re: Alta tensión de la cadena
Acabo de descargar la ficha técnica y está súper claro el MPPT soporta un máximo de 560v es decir sobrepasa esa tensión y puede perjudicar a tu inversor, que se dejen de películas reclama y si no denuncia y como dice el compañero la tensión óptima de trabajar sin 360v. Esa gente no unos ineptos, estoy cansado de ver chapuzas... Que no te lo ponen bien pues denuncia al canto, el problema es que la gente rara vez reclama y el empresario lo sabe...
- 28/03/2024, 22:37 #10Forero
- Fecha de ingreso
- mar 2009
- Ubicación
- Spain
- Mensajes
- 114
Re: Alta tensión de la cadena
Por dar algún dato más para que te puedas defender, una cosa es lo que dice la ficha en condiciones estándar y otra la realidad. Si hace frío, las placas dan más voltaje. Calcula la diferencia entre 25° y la temperatura mínima que tengas y aplica el factor que te viene en la ficha técnica, verás cómo se pasa del voltaje del inversor. Y que conste que ellos deberían haber hecho ese cálculo para sacar la Vmax del string, no tenerlo en cuenta es de aficionados, incompetentes o peor aún, timadores.
Ánimo y a por ellos!
- 29/03/2024, 08:56 #11Forero
- Fecha de ingreso
- oct 2022
- Mensajes
- 217
Re: Alta tensión de la cadena
Eso es pura mentira!
Cuando pasa una nube lo que baja es la intensidad que da el panel, la tensión apenas cambia!!
También dices que la ficha de tus paneles dice que dan máximo 49,6V, pero eso es a 25°C. Cuando hace frío, esa tensión sube, y si hace calor, baja.
En el caso de mis paneles, entre un día de invierno y uno de verano tengo 7 u 8 V de diferencia ¡por panel!, así que si los tuyos tuvieran el mismo coeficiente estaríamos hablando de que un día frío de invierno tendrías como 80V más en total de los que tendrás en pleno verano, y el instalador te tiene que garantizar que el voltaje del string siempre está dentro de los márgenes de funcionamiento del inversor.
Pide que te los divida en dos strings y asegúrate de que conecta uno a cada MPPT, porque por este foro también hemos visto chapuzas mal hechas en las conexiones ;-).
Enviado desde mi M2101K7BNY mediante Tapatalk
- 29/03/2024, 09:08 #12Forero
- Fecha de ingreso
- may 2015
- Ubicación
- cartaya
- Mensajes
- 2.175
Re: Alta tensión de la cadena
El problema, como ya han dicho, es demasiados paneles en serie y la solucion definitiva, como tambien se ha indicado, seria dividir los paneles en dos series lo que conlleva otra tirada de cables entre este segundo grupo de paneles y la entrada al segundo MPPT. cosa que posiblemente los instaladores conocen pero se hacen el longuis.
12 paneles en serie entregan:
a 24ºC de temperatura de celdas 12*49.6Voc => 596.9 Voc, 12* 41.7Vmp => 502.1 Vmp
a -10ºC de temperatura de celdas 12* => 649.4 Voc => 559.9 Vmp
a -20ºC de temperatura de celdas 12* => 664.8 Voc => 577 Vmp
6 paneles en serie
a 24ºC de temperatura de celdas 6*49.9V => 298.3 Voc, 6* 41.7V => 251.1 Vmp
a -10ºC de temperatura de celdas 6* => 324.7 Voc => 280 Vmp
a -20ºC de temperatura de celdas 6* => 332.4 Voc => 288.5 Vmp
con 12 paneles a 24ºC practicamente esta al limite de tension maxima de entrada 596.95 <> 600Voc y si en algun momento la temperatura bajara a -10ºC (no conoccemos la ubicacion) la Vmp tambien estaría al limite.
Una solucion temporal seria desconectar uno o dos paneles para evitar tensiones tan altas.
con series de 6 paneles la Vmp se quedaría bastante por debajo de la tension nominal de entrada por lo que añadir unoo dos paneles a cada serie no le vendria mal.
- 29/03/2024, 16:43 #13Forero
- Fecha de ingreso
- may 2020
- Ubicación
- Manzanares el Real
- Mensajes
- 237
Re: Alta tensión de la cadena
Una solucion temporal seria desconectar uno o dos paneles para evitar tensiones tan altas.
.
- 01/04/2024, 08:23 #14Forero Junior
- Fecha de ingreso
- sep 2023
- Mensajes
- 11
Re: Alta tensión de la cadena
El instalador está convencido de que ellos cumplen con la especificaciónes del fabricante, lo que si ha reconocido que se puede dividir en 2 string para solucionar esto pero que el cableado y demás materiales los tengo que asumir yo el coste. La instalación está hecha en Caceres, entiendo que la instalación según está ahora es un riesgo para el inversor, 1 panel a cada serie entonces sería viable al dividir en 2 el string ?
- 01/04/2024, 12:38 #15Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2022
- Mensajes
- 92
Re: Alta tensión de la cadena
Que cumplen las especificaciones!! Que poca vergüenza!! Dile que se lo vas a comentar al fabricante del inversor verás lo que te dicen... La tensión optima de trabajo son 360v y no 600v y lo dice el fabricante no ellos que son instaladores y malos...El problema es que cualquiera monta una empresa y se pone a instalar... Claro lo que tienen que hacer es lo que debieron hacer en un principio dividir las placas en los 2 string yo se lo exigiría y no le daría un céntimo.. pero que lo hagan lo antes posible!!
A mí vecino le han hecho lo mismo pero además sin tomas de tierra...
- 01/04/2024, 15:01 #16Forero Junior
- Fecha de ingreso
- sep 2023
- Mensajes
- 11
Re: Alta tensión de la cadena
Es un dolor de cabeza, en principio me dice que lo va a dividir en 2 de 6+6 o de 7+5 que lo tiene que valorar, yo quería preguntar si como bien has dicho la vmp está bastante por debajo de la tensión nominal en 2 string de 6+6, sería mucha la diferencia si le añado 2 paneles más o sea 7+7 teniendo en cuenta que instalador me cobra 1k por instalarme estas dos placas mas? Si no hay mucha diferencia de eficiencia no lo monto. Gracias por vuestras sabias respuestas
- 01/04/2024, 21:01 #17Forero
- Fecha de ingreso
- ene 2022
- Mensajes
- 469
Re: Alta tensión de la cadena
- 02/04/2024, 00:57 #18Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2022
- Mensajes
- 92
Re: Alta tensión de la cadena
Si no necesitas más pues no pongas más placas, a parte 1k por dos placas y sobre todo ahora que están tirada de precio lo veo un abuso aunque se de gente que le han pedido lo mismo por poner 2 placas más... Yo te digo que tengo 4 placas en un string y va bien, en teoría la tensión de arranque del string es de 120v creo recordar y estás 4 placas me dan 160v, como dice el compañero lo de eficiencia y tal suena bien pero yo estoy muuuuy por debajo de la tensión óptima teorica pero me va bien y no tengo problemas de arranque y tal.
- 03/04/2024, 13:01 #19Forero Junior
- Fecha de ingreso
- sep 2023
- Mensajes
- 11
Re: Alta tensión de la cadena
Vale entiendo a mi también se me hizo un poco abuso ya he dicho que me solucione el tema pero ya, otra cosa que me he dado cuenta indagando es que los paneles dan de maximo 13,2A pero el inversor soporta 12,5A y corta a 18A esto sabéis también si es un inconveniente para decírselo ? Ha llegado a 13A los paneles por ejemplo hoy pero de momento no me ha saltado ninguna alarma
- 05/04/2024, 17:12 #20Forero
- Fecha de ingreso
- may 2021
- Mensajes
- 56