Resultados 1 al 20 de 20
  1. #1
    Ltorresa está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    sep 2023
    Mensajes
    11

    Predeterminado Alta tensión de la cadena

    Buenas noches, soy bastante nuevo en el foro, suelo leer algunos temas interesantes, a ver si hay alguien similar a lo que me pasa a mi:
    Tengo una instalación conectada a red de 12 paneles de 550w y un inversor Huawei sun2000 6KTL. Bien me pasa mucho que me sale una alerta en fusión solar 20001 Alta tensión de la cadena, entiendo que es por que el voltaje que hay de entrada es mayor que el que permite, esto si fuera así, es peligroso ? Que solución tendría ? Gracias de antemano

  2. #2
    Avatar de nikbry
    nikbry está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2021
    Mensajes
    1.232

    Predeterminado Re: Alta tensión de la cadena

    Cita Iniciado por Ltorresa Ver mensaje
    Buenas noches, soy bastante nuevo en el foro, suelo leer algunos temas interesantes, a ver si hay alguien similar a lo que me pasa a mi:
    Tengo una instalación conectada a red de 12 paneles de 550w y un inversor Huawei sun2000 6KTL. Bien me pasa mucho que me sale una alerta en fusión solar 20001 Alta tensión de la cadena, entiendo que es por que el voltaje que hay de entrada es mayor que el que permite, esto si fuera así, es peligroso ? Que solución tendría ? Gracias de antemano
    Probablemente tienes conectados los 12 paneles en un sólo string a una sola entrada del inversor y se supera la tensión máxima permitida.
    La solución pasa por dividir el string en dos strings de 6 por ejemplo, conectando cada string a una entrada distinta.

  3. #3
    midadami está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2022
    Mensajes
    469

    Predeterminado Re: Alta tensión de la cadena

    Cita Iniciado por Ltorresa Ver mensaje
    Buenas noches, soy bastante nuevo en el foro, suelo leer algunos temas interesantes, a ver si hay alguien similar a lo que me pasa a mi:
    Tengo una instalación conectada a red de 12 paneles de 550w y un inversor Huawei sun2000 6KTL. Bien me pasa mucho que me sale una alerta en fusión solar 20001 Alta tensión de la cadena, entiendo que es por que el voltaje que hay de entrada es mayor que el que permite, esto si fuera así, es peligroso ? Que solución tendría ? Gracias de antemano
    Es peligroso para el inversor. El inversor tiene un límite y se está sobrepasando por lo que llegará un momento que diga basta. Asumo que una "gran chapuza" del instalador (o ahorro para el instalador) pudiendo ponerlo en dos strings distintos.

  4. #4
    Ltorresa está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    sep 2023
    Mensajes
    11

    Predeterminado Re: Alta tensión de la cadena

    Yo también pienso que es una chapuza, al comprobar antes de instalar que sobrepasaba lo recomendado se lo hice saber pero dijo que no había ningún problema, que es lo común. Pero es muy seguido estas alarmas en la aplicación entonces entiendo que para el inversor será peligroso y dirá basta y entonces la garantía no se hará efectiva por haber superado el voltaje recomendado, y por consiguiente el instalador no se hará cargo ya que da 3 años de garantía si pasa al 4 se limpiará las manos. Es una situación que es complicada para el consumidor o sea yo.

    Gracias por la aportación

  5. #5
    Ltorresa está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    sep 2023
    Mensajes
    11

    Predeterminado Re: Alta tensión de la cadena

    Según las especificaciones los paneles dan 49,6V x 12 paneles que son los canadian 550w 595,2 y el inversor Huawei sun2000 6KTL L1 soporta hasta 600V es cierto que suele pasar cuando hay sol y nubes, no sé si será normal que seguramente si según me comento el instalador que al pasar una nube y luego sol se reinicia por no tener los 100V de entrada mínimo y salta esta alarma. No se como lo veis o si a alguien más le pasa

  6. #6
    Solarserg está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2022
    Mensajes
    92

    Predeterminado Re: Alta tensión de la cadena

    Poner 12 paneles en un string es incompetencia total del instalador a parte de una temeridad... Llama y que te lo cambien ya antes de que te pete el inversor, menuda incompetencia instalando hay por ahí...

  7. #7
    Ltorresa está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    sep 2023
    Mensajes
    11

    Predeterminado Re: Alta tensión de la cadena

    Ya se lo dije, la respuesta fue clara y no sé si lógica 12 paneles dan 595,2V y el inversor soporta hasta 600V trabajamos según las especificaciones de los fabricantes y no ponemos 2 string por que se pierde eficiencia. Yo como no soy un experto en la materia por más que le diga se remite a que cumplen con las especificaciones. Yo bajo mi desconocimiento entiendo que esto para el inversor, la alarma y tantos reinicios al cabo del día los días nublados que no está en circuito cerrado completamente, es algo que puede penalizar al inversor. Por eso comenté por este foro quería saber si a alguien más le pasaba estas cosas en estos días y tantas veces.

  8. #8
    Avatar de nikbry
    nikbry está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2021
    Mensajes
    1.232

    Predeterminado Re: Alta tensión de la cadena

    Según ficha técnica el voltaje máximo que soporta el inversor son 600V, pero el MPPT corta a 560V. Es decir, si superas los 560V se para la producción y te salta la alarma. Los 600V son el umbral de protección de seguridad, y quedan fuera del rango de operación del inversor.

    El voltaje óptimo para la eficiencia son 360V, cualquier valor menor o mayor te hace perder eficiencia pero muy poca (1-2%).
    Todo esto lo puedes comprobar en la ficha técnica que te enlazo.

    https://cdn.autosolar.es/pdf/Ficha-Huawei-SUN2000L1.pdf

    ¡Que no te cuenten milongas, se te puede averiar el inversor!

    Alta tensión de la cadena-screenshot-2024-03-28-15.15.47.png
    Última edición por nikbry; 28/03/2024 a las 15:21

  9. #9
    Solarserg está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2022
    Mensajes
    92

    Predeterminado Re: Alta tensión de la cadena

    Acabo de descargar la ficha técnica y está súper claro el MPPT soporta un máximo de 560v es decir sobrepasa esa tensión y puede perjudicar a tu inversor, que se dejen de películas reclama y si no denuncia y como dice el compañero la tensión óptima de trabajar sin 360v. Esa gente no unos ineptos, estoy cansado de ver chapuzas... Que no te lo ponen bien pues denuncia al canto, el problema es que la gente rara vez reclama y el empresario lo sabe...

  10. #10
    Trex está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2009
    Ubicación
    Spain
    Mensajes
    114

    Predeterminado Re: Alta tensión de la cadena

    Por dar algún dato más para que te puedas defender, una cosa es lo que dice la ficha en condiciones estándar y otra la realidad. Si hace frío, las placas dan más voltaje. Calcula la diferencia entre 25° y la temperatura mínima que tengas y aplica el factor que te viene en la ficha técnica, verás cómo se pasa del voltaje del inversor. Y que conste que ellos deberían haber hecho ese cálculo para sacar la Vmax del string, no tenerlo en cuenta es de aficionados, incompetentes o peor aún, timadores.

    Ánimo y a por ellos!

  11. #11
    DMayo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2022
    Mensajes
    217

    Predeterminado Re: Alta tensión de la cadena

    Cita Iniciado por Ltorresa Ver mensaje
    Según me comento el instalador que al pasar una nube y luego sol se reinicia por no tener los 100V de entrada mínimo y salta esta alarma. No se como lo veis o si a alguien más le pasa
    Eso es pura mentira!
    Cuando pasa una nube lo que baja es la intensidad que da el panel, la tensión apenas cambia!!

    También dices que la ficha de tus paneles dice que dan máximo 49,6V, pero eso es a 25°C. Cuando hace frío, esa tensión sube, y si hace calor, baja.

    En el caso de mis paneles, entre un día de invierno y uno de verano tengo 7 u 8 V de diferencia ¡por panel!, así que si los tuyos tuvieran el mismo coeficiente estaríamos hablando de que un día frío de invierno tendrías como 80V más en total de los que tendrás en pleno verano, y el instalador te tiene que garantizar que el voltaje del string siempre está dentro de los márgenes de funcionamiento del inversor.

    Pide que te los divida en dos strings y asegúrate de que conecta uno a cada MPPT, porque por este foro también hemos visto chapuzas mal hechas en las conexiones ;-).

    Enviado desde mi M2101K7BNY mediante Tapatalk

  12. #12
    solflitos está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2015
    Ubicación
    cartaya
    Mensajes
    2.175

    Predeterminado Re: Alta tensión de la cadena

    El problema, como ya han dicho, es demasiados paneles en serie y la solucion definitiva, como tambien se ha indicado, seria dividir los paneles en dos series lo que conlleva otra tirada de cables entre este segundo grupo de paneles y la entrada al segundo MPPT. cosa que posiblemente los instaladores conocen pero se hacen el longuis.

    12 paneles en serie entregan:
    a 24ºC de temperatura de celdas 12*49.6Voc => 596.9 Voc, 12* 41.7Vmp => 502.1 Vmp
    a -10ºC de temperatura de celdas 12* => 649.4 Voc => 559.9 Vmp
    a -20ºC de temperatura de celdas 12* => 664.8 Voc => 577 Vmp

    6 paneles en serie
    a 24ºC de temperatura de celdas 6*49.9V => 298.3 Voc, 6* 41.7V => 251.1 Vmp
    a -10ºC de temperatura de celdas 6* => 324.7 Voc => 280 Vmp
    a -20ºC de temperatura de celdas 6* => 332.4 Voc => 288.5 Vmp

    con 12 paneles a 24ºC practicamente esta al limite de tension maxima de entrada 596.95 <> 600Voc y si en algun momento la temperatura bajara a -10ºC (no conoccemos la ubicacion) la Vmp tambien estaría al limite.

    Una solucion temporal seria desconectar uno o dos paneles para evitar tensiones tan altas.

    con series de 6 paneles la Vmp se quedaría bastante por debajo de la tension nominal de entrada por lo que añadir unoo dos paneles a cada serie no le vendria mal.

  13. #13
    cutariechu está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2020
    Ubicación
    Manzanares el Real
    Mensajes
    237

    Predeterminado Re: Alta tensión de la cadena


    Una solucion temporal seria desconectar uno o dos paneles para evitar tensiones tan altas.
    .
    Pero no se te ocurra hacerlo por tu cuenta si no sabes lo que haces porque estamos hablando de unas tensiones en continua que te pueden dejar tieso al menor descuido

  14. #14
    Ltorresa está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    sep 2023
    Mensajes
    11

    Predeterminado Re: Alta tensión de la cadena

    El instalador está convencido de que ellos cumplen con la especificaciónes del fabricante, lo que si ha reconocido que se puede dividir en 2 string para solucionar esto pero que el cableado y demás materiales los tengo que asumir yo el coste. La instalación está hecha en Caceres, entiendo que la instalación según está ahora es un riesgo para el inversor, 1 panel a cada serie entonces sería viable al dividir en 2 el string ?

  15. #15
    Solarserg está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2022
    Mensajes
    92

    Predeterminado Re: Alta tensión de la cadena

    Que cumplen las especificaciones!! Que poca vergüenza!! Dile que se lo vas a comentar al fabricante del inversor verás lo que te dicen... La tensión optima de trabajo son 360v y no 600v y lo dice el fabricante no ellos que son instaladores y malos...El problema es que cualquiera monta una empresa y se pone a instalar... Claro lo que tienen que hacer es lo que debieron hacer en un principio dividir las placas en los 2 string yo se lo exigiría y no le daría un céntimo.. pero que lo hagan lo antes posible!!
    A mí vecino le han hecho lo mismo pero además sin tomas de tierra...

  16. #16
    Ltorresa está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    sep 2023
    Mensajes
    11

    Predeterminado Re: Alta tensión de la cadena

    Es un dolor de cabeza, en principio me dice que lo va a dividir en 2 de 6+6 o de 7+5 que lo tiene que valorar, yo quería preguntar si como bien has dicho la vmp está bastante por debajo de la tensión nominal en 2 string de 6+6, sería mucha la diferencia si le añado 2 paneles más o sea 7+7 teniendo en cuenta que instalador me cobra 1k por instalarme estas dos placas mas? Si no hay mucha diferencia de eficiencia no lo monto. Gracias por vuestras sabias respuestas

  17. #17
    midadami está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2022
    Mensajes
    469

    Predeterminado Re: Alta tensión de la cadena

    Cita Iniciado por Ltorresa Ver mensaje
    Es un dolor de cabeza, en principio me dice que lo va a dividir en 2 de 6+6 o de 7+5 que lo tiene que valorar, yo quería preguntar si como bien has dicho la vmp está bastante por debajo de la tensión nominal en 2 string de 6+6, sería mucha la diferencia si le añado 2 paneles más o sea 7+7 teniendo en cuenta que instalador me cobra 1k por instalarme estas dos placas mas? Si no hay mucha diferencia de eficiencia no lo monto. Gracias por vuestras sabias respuestas
    La eficiencia es un cuento de niños. ¿Existe? Si claro pero nadie la ha visto ni la conoce. No pongas mas placas en nombre de la eficiencia o saldrás como loco en las noticias. Si quieres poner mas placas adelante pero hazlo porque quieres generar mas...

  18. #18
    Solarserg está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2022
    Mensajes
    92

    Predeterminado Re: Alta tensión de la cadena

    Si no necesitas más pues no pongas más placas, a parte 1k por dos placas y sobre todo ahora que están tirada de precio lo veo un abuso aunque se de gente que le han pedido lo mismo por poner 2 placas más... Yo te digo que tengo 4 placas en un string y va bien, en teoría la tensión de arranque del string es de 120v creo recordar y estás 4 placas me dan 160v, como dice el compañero lo de eficiencia y tal suena bien pero yo estoy muuuuy por debajo de la tensión óptima teorica pero me va bien y no tengo problemas de arranque y tal.

  19. #19
    Ltorresa está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    sep 2023
    Mensajes
    11

    Predeterminado Re: Alta tensión de la cadena

    Vale entiendo a mi también se me hizo un poco abuso ya he dicho que me solucione el tema pero ya, otra cosa que me he dado cuenta indagando es que los paneles dan de maximo 13,2A pero el inversor soporta 12,5A y corta a 18A esto sabéis también si es un inconveniente para decírselo ? Ha llegado a 13A los paneles por ejemplo hoy pero de momento no me ha saltado ninguna alarma

  20. #20
    andressis2k está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2021
    Mensajes
    56

    Predeterminado Re: Alta tensión de la cadena

    Cita Iniciado por Ltorresa Ver mensaje
    Vale entiendo a mi también se me hizo un poco abuso ya he dicho que me solucione el tema pero ya, otra cosa que me he dado cuenta indagando es que los paneles dan de maximo 13,2A pero el inversor soporta 12,5A y corta a 18A esto sabéis también si es un inconveniente para decírselo ? Ha llegado a 13A los paneles por ejemplo hoy pero de momento no me ha saltado ninguna alarma
    Ahí no hay riesgo.. pero sólo aprovecharás 12,5A. Es decir, se desperdiciaría algo de potencia. Pero como el inversor no produce más de 6000W, te haría tope igualmente




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47