Resultados 1 al 17 de 17
  1. #1
    Ignacio está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    25

    Predeterminado Mal funcionamiento de una instalacion

    Hola a todos:
    Hace un año me meti en la aventura de pedir un prestamo y levantar una solar fotovoltaica conectada a red. Contraté una empresa que me monto una instalacion de 15 Kw con inversores Sunways (380V) y al ir a conectar se encontraron con que el voltaje al que tenian que enganchar era de 220 V para corregir esto pusieron un transformador y ahi quedo la cosa.
    El caso es que lleva 4 meses funcionando y la produccion no alcanza lo esperado ni de lejos, estoy en un 70 %.
    Uno de los inversores siempre ha producido menos que los otros dos (80%) pero ultimamente son dos los que estando encedidos producen entre 0 y 0.1 Kw y el otro sobre un 30 % de lo que deberia producir.
    Pues el caso es que llevo 4 meses esperando a que la empresa que lo montó ponga solucion al tema pero no dan con ello.
    Tengo que decir que hay otras dos instalaciones fotovolicas en la misma parcela que la mia que funcionan a pleno rendimiento y que he desconectado, para comprobar que no fueran causantes de mi averia, sin resultado ninguno.
    Los tecnicos de Iberdrola han venido en 3 ocasiones a medir tension y la red esta dentro de norma.
    La perdida de los inversores al contador de Iberdrola es de solo el 3%.
    Una de las fases que va a este contador se quemo este verano teniendo que cambiarlo, aunque despues se seguia calentando.

    ¿Se os ocurre que puede ser la causa de este mal funcionamiento?

    Si tuviera que dar algun dato mas y estuviera en mi mano, sin problemas.....

    Un saludo

  2. #2
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    940

    Predeterminado

    Hola Ignacio,

    Primero, lamento mucho lo que te está pasando.

    La diferencia de tensión en si misma entre 220 V y 380 en realidad es un problema imaginario. Simplemente, al ser un sistema trifásico, la tensión vale 220 V cuando se mide entre fase y neutro, y 380 V cuando se mide entre fases. Lo que te contaron del transformador no tiene mucho sentido, y demuestra que no tienen muchas idea ni siquiera de electricidad.

    Por lo demás, coméntanos más datos de tu instalación. Por ejemplo:
    - Ubicación
    - Potencia pico módulos
    - Potencia nominal del inversor
    - ¿Cuántos módulos te han montado en serie? ¿Cuántas serie en paralelo? ¿ Las tensiones y intensidades de las series son compatibles con el inversor?
    - ¿Hay sombras sobre los generadores?
    - ¿Qué producción te habían anunciado?
    - ¿Cuánto produciste?

    Saludos.

  3. #3
    Ignacio está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    25

    Predeterminado Datos

    Hola.
    Gracias por contestar, se agradece mucho que haya gente dispuesta.
    Te cuento:
    -La instalacion esta situada en Salamanca.
    -Los pico modulos no se como calcularlos.
    -la potencia del inversor es de 5Kw. (3 inversores)
    -no se cuantos en serie y cuantos en paralelo, pero si que son 138 modulos del modelo Sharp ND158 (158 pw).
    -Sombras? , los inversores estan en armarios Himel debajo de las placas.
    -24328 Kw/año.
    -He producido 7100 Kw que segun la misma tabla que me facilitaron deberian ser 10508 Kw.

    yo vivo en Madrid y mirar los datos que faltan me llevaria un tiempo de modo que con que me pudieses decir la produccion real de los paneles y alguna posible causa de la averia podria seguir preguntando en el foro mas adelante.
    Muchas gracias de nuevo....

  4. #4
    Ignacio está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    25

    Predeterminado Error

    Perdon......son 114 modulos fotovoltaicos.

  5. #5
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    940

    Predeterminado

    Hola,

    Tu potencia pico sería de casí 22 kWp, por sólo 15 kW nominales. Esto te da un ratio de menos de 0,7 entre potencia del inversor y potencia pico módulos. Es un poco justo, y es una posible explicación de los problemas que experimentas.

    La previsión de tu producción anual que te dieron me parece honesta. El hecho de que hayas producido menos de momento tampoco tiene que preocuparte por el momento, porque si tu planta lleva menos de un año produciendo, no se puede decir gran cosa. La variabilidad de la producción entre realidad y previsión para un mes dado puede llegar a ser del 100 %, así que, aguanta unos meses más para sacar conclusiones.

    No dijiste si los módulos están orientados perfectamente al sur, o si hay objetos que pueden dar sombras sobre los módulos. Pueden ser otras explicaciones de la baja producción que tienes.

  6. #6
    Ignacio está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    25

    Predeterminado Muchas ......

    .....gracias.
    Aunque no entiendo demasiado bien lo que me explicas prometo ponerme a estudiar acerca del tema, en todo caso la isnstalcion esta perfectamente orientada y no tiene sombra ninguna.
    Última edición por Ignacio; 08/11/2007 a las 19:14

  7. #7
    sifos está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2006
    Ubicación
    Entre Valencia y Mallorca
    Mensajes
    1.710

    Predeterminado

    Cita Iniciado por Coluche1981 Ver mensaje
    Hola,

    Tu potencia pico sería de casí 22 kWp, por sólo 15 kW nominales. .

    Coluche no son 22Kwp si no 18Kwp....

  8. #8
    sube está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    calahorra
    Mensajes
    30

    Predeterminado

    Los parametros de tu instalación parecen correctos. El problema parece estar en la conexión de los equipos a la red. Supongo que tu ya habras pagado por la instalación por lo que el instalador debe asegurarte una conexión correcta. Supongo que tendrás un contrato y te habrán realizado un proyecto. Deben ser ellos los que te aseguren que la instalación está correctamente conectada.

    Saludos y suerte.

  9. #9
    Ignacio está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    25

    Predeterminado Pues..

    ...si, la verdad es que el error deben de solucionarlo mis instaladores pero no hay forma de que me hagan caso.
    Ahora mismo llevo 6 dias en los que uno de los inversores produce como 20 Watios/dia. los instaladores alegan que una de las fases les da problemas pero la verdad es que lo han mirado por encima.
    Por cierto las placas llevan montadas desde enero de este año y aunque hasta junio no se engancharon a red imagino que sus moleculas de silicio estaran ya suficientemente excitadas.
    De nuevo muchas gracias a todos.
    Última edición por Ignacio; 08/11/2007 a las 21:07

  10. #10
    josep martín está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2007
    Mensajes
    13

    Predeterminado

    Una pregunta, has comentado que comentado que pusieron un transformador trifásico.
    No hubiera sido posible montar los inversores, pero de 230 V, en triangulo y ahorrar el coste i pérdidas del trafo?

  11. #11
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    940

    Predeterminado

    Cita Iniciado por sifos Ver mensaje
    Coluche no son 22Kwp si no 18Kwp....
    A ver si he entendido mal el problema...

    ¿Son 138 módulos de 158 Wp cada uno no? Si es así me da una potencia pico de 138 x 158 = 21804 Wp.

    ¿Por qué te da 18 kW a tí?

  12. #12
    sifos está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2006
    Ubicación
    Entre Valencia y Mallorca
    Mensajes
    1.710

    Predeterminado

    Cita Iniciado por Coluche1981 Ver mensaje
    A ver si he entendido mal el problema...

    ¿Son 138 módulos de 158 Wp cada uno no? Si es así me da una potencia pico de 138 x 158 = 21804 Wp.

    ¿Por qué te da 18 kW a tí?
    Son 114 módulos no 138

  13. #13
    Ignacio está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    25

    Predeterminado

    Claro, Josep¡¡¡, si mis instaladores se hubiesen molestado en leer las condiciones del punto de conexion que les facilitó la compañia electrica eso es lo que se habria hecho, y no que de esta forma, llegaron incluso a enganchar y menos mal que se dió cuenta el de Iberdrola que si no habriamos salido en los periodicos, en fin una historia muy triste......
    un saludo

  14. #14
    Ignacio está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    25

    Predeterminado

    Cita Iniciado por Coluche1981 Ver mensaje
    A ver si he entendido mal el problema...

    ¿Son 138 módulos de 158 Wp cada uno no? Si es así me da una potencia pico de 138 x 158 = 21804 Wp.

    ¿Por qué te da 18 kW a tí?

    Lo siento culpa mia.......

  15. #15
    FraSan está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2007
    Ubicación
    valencia
    Mensajes
    56

    Predeterminado

    ¿puedes dar más datos? como numero de paneles en serie/paralelo, tensión en la parte de CC, datos del trafo, etc.

    Lo del punto de conexión en trifásica a 220v entre fases es al menos extraño. Máxime si hay más huertos en la misma línea. ¿los demás usan inversores de 230V?
    Lo que nos da problemas no es lo que ignoramos: es lo que creemos cierto y está equivocado.

  16. #16
    Avatar de wike
    wike está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2005
    Ubicación
    valle del Guadalquivir
    Mensajes
    107

    Predeterminado problemas de rendimiento

    Hola Ignacio, tengo un par de instalaciones con el trafo trifásico instalado y hay que tener cierto cuidado.
    El motivo de usar trafos en mi caso viene dada por la falta de garantía de los inversores en conexión 230 entre fases ( uso en triángulo en sistema trifásicos ).
    Retomando tu primer mensaje, veo que comentas que hubo un problema de falta de una de las fases por quemarse un conductor. Ahí es donde hay que comprobar el transformador, pues la falta de una fase puede dañar el inducido y como mínimo hacerlo inestable.
    Esta es la aportación que puedo hacer con los datos que das para solucionar tu problema.
    A ver si hay suerte. Saludos

  17. #17
    Ignacio está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    25

    Predeterminado

    ----veo que comentas que hubo un problema de falta de una de las fases por quemarse un conductor. Ahí es donde hay que comprobar el transformador, pues la falta de una fase puede dañar el inducido y como mínimo hacerlo inestable.----

    No consigo entenderlo, ¿que es "falta de una fase"? y ¿como ha de ser el transformador?




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47