    Predeterminado Protecciones para medida en MT

    Para una instalación de autoconsumo con vertido y medida en MT, Endesa nos pide celda de protección con interruptor automático y rele protectivo con la funciones de la norma NRZ104: SOBRINTENSIDADES (50/51, 50N/51N, 67N), MIN. TENSION (27), MAX. TENSION (59), MAX. TENSION HOMOPOLAR (59N), MIN. Y MAX. FRECUENCIA (81M) Y ANTI-ISLA
    ¿Hay alguna forma de indicar que todo esto no es necesario?

  2. #2
    ASV
    ASV está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2023
    Mensajes
    66

    Predeterminado Re: Protecciones para medida en MT

    Por qué dices que no es necesario?

    Si es un autoconsumo con vertido que ya tiene suministro muchas de esas protecciones deberías tenerlas ya y tú viertes por debajo de estas y no sé si te piden alguna más.

    Si es una planta de generación no sé por qué dices que todo eso no es necesario, nadie te va a dejar no ya verter sino ni siquiera tocar una línea de media sin una celda de protección a la que la distribuidora tenga acceso y que sea está la que utiliza la distribuidora para que en caso de mal funcionamiento te desconecten de su red y que tenga una serie de protecciones para que en caso de defecto o mal funcionamiento en tu instalación no tires abajo toda la línea de media.

    Pero lo pregunto porque parece ser que usted tiene otro criterio y si fuera tan amable me lo explique.