Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Instalación de placas a 90 metros del contador me dicen que la lectura no sera real por la distancia
- 20/09/2023, 23:52 #1Forero
- Fecha de ingreso
- may 2023
- Mensajes
- 27
Instalación de placas a 90 metros del contador me dicen que la lectura no sera real por la distancia
Hola muy buenas compañeros. Estoy pensando instalar 18 placas para que me de unos 8 Kwh. L cuestión es que tengo una parcela y lo pondría en el extremo de ella que es donde no me afecta la utilidad de la parcela. El inversor monofasico iría en esa misma zona y tengo la casa y el contador a unos 90 o 100 metros. Me ha comentado el electricista que los datos que de el equipo puede tener un margen de error alto, ya que recomienda el inversor que no este a mas de 40 metros. Seria según me comentan solo la lectura. La producción no afectaría ya que la acometida desde las placas hasta el cuadro de la casa y el contador tendría una buena sección. Alguna recomendación al respecto?? Algún inversor que no de ese valor erróneo por la distancia. Muchas gracias de antemano.
-
- 21/09/2023, 07:11 #2Forero
- Fecha de ingreso
- oct 2022
- Mensajes
- 217
Re: Instalación de placas a 90 metros del contador me dicen que la lectura no sera real por la distancia
Si pones cable de buena sección no deberías tener problemas...
Por aquí hay gente que te sabría decir cuál será la sección mínima o recomendada para tu caso, mientras tanto te voy adelantando que lo que vas a tener es una caída de tensión (normal) en ese tramo de cable, que si es del 2%, por ejemplo, con 8KW, se traduciría en unos 160W que perderías en el cable. No me parece un gran problema.
Ojo, eso quiere decir que en el inversor tendrías unos 5V más que en el otro extremo y hay gente a la que eso le supone un problema más importante, y es que el inversor se desconecte (deje de producir) por superar la tensión máxima permitida (de 252V), por aquí hay gente a la que le ha pasado que a su casa ya le llegan habitualmente 240 a 245V y después el inversor deja de producir en las mejores horas.
¿Soluciones?
No escatimar en cable, poner una sección mayor supone una menor caída de tensión (si tienes sólo 2V más en el inversor perderás menos potencia en el cable y además será más difícil que llegues a ese límite de tensión máxima)
Pelearte con la distribuidora para que te baje la tensión de suministro a 230V (que debería ser lo normal, puede que ya tengas esa tensión)
O hay gente que sube el límite del inversor a 260V (no recomendable y tampoco está permitido el vertido a esos voltajes)
Enviado desde mi M2101K7BNY mediante Tapatalk
- 21/09/2023, 08:17 #3Forero
- Fecha de ingreso
- dic 2021
- Ubicación
- Sierra Norte de Madrid
- Mensajes
- 1.259
Re: Instalación de placas a 90 metros del contador me dicen que la lectura no sera real por la distancia
Segun entiendo el problema que se plantea proviene de la medida del equipo. La caida de voltaje por longitud del cable entre el inversor y la instalación de consumo se puede disminuir con secciones mas elevadas, pero sospecho que el cable de comunicación entre el equipo de medida y el inversor tiene una sección estandar y de ahí sospecha el electricista que puedan venir problemas. Habria que averiguar si existen cables de este tipo mas adecuados para estas distancias.
- 21/09/2023, 13:59 #4Forero
- Fecha de ingreso
- mar 2016
- Ubicación
- Madrid-Almería
- Mensajes
- 445
Re: Instalación de placas a 90 metros del contador me dicen que la lectura no sera real por la distancia
Hola, no hay límite de longitud de cable, el reglamento te indica límite de caída de tensión.
https://industria.gob.es/Calidad-Ind...40_sep13R1.pdf
5. CABLES DE CONEXION
Los cables de conexión deberán estar dimensionados para una intensidad no inferior
al 125% de la máxima intensidad del generador y la caida de tensión entre el
generador y el punto de interconexión a la Red de Distribución Pública o a la
instalación interior, no será superior al 1,5%, para la intensidad nominal.
Tienes que usar una sección de cable que cumpla normativa, y si quieres menos pérdidas todavía, poner una sección mayor
Calculadora:
[url=http://www.tuveras.com/lineas/calculadora_lineas_no_inductivas/calculadora_base.htm]Calculadora de ca?da de tensi?n
Esa caída de tensión en el cable se convierte en pérdidas de potencia cuando viertes. Potencia_pérdidas=cdt*I
Si mides Potencia_vertido en tu medidor, en el contador de la compañía, mides Potencia_vertido-Potencia_pérdidas, que es lo que te pagará la compañía.
El medidor se conecta al inversor a través de una comunicación digital de baja velocidad, normalmente rs-485, que aguanta más de mil de metros a baja velocidad. No hay error de medida ya que la comunicación es digital, no analógica.(No confundir con el cable del CT, más conocido como pinza exterior, de medidores con medida indirecta, que sí es analógico, y sí influye la longitud)
https://es.wikipedia.org/wiki/TIA-485Si alguien necesita ayuda altruista por Madrid o Almería de teleco (TV, telefonía, WIFI, domótica, redes ethernet, enlaces punto a punto, etc) o electricidad que me envíe un privado
- 21/09/2023, 14:02 #5Forero
- Fecha de ingreso
- sep 2023
- Mensajes
- 66
Re: Instalación de placas a 90 metros del contador me dicen que la lectura no sera real por la distancia
Hay varias maneras de medir la energía consumía o vertida a la red.
Con un medidor que se monta en un cuadro o con un toroidal que mide la corriente y la tensión supone la misma que el inversor.
En el segundo hay un error siempre que la tensión medida del inversor sea distinta que la que tú quieres medir, tú supones que no habrá problema porque es una buena sección pero si es monofásico con cable de 16mm2 en 8kw la línea perderá un 3% de la energía si es 35mm2 un 1,5% puede ser mucho para unos y no mucho mara otros. Y en ese caso pues hay diferentes medidas pero no son erróneas, solo que si mides en un sitio tienes en cuenta las perdidas en esos cables y si mides en otro no las tienes en cuenta.
El poner el medidor lo normal es ponerlo en el cuadro que se mide y llevarlo por comunicaciones, por mucha distancia que haya por comunicaciones o te llegan los datos o no te llegan, no hay error posible, suelen ser protocolo rs485 que con 100m no hay problema siempre que la velocidas de comunicación de los equipos no sea muy elevada, que para x valores electricos no lo necesita, con ethernet podrías pero estarías cerca del límite.
Poner el equipo lejos de donde se quiere medir puede haber error por la longitud de los cables y cierta limitación en cuanto al sensor de intensidad (tampoco mucho error por eso) puede ser que haya más error por el ruido que se genera sobre una línea de 100m exterior, además esa linea exterior deberia estar protegida con protección magnetotermica y diferencial y estos medidores suelen ponerse aguas arriba de este.
No sé cómo lo querrán instalar si es toroidal o "meter", si quieren medir la energía consumida y vertida a la red y donde quieren poner el meter, si lo pones nos podemos centrar en ese caso. Espero que te haya sido de ayuda.
- 21/09/2023, 15:36 #6Forero
- Fecha de ingreso
- may 2023
- Mensajes
- 27
Re: Instalación de placas a 90 metros del contador me dicen que la lectura no sera real por la distancia
Lo primero daros las gracias a todos. Sois geniales. La sección del cable no debe de ser un problema ya que aun no esta instalado. Tengo efectuada una canalización subterranea, con sus respectivas arquetas que van desde la casa hasta la zona donde voy a instalar las placas ( solo por el interior de la casa hay un pequeño tramo de cableado estándar, pero entiendo que se puede sustituir también en esa zona). Vuestros comentarios me dejan más tranquilo. la sección de cable me ha presupuestado 2X50 mm y también tiene previsto línea de 2x1mm apantallado para la comunicación del inversor con el cuadro. ¿ como veis este planteamiento? Gracias de nuevo
- 21/09/2023, 15:47 #7Forero
- Fecha de ingreso
- sep 2023
- Mensajes
- 66
Re: Instalación de placas a 90 metros del contador me dicen que la lectura no sera real por la distancia
Bien, entonces sin problema, lounico el cable apantallado que tenga una pantalla adecuada (hay muchos tipos).
Mira el modelo de "meter" si la comunicación es RS485 y la velocidad o Baud rate que sera 9600, el chin por ejemplo es eso lo que tiene, son muy pocos valores tienen que comunicar y sobra con esa velocidad, con eso te sale la distancia máxima 1200m, y no se me ha escapado ningún 0, y hay cable que especifica que es para rs485, la sección de 1 es mucho mas alta de lo qie se suele instalar asique que sea una pantalla adecuada o cable 3specifico para RS485 si fuera el protocolo y puedes estar tranquilo.
No tendrás problema, no te va a coincidir exacto porque habría siempre una caída de tensión, pero muy pequeña y lo que es más importante, perderás un 1% de la generación en esa linea que yo lo veo bien, reducir esta perdida aumentando la sección de 50mm2 ya cuesta demasiado como para justificarlo.
PD 2x50? No va a llevar tierra? Debería ser 3G50 o unipolar de 50 para tirar tres cables en total uno con la tierra que debería ser mínimo de 25mm2
- 03/10/2023, 09:14 #8Forero Junior
- Fecha de ingreso
- jul 2022
- Mensajes
- 6
Re: Instalación de placas a 90 metros del contador me dicen que la lectura no sera real por la distancia
Hola a todos, he ampliado de 10 a 12 paneles (Risen 450W) en dos strings 6+6 del Huawei 5ktl-L1 y cuál es mi sorpresa al comprobar que, primero el sistema se cae constantemente, creo que por la falta de demanda en el transformador de mi zona, barriada de parcelas grandes con pocos vecinos viviendo fijos, y además la producción en lugar de aumentar un 20% como esperaba, solo sube un 6.6%.... el inversor está a unos 35 metros del contador y la sección es de 6mm. Saludos y gracias por vuestros consejos.