Resultados 126 al 130 de 130
- 09/06/2024, 14:53 #126
Re: Me salta el diferencial del cuadro de la instalación fotovoltaica cuando llueve
Pues aprovecho el reflote de MLC para autocitarme y decir que resolví mi problema recableando las conexiones de los equipos de aire acondicionado que tengo instalados. Me habían hecho una chapuza, y tras sanearlo, poner cada aparato con su regleta y pelar los cables en condiciones me ha desaparecido el problema. Me di cuenta porque cuando bajaba el magnetotérmico de la línea de los A/C y luego la volvía a subir, automáticamente saltaba el diferencial. Ahora eso ya no ocurre.
-
- 09/06/2024, 19:34 #127
Forero
- Fecha de ingreso
- dic 2021
- Ubicación
- Sierra Norte de Madrid
- Mensajes
- 1.390
Re: Me salta el diferencial del cuadro de la instalación fotovoltaica cuando llueve
Iniciado por Ñañe;47905, 3
La instalación está como me la dejo el instalador y pese a que he insistido no he conseguido que me entregase un esquema del conexionado.
Me ha montado con el backup box un contactor suplementario que sospecho que no sirve para nada, me lleno las conducciones del cables que hacen que incluso no cierre bien el cuadro general, quiero reformar mi instalación con un electricista local y colocar las placas que tengo apoyadas en la pared en el tejado, una hacia el este y otra hacia el oeste y reformar el cuadro general para dejarlo presentable y sera entonces cuando logre tener un esquema real de la instalación. Mis relaciones con el instalador, una vez que logre cobrar la subvención estan completamente rotas. Desde luego no se lo recomendaria a ningun amigo.
- 21/06/2024, 14:21 #128
Forero Junior
- Fecha de ingreso
- jun 2024
- Ubicación
- Madrid
- Mensajes
- 6
Re: Me salta el diferencial del cuadro de la instalación fotovoltaica cuando llueve
Yo estoy teniendo el mismo problema y voy a tener que cambiarlo por uno de 300mA
- 09/03/2025, 11:22 #129
Re: Me salta el diferencial del cuadro de la instalación fotovoltaica cuando llueve
Pues actualizo. Me he comprado la pinza T-26C y ha sido utilísima. Tengo en el ramal de enchufes+ aires acondicionados 19 mA. Los aires solos ya me producen la mitad de la fuga, 9 mA, y el resto de aparatos de esa rama otros 9 mA. 18 en total. Eso lo explica. Está tan cerca del límite que cualquier vahído que le dé hace que salte. He puesto uno rearmable pero a largo plazo debería dividir la rama y poner un diferencial solo para los aires acondicionados.
He medido la línea del inversor, y esa me da 4 mA un día lluvioso como hoy, con que las fugas han de estar también relacionadas con la temperatura o qué se yo. En cualquier caso, con el rearmable en el Huawei ya no he vuelto a tener problemas.
- 10/03/2025, 09:01 #130
- Fecha de ingreso
- jul 2006
- Ubicación
- Malaga
- Mensajes
- 14.169
- Entradas de blog
- 17
Re: Me salta el diferencial del cuadro de la instalación fotovoltaica cuando llueve