¿se pueden instalar las protecciones de salida AC del inversor dentro del cuadro general de la vivienda?
Me van a hacer una instalación fotovoltaica y me surge una duda que espero me podáis aclarar.
A la entrada del inversor va un cuadro con protecciones para la corriente DC que viene de los paneles y a la salida del inversor instalarán otra caja con protecciones para la corriente AC.
Me dicen que ambas tienen que ser independientes.
Mi pregunta es ¿se pueden instalar las protecciones de salida AC del inversor dentro del cuadro general de la vivienda?
Tengo suficiente espacio en el cuadro pero me dicen los instaladores que por normativa de la distribuidora (UFD) eso no es posible y que deben ir en cuadros independientes y nunca en el general porque no autorizarían la instalación.
He mirado la normativa sobre instalaciones de conexión y autoconsumo en lineas de baja tensión pero es un documento demasiado técnico y no me aclaro.
Agradezco cualquier comentario que pueda ayudarme a despejar la duda.
Gracias
Re: ¿se pueden instalar las protecciones de salida AC del inversor dentro del cuadro general de la vivienda?
Un diferencial/magnetotérmico protege todo lo que está aguas abajo del dispositivo y no protege lo que esta aguas arriba. Instalar las protecciones a la salida del inversor protege la línea hasta el cuadro general. Instalarlas al final de esta línea poco sentido tiene.
Re: ¿se pueden instalar las protecciones de salida AC del inversor dentro del cuadro general de la vivienda?
Cita:
Iniciado por
nikbry
Un diferencial/magnetotérmico protege todo lo que está aguas abajo del dispositivo y no protege lo que esta aguas arriba. Instalar las protecciones a la salida del inversor protege la línea hasta el cuadro general. Instalarlas al final de esta línea poco sentido tiene.
Gracias por la respuesta.
Re: ¿se pueden instalar las protecciones de salida AC del inversor dentro del cuadro general de la vivienda?
Cita:
Iniciado por
nikbry
Un diferencial/magnetotérmico protege todo lo que está aguas abajo del dispositivo y no protege lo que esta aguas arriba. Instalar las protecciones a la salida del inversor protege la línea hasta el cuadro general. Instalarlas al final de esta línea poco sentido tiene.
Depende de donde venga el fallo, y donde estén ambos cuadros, en ocasiones tienes que proteger en ambos sentidos.
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Re: ¿se pueden instalar las protecciones de salida AC del inversor dentro del cuadro general de la vivienda?
Cita:
Iniciado por
ptgogdo
Depende de donde venga el fallo, y donde estén ambos cuadros, en ocasiones tienes que proteger en ambos sentidos.
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
¿Te refieres a instalar protecciones para cuando el inversor está en standby y consume de la red?
Re: ¿se pueden instalar las protecciones de salida AC del inversor dentro del cuadro general de la vivienda?
Cita:
Iniciado por
unlio
Mi pregunta es ¿se pueden instalar las protecciones de salida AC del inversor dentro del cuadro general de la vivienda?
Tengo suficiente espacio en el cuadro pero me dicen los instaladores que por normativa de la distribuidora (UFD) eso no es posible y que deben ir en cuadros independientes y nunca en el general porque no autorizarían la instalación.
Me sorprende un poco... Yo sí tengo las protecciones AC en el cuadro general, cuelgan directamente del IGA, y el inspector de APPlus que mandó UFD a verificar la instalación de mi casa no puso ninguna pega por eso ninguna de las dos veces que vino (la primera vez rechazó mi instalación porque tenía el contador dentro del portal, y tuve que sacarlo a la calle).
Enviado desde mi M2101K7BNY mediante Tapatalk
Re: ¿se pueden instalar las protecciones de salida AC del inversor dentro del cuadro general de la vivienda?
Algunos inversores tienen las protecciones incorporadas, por lo que a priori no sería necesario duplicarlas. No obstante, con el bajo coste que tienen y la conveniencia de poder maniobrar con ellas se suelen instalar a la salida del inversor.
Re: ¿se pueden instalar las protecciones de salida AC del inversor dentro del cuadro general de la vivienda?
Cita:
Iniciado por
DMayo
Me sorprende un poco... Yo sí tengo las protecciones AC en el cuadro general, cuelgan directamente del IGA, y el inspector de APPlus que mandó UFD a verificar la instalación de mi casa no puso ninguna pega por eso ninguna de las dos veces que vino (la primera vez rechazó mi instalación porque tenía el contador dentro del portal, y tuve que sacarlo a la calle).
Enviado desde mi M2101K7BNY mediante Tapatalk
A mi también me parecía raro que no lo autoricen pero eso es lo que me dicen los instaladores de Naturgy.
Por eso hice la pregunta en el foro.
No obstante lo que si parece tener sentido, y quizás sea esa la razón de instalarlo a la salida del inversor, es que si lo instalas en el cuadro quedaría desprotegida la linea desde el cuadro al inversor, como dice el compañero nikbry en su post.
Pero por lo que comentas queda claro que no parece que sea una imposición de UFD como me han dicho.
Gracias a todos por los comentarios
Re: ¿se pueden instalar las protecciones de salida AC del inversor dentro del cuadro general de la vivienda?
Cita:
Iniciado por
nikbry
Algunos inversores tienen las protecciones incorporadas, por lo que a priori no sería necesario duplicarlas. No obstante, con el bajo coste que tienen y la conveniencia de poder maniobrar con ellas se suelen instalar a la salida del inversor.
pues en mi caso tengo un cuadro en el garaje y de ahí parte una línea de 10mm2 subterránea (dentro de un tubo corrugado que se puso antes de echar la solera) de unos 10 metros hasta el cuadro general.
esa línea está protegida por un magnetotérmico en el cuadro general y luego un diferencial y un magnetotérmico en el cuadro del garaje.
de que vinieron a instalar la FV, el inversor lo pusieron en el garaje y la salida en alterna del inversor va conectado a una línea de 10mm2 que va por el mismo tubo que la línea anterior, con la diferencia de que el instalador no puso diferencial ni magnetotérmico en el cuadro del garaje, sencillamente unas bornas para conectar los cables que venían el inversor a los cables de la línea subterránea y luego en el cuadro general sí que puso el diferencial+magnetotérmico.
leyendo este hilo me hace pensar si no merecerá la pena poner un diferencial y/o un magneotérmico en el cuadro del garaje para la FV
de poner un diferencial, ¿tendría que ser de 300mA de sensibilidad o de 30mA?
Re: ¿se pueden instalar las protecciones de salida AC del inversor dentro del cuadro general de la vivienda?
Cita:
Iniciado por
Stormy
pues en mi caso tengo un cuadro en el garaje y de ahí parte una línea de 10mm2 subterránea (dentro de un tubo corrugado que se puso antes de echar la solera) de unos 10 metros hasta el cuadro general.
esa línea está protegida por un magnetotérmico en el cuadro general y luego un diferencial y un magnetotérmico en el cuadro del garaje.
de que vinieron a instalar la FV, el inversor lo pusieron en el garaje y la salida en alterna del inversor va conectado a una línea de 10mm2 que va por el mismo tubo que la línea anterior, con la diferencia de que el instalador no puso diferencial ni magnetotérmico en el cuadro del garaje, sencillamente unas bornas para conectar los cables que venían el inversor a los cables de la línea subterránea y luego en el cuadro general sí que puso el diferencial+magnetotérmico.
leyendo este hilo me hace pensar si no merecerá la pena poner un diferencial y/o un magneotérmico en el cuadro del garaje para la FV
de poner un diferencial, ¿tendría que ser de 300mA de sensibilidad o de 30mA?
A mi me genera la duda de, si ya tenías una línea de 10mm2 que parte del cuadro del garaje, por qué no conectaron ahí los cables que vienen del inversor. En cualquier caso, sería diferencial de 30mA y magneto de 32A para proteger esa segunda línea de 10mm2
Re: ¿se pueden instalar las protecciones de salida AC del inversor dentro del cuadro general de la vivienda?
a mí me instalaron un cuadro nuevo al lado del mio, habiendo sitio para incorporarlo todo en el cuadro existente.
ni siquiera pregunté
1 Archivos adjunto(s)
Re: ¿se pueden instalar las protecciones de salida AC del inversor dentro del cuadro general de la vivienda?
Cita:
Iniciado por
cutariechu
A mi me genera la duda de, si ya tenías una línea de 10mm2 que parte del cuadro del garaje, por qué no conectaron ahí los cables que vienen del inversor. En cualquier caso, sería diferencial de 30mA y magneto de 32A para proteger esa segunda línea de 10mm2
Gracias por responder :)
Según el instalador para evitar problemas de disparos no deseados del diferencial del cuadro del garaje al que está conectado la aerotermia.
Me dijo algo así como que la aerotermia al modular potencia se hace con electrónica que al final mete ruido eléctrico, por lo que como el inversor también mete ruido pues que eso podría provocar disparos no deseados.
Pues sí, tendré que poner hacer algo así porque ahora mismo los cables que vienen del inversor se conectan a los de la segunda línea de 10 mm2 mediante unas bornas
Archivo adjunto 29959
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cita:
Iniciado por
carloscsc
a mí me instalaron un cuadro nuevo al lado del mio, habiendo sitio para incorporarlo todo en el cuadro existente.
ni siquiera pregunté
Y la línea que sale de ese cuadro nuevo va al general y allí ¿qué protecciones tienes?
Re: ¿se pueden instalar las protecciones de salida AC del inversor dentro del cuadro general de la vivienda?
Cita:
Iniciado por
cutariechu
A mi me genera la duda de, si ya tenías una línea de 10mm2 que parte del cuadro del garaje, por qué no conectaron ahí los cables que vienen del inversor.
No soy experto, ni instalador, ni estoy seguro de si es así, pero tengo entendido que el punto donde entrega la energía el inversor tiene que ser, por normativa, aguas abajo del IGA, y antes de distribuir al resto de la vivienda, no sirve inyectarlo en un punto intermedio donde nos "venga bien".
Enviado desde mi M2101K7BNY mediante Tapatalk
Re: ¿se pueden instalar las protecciones de salida AC del inversor dentro del cuadro general de la vivienda?
Yo tengo un IGA de 25A con protección de sobretensiones incorporado y me conectaron la inyección del inversor justo en la entrada de este componente, ya que decían que si se conectaba en la salida saltaba. En el garaje, justo al lado del inversor, incorporaron un diferencial y un magnetotérmico en la línea de AC del inversor. Entiendo que si lo hicieron debería poderse, aunque la verdad siempre lo he visto aguas abajo del IGA.
Mi pregunta es, ¿la protección de sobretensiones que incorpora el IGA está protegiendo también el inversor? Yo entiendo que sí ya que las protecciones de sobretensiones se conectan siempre en paralelo; no cuento con la protección magnetotérmica del IGA pero el inversor cuenta con su propio magnetotérmico en su caja de protecciones.
Re: ¿se pueden instalar las protecciones de salida AC del inversor dentro del cuadro general de la vivienda?
Cita:
Iniciado por
jplata
Yo tengo un IGA de 25A con protección de sobretensiones incorporado y me conectaron la inyección del inversor justo en la entrada de este componente, ya que decían que si se conectaba en la salida saltaba. En el garaje, justo al lado del inversor, incorporaron un diferencial y un magnetotérmico en la línea de AC del inversor. Entiendo que si lo hicieron debería poderse, aunque la verdad siempre lo he visto aguas abajo del IGA.
Mi pregunta es, ¿la protección de sobretensiones que incorpora el IGA está protegiendo también el inversor? Yo entiendo que sí ya que las protecciones de sobretensiones se conectan siempre en paralelo; no cuento con la protección magnetotérmica del IGA pero el inversor cuenta con su propio magnetotérmico en su caja de protecciones.
No tengo muy claro que tengas la protección contra sobretensiones conectando la línea del inversor a la entrada del combi, creo que deberías consultar el manual de servicio del aparato. Lo que sí me queda claro es, que de esa manera la instalación se queda sin interruptor general de corte.
Re: ¿se pueden instalar las protecciones de salida AC del inversor dentro del cuadro general de la vivienda?
Hola
si puedes, pero tienes que conectar magnetotermico y diferencial clase A siempre en serie con el diferencial general, nunca en paralelo, ya que se podria quemar el diferencial general
en paralelo al diferencial general solo se puede conectar la protecció para cargador coche electrico
4 Archivos adjunto(s)
Re: ¿se pueden instalar las protecciones de salida AC del inversor dentro del cuadro general de la vivienda?
Cita:
Iniciado por
DMayo
No soy experto, ni instalador, ni estoy seguro de si es así, pero tengo entendido que el punto donde entrega la energía el inversor tiene que ser, por normativa, aguas abajo del IGA, y antes de distribuir al resto de la vivienda, no sirve inyectarlo en un punto intermedio donde nos "venga bien".
Enviado desde mi M2101K7BNY mediante Tapatalk
https://industria.gob.es/Calidad-Ind...40_sep13R1.pdf
Archivo adjunto 30055
Archivo adjunto 30056
Archivo adjunto 30057
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cita:
Iniciado por
reivax
Hola
si puedes, pero tienes que conectar magnetotermico y diferencial clase A siempre en serie con el diferencial general, nunca en paralelo, ya que se podria quemar el diferencial general
en paralelo al diferencial general solo se puede conectar la protecció para cargador coche electrico
Quemarse sólo por estar en paralelo va a ser que no. De hecho se ponen en paralelo para repartir las corrientes de defecto
https://industria.gob.es/Calidad-Ind...25_jul12R2.pdf
Archivo adjunto 30058