Resultados 1 al 3 de 3
  1. #1
    broto está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    abr 2023
    Mensajes
    2

    Predeterminado Diseño de protecciones

    Buenas tardes a todos,

    Necesito confirmar que protecciones eléctricas debo poner para una instalación fotovoltaica monofásica ya que tendré que ampliar el IGA.

    Tengo 2 inversores Fronius primo de 6kW y con una salida de 27A cada uno.

    Las protecciones que le pongo son diferencial y magnetotérmico de 32A a cada inversor y luego un magnetotérmico de 63A por encima para unificar ambas líneas y posteriormente llevarlo al cuadro general.

    El caso es que actualmente el cuadro general tiene un IGA de 30A y por lo debo cambiarlo. Por uno de 63A sería correcto?

    ¿Qué mas debo tener en cuenta?

  2. #2
    Edison está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2022
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    102

    Predeterminado Re: Diseño de protecciones

    Las protecciones se ponen en función de los elementos a proteger, no solo los receptores también los cables. Si tienes un IGA de 32A será porque la derivación individual te soporta treinta y pico o cuarenta y pico amperios. Si metes dos inversores inyectando 50A quemarás el cable. (Y si no lo quemas sufrirás las subidas de tensión y dirás que es por la distribuidora...) También deberás comprobar el/los diferenciales, porque si solo tienes uno, y será de 40A, no habrá nada que limite que puedan pasar de 40 a 49A y se queme.

    La instalación fotovoltaica que estas comentando son 12.000w, no es un kit de un microinversor y dos placas de 960w que lo puede montar un aficionado (tampoco debería, pero sería algo entendible).

    Si tienes esas dudas, yo contraria a una empresa instaladora de verdad, que hagan también instalaciones eléctricas de toda la vida, cuidado con los oportunistas que solo hacen fotovoltaica.

    La instalación fotovoltaica es un circuito mas de la instalación de la vivienda, no vale solo montar la FV y legalizarla olvidándose del resto de instalación de la vivienda....

  3. #3
    broto está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    abr 2023
    Mensajes
    2

    Predeterminado Re: Diseño de protecciones

    Gracias por tu respuesta Edison.

    Tal como indicas no solo se trataría de cambiar el IGA a 63A, también se debería adecuar el cableado a 16mm2, tanto la derivación individual, como el cableado que haya por debajo del IGA hasta las protecciones que haya aguas abajo, ya que la conexión de la fotovoltaica se realizaría por debajo del IGA y por lo tanto ese cableado también debería estar dimensionado para soportar el amperaje de la FV.

    En cuanto al tema de los diferenciales, si yo conecto la FV justo debajo del IGA, los diferenciales que tenga aguas abajo no deberían afectar no?




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47