Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 28 de 28
  1. #26
    _javier_ está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    jun 2024
    Mensajes
    11

    Predeterminado Re: ¿Instalación cuadro correcto?

    Cita Iniciado por photoambar Ver mensaje
    Las protecciones que trae internamente los inversores son validas a efectos de normativa.

    Otra cosa es que se suele poner otras para evitarle al inversor que tenga que actuar y tener que cambiarles partes internas.

    Pero son validas. Yo suelo instalar microinversores y pocas veces he instalado Huawei pero recientemente he realizado una instalación de 25kw en nave industrial con toda la burocracia del universo incluida y en su proyecto reglamentario las protecciones del Huawei eran validas y correctas.

    un saludo desde la nuevamente soleada Cadiz.....:-)
    Aunque el comentario tiene mas de un año, lo retomo para ver si me puedes decir en base a que dices que "las protecciones que trae internamente los inversores son validad a efectos de normativa"

    ¿Sabes las caracterisitcas de las protecciones que integra el inversor de Huawei para realizar tal afirmacion? Porque si la sabes, agradeceriamos que las compartieras.

    La guia de la ITC-BT 40 dice "A los efecto de las protecciones requeridas en el RD 1699/2011 se entiend que las unicas protecciones que es admisible integrar en el generador son las de maxima y minima frecuencia y maxima y minima tension enrew fases. Por tanto se entiend que la proteccion contra sobretensiones y contra contactos indirectos del conunto de la instalacion generadora será convencional segun lo establecido en las ITC correspondiente del REBT."
    Por tanto, las protecciones que integre el inversor no se pueden considerar como suficientes, sino como complementarias de unas protecciones externas.

    Por otro lado tenemos la poca informacion que da el fabricante, que ademas es confusa y conduce a errores, pues en el caso de la proteccion contra sobretensiones habla de compatible con tipo 2, lo que no quiere decir que lleve una proteccion tipo 2, sino que la proteccion que lleva es compatible con la instalacion de una proteccion tipo 2 en la instalacion fotovoltaica, tal como exige la norma. Ademas dice que dicha proteccion SPD incluida en el inversor es acorde a la IEC61643-11, cuando al tratarse de una instalacion fotovoltaica tendria que cumplir con la IEC61643-31, es decir, por la parte 31 que es la que aborda las caracteristicas y ensayos de las protecciones SPD en intalaciones fotovoltaicas y no con la parte 11 que trata protecciones SPD generales.

  2. #27
    plasmad está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    jun 2024
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    6

    Predeterminado Re: ¿Instalación cuadro correcto?

    Es obligatorio según normativa que el inversor tenga esas protecciones.

  3. #28
    Avatar de nikbry
    nikbry está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2021
    Mensajes
    1.232

    Predeterminado Re: ¿Instalación cuadro correcto?

    Cita Iniciado por plasmad Ver mensaje
    Es obligatorio según normativa que el inversor tenga esas protecciones.
    ¿A qué normativa concreta te refieres?

Página 2 de 2 PrimerPrimer 12



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47