Re: Ayuda por favor!!! Instalador no sabe que le pasa a mi instalación!!!
Cita:
Iniciado por
Beefyboy
No obstante ahora observo otro problema que me gustaría que le echarais un vistazo si es posible.
Como veréis en las capturas que os voy a enlazar ahora, la producción nunca forma una campana si no que tiene subidas y bajadas constantes, excepto al final del día que hace una caída progresiva.
Hola! Por desgracia, bienvenido al club le los Hojas de sierra.
Me pasa lo mismo que a ti como podrás leer por estos hilos... A ver si hay suerte y entre todos vamos solucionandolo porque tela...
Solo preguntarte:
Distancia entre el inversor y el cuadro?
Sección en mm del cable?
Saludos!
Re: Ayuda por favor!!! Instalador no sabe que le pasa a mi instalación!!!
Cita:
Iniciado por
JMRivas
Hola! Por desgracia, bienvenido al club le los Hojas de sierra.
Me pasa lo mismo que a ti como podrás leer por estos hilos... A ver si hay suerte y entre todos vamos solucionandolo porque tela...
Solo preguntarte:
Distancia entre el inversor y el cuadro?
Sección en mm del cable?
Saludos!
Buenas JMRivas.
No sabía que era algo común, la verdad pero gracias por la información así puedo buscar información.
Creo son unos 4 metros de cable y la sección era 8mm creo recordar pero podrían ser más. Mañana te confirmo
Gracias por tu comentario