Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 43
  1. #1
    JMRivas está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2023
    Mensajes
    51

    Predeterminado REINICIOS SOBRETENSIÓN INVERSOR HUAWEI 4KW

    Buenas tardes,

    He estado leyendo posts vuestros y finalmente me he decidido a registrarme para comentaros mi caso:

    Hace cosa de un mes vino una comercial a casa para ofrecernos instalar placas solares. Nos hizo un estudio gratuito. Estudiandolo unos dias, nos pareció buena oferta la que nos hizo y accedimos.

    Días despúes vino un ingeniero a mirar el tejado, el cuadro de luz, etc. No preguntó ni miró en ningún momento la tensión que nos llegaba a casa, como tampoco miró los cables de la calle (lo digo por lo que vendrá después...). No estuvo ni 5 minutos, diciendo que todo era correcto.
    Hicimos transferencia del 40% del total del Presupuesto y cambiamos nuestra potencia de 3,3 a 5,5KW (nos lo hicieron en 48 horas).

    Hace 2 semanas vinieron los instaladores a poner 8 placas JASOLAR con un inversor Huawei de 4Kw, pero desde el primer momento la cosa no fué bien, ya que fallaba la conexión de datos del Meter y el inversor se reiniciaba cada 2x3 en horas de máxima radiación.
    En la APP FusionSolar me salía sobretensión en la red y decidí apagar el inversor. Llamé al ingeniero en repetidas ocasiones pero no me cogía el telefono, hasta que hablé con la comercial que vino el primer dia... El día siguiente me llamó otro ingeniero de la empresa, le expliqué el problema y me dijo que había interferencia en algún sitio. Me afirmó que vendrian en 5 dias.

    Cuando vinieron los técnicos, decidimos pasar los cables L/F/N desde el cuadro por fuera de la fachada hasta el garaje, donde está el inversor.
    Unos 35 metros de recorrido con tres cables de 6mm de marca Afumex. Les pregunté si era suficiente sección, ya que igual con uno de mayor sección no habría tanta sobretensión, pero me afirmaron que no habría ningún problema.

    Cuando pasaron todos los cables, configuraron de nuevo el inversor y parecía que todo estava OK, pero cuando cargaban los cacharros en la furgoneta para irse, el inversor empezó otra vez a reiniciarse, apareciendo una luz roja enmedio y con sonidos de "clack clack" en su interior.
    Le dijé a los operarios que no me dejasen eso así, pero midieron voltajes y me dijeron: tienes alta la tensión de la calle. Ahora te llamarán de la empresa.......
    Al cabo de unos 10 minutos me llamó un ingeniero de la empresa y me dijo que el problema venía de la tensión de la calle, ya que me entraba en casa un voltaje de unos 250 cuando el límite es de unos 247. Me dijo "te subo un poco la tolerancia a 256/257. Si se reinicia otra vez, me llamas, pero ponte en contacto con Endesa para que revisen la tensión de tu linea".
    Nada más colgar, al cabo de minuto y medio, el inversor empezó a "hacer el tonto" y a reiniciarse continuamente. Llamé otra vez al ingeniero y me volvió a repetir que no era problema del inversor, sinó del voltaje de la calle, y que llamase a Endesa.

    (Eran las 14:05, máxima producción de las placas y, por lo que vi en el historial, SIEMPRE en los días anteriores se producían reinicios entre las 11 y las 15:30 aprox. Por lo que he ido leyendo en vuestros comentarios, esto se produce al verter excedentes, aumentando la tensión de la línea.
    Además, al parecer la empresa me desactivó las alarmas por sobretensión, cosa que preguntaré).

    Sigo:
    A las 14:10 le dije a mi vecino, electricista, que viniese a casa. Me miró la tensión: 253,8v (inversor conectado), y me dice: "apaga el inversor un momento". Lo apago, vuelve a medir y: tachán: 233,4v. Lo medimos a ratos toda la tarde, y el Meter iba en consonancia de lo que medía con el Voltimetro (con un pico máximo de 241v).
    Me recomendó instalarme un regulador de voltaje para trabajar siempre a 230v, ya que tanto la empresa como Endesa se lavarian las manos. Unos 1000€ la broma. El cable de la calle está viejo (ni trenzado ni soterrado), pero mientras llegue el voltaje correcto no se puede hacer nada....

    Este fin de semana he estado monitoreando y, por ejemplo hoy, he registrado alguno de estos valores:

    JUSTO ANTES DE REINICIO:
    11:01 HORAS
    Entrada CC: 325,1v / 8,29 A
    Salida CA: 253,6 / 10,308A
    METER: 256,9v

    DESPUÉS DEL REINICIO:
    11:04 HORAS
    Entrada CC: 376,2v / 0,00 A
    Salida CA: 234,4 / 0,00 A
    METER: 230,8v

    Con esto saco la conclusión de que, CON INVERSOR ENCENDIDO Y VOLCADO DE EXCEDENTES = MAYOR TENSIÓN EN LA RED = REINICIO DEL INVERSOR.
    CON INVERSOR APAGADO/SIN PRODUCIR = TENSIÓN EN LA RED DENTRO DE LOS PARÁMETROS
    .

    Le he mandado un whatsapp al ingeniero de la empresa para que me llame mañana sin falta. Está claro que no pago el restante hasta que me dé una solución que no sea ir recogiendo firmas por la calle para que cambien los cables de la luz del barrio.........

    Ahora os pregunto, qué haríais vosotros en mi caso ???

    - Limitar o anular la inyección a la Red: putadón, porque antes de amortizar igual ya me he muerto.
    - Comentar a la Empresa que cambie la sección del cable del inversor al cuadro. recuerdo que hay unos 35 metros del inversor al cuadro, con cables Afumex de 6mm. Potencia contratada 5,5kw.
    - Estabilizador bidireccional: Me he mirado el Salicru que comentabais.... si al final tengo que pagar para que vaya bien, pagaré, pero como última opción.
    - Cambiar los parámetros de tolerancia del inversor: Me gustaría probarlo, pero como me cargue los electrodomésticos, PC, etc. por toquetear mi mujer me pide el divorcio.

    Espero vuestras respuestas!

    GRACIAS, GRACIAS Y GRACIAS.

  2. #2
    Lorenzo56 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2021
    Ubicación
    Guadix
    Mensajes
    223

    Predeterminado Re: REINICIOS SOBRETENSIÓN INVERSOR HUAWEI 4KW

    Ese problema se comenta ya en otros hilos, y como ya he comentado, el problema no es de tu instalación, si no de la red( en la mayoría de los casos) sobre todo en sitios rurales, si se inyecta en la red más de lo que en esa red se está consumiendo, el voltaje sube, que es cuando tu inversor se desconecta, si no, el voltaje subiría por encima de voltajes permitidos por muchos electrodomésticos.
    Muchos inversores se pueden programar para que reduzcan su producción si el voltaje sube, así evitando desconectarse del todo.
    No me preguntes que inversores, pues no lo sé, eso tiene que venir explicado por el fabricante, el mio es SolarEdge y en ese si se puede hacer esa programación.

  3. #3
    JMRivas está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2023
    Mensajes
    51

    Predeterminado Re: REINICIOS SOBRETENSIÓN INVERSOR HUAWEI 4KW

    Gracias por responder, antes que nada.
    Esta mañana me han limitado la producción a un tope de 2,9kw. "Es como tener un Mercedes que no puede pasar de 80, pero es lo que hay" me ha dicho el técnico.
    En todo el día no se ha reiniciado, solo 3 bajones de 2,84 a 1,30kw.
    Seguiré comentando, pero valoraré el hecho de adquirir un regulador... creo que 1000€ en excedentes los puedo compensar en unos 3 años. Todo es hacer números...

  4. #4
    Lorenzo56 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2021
    Ubicación
    Guadix
    Mensajes
    223

    Predeterminado Re: REINICIOS SOBRETENSIÓN INVERSOR HUAWEI 4KW

    Cita Iniciado por JMRivas Ver mensaje
    Gracias por responder, antes que nada.
    Esta mañana me han limitado la producción a un tope de 2,9kw. "Es como tener un Mercedes que no puede pasar de 80, pero es lo que hay" me ha dicho el técnico.
    En todo el día no se ha reiniciado, solo 3 bajones de 2,84 a 1,30kw.
    Seguiré comentando, pero valoraré el hecho de adquirir un regulador... creo que 1000€ en excedentes los puedo compensar en unos 3 años. Todo es hacer números...
    Dudo mucho que el regulador solucione este problema, aunque lo desconozco, pero por lógica, si en tu línea no cabe más corriente, por no haber consumo, por mucho que "regules" no cabera más, pero como digo, desconozco el tema del regulador, infórmate bien antes de comprarlo.
    Pero por lógica, si en la red que estás conectado hay un consumo de , por ejemplo, 2kwh, no puedes inyectar más de esos 2kwh, si lo haces, sube el voltaje, por mucho que regules, esos kWh que inyectas deben de ir a algún lado, y al no haber consumo en tu red no "caben"
    Yo lo noto mucho en los fines de semana, vivo en rural, cuando hay vecinos en sus casas de campo, puedo inyectar todo la producción sin problemas de subida de voltaje, pero días de semana, tengo que reducir la inyección a 3.5kwh para evitar que el voltaje suba más de la cuenta.

  5. #5
    photoambar está en línea Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2021
    Ubicación
    Cadiz
    Mensajes
    493

    Predeterminado Re: REINICIOS SOBRETENSIÓN INVERSOR HUAWEI 4KW

    Volvemos con el mismo problema......

    Los inversores de red estan preparados para que les llegue un voltaje por debajo de 250 y volcar a red sin pasar de los 253v.......eso si la acometida es de calidad. Los inversores no necesitan subir muchos voltios para que el volcado de excedentes ocurra.

    El problema viene por acometidas en mal estado, empalmes que no hacen bien el contacto y sobretodo por sección pequeña del cableado. Y como es logico todo suma.

    La parte que te toca es la que ocurre en tu vivienda y es ahi donde debes actuar primero. Un cable de 6mm esta bien pero si son 35 metros y pones uno de 10mm o 16mm puede bajar el problema un par de voltios y residir ahi la solución al problema.

    Comprueba todos los tornillos de apriete porque uno que haga mal contacto puede elevar la tensión.

    Comprueba que la salida AC del inversor va directa al IGA para que el cableado de tu vivienda no intervenga.

    y por ultimo puedes probar con que te suban a 256v la tensión que hasta lo que yo se lo tiene mucha gente y todavia no he oido que se le haya fundido el microondas. Mas de eso no conozco a nadie que lo haya subido. Evidentemente esto es lo ultimo que se hace y bajo responsabilidad del que decida hacerlo no el de un humilde servidor.

    Un saludo.

  6. #6
    JMRivas está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2023
    Mensajes
    51

    Predeterminado Re: REINICIOS SOBRETENSIÓN INVERSOR HUAWEI 4KW

    Gracias por tu rspuesta.
    En mi caso, cuando veo que está a punto de llegar a 3KW enciendo el aire acondicionado, bomba de calor, pero creo que esta no es la solución... A ver qué me dicen de la empresa, pero de momento se lavan las manos por (segun ellos) ser un problema de la tensión que llega a mi casa.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Le he insisitido al ingeniero que yo ya pregunté si con un cable de 6mm era suficiente. Me ha dicho que sí otra vez, ya que soporta entre 450 y 750 v perfectamente....
    De momento el inversor está configurado a un tope de 256v.
    Esta mañana, sobre las 10.20, la tensión de red era de 250 y el inversor "ha saltado", poniéndose a 256,3.
    No sé.... yo veo que hay un cúmulo de circunstáncias que hay que subsanar...

    Gracias por tu ayuda

  7. #7
    tualotuyo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2022
    Mensajes
    27

    Predeterminado Re: REINICIOS SOBRETENSIÓN INVERSOR HUAWEI 4KW

    Cita Iniciado por JMRivas Ver mensaje
    Gracias por tu rspuesta.
    En mi caso, cuando veo que está a punto de llegar a 3KW enciendo el aire acondicionado, bomba de calor, pero creo que esta no es la solución... A ver qué me dicen de la empresa, pero de momento se lavan las manos por (segun ellos) ser un problema de la tensión que llega a mi casa.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Le he insisitido al ingeniero que yo ya pregunté si con un cable de 6mm era suficiente. Me ha dicho que sí otra vez, ya que soporta entre 450 y 750 v perfectamente....
    De momento el inversor está configurado a un tope de 256v.
    Esta mañana, sobre las 10.20, la tensión de red era de 250 y el inversor "ha saltado", poniéndose a 256,3.
    No sé.... yo veo que hay un cúmulo de circunstáncias que hay que subsanar...

    Gracias por tu ayuda
    Abrí un hilo hace un tiempo por el mismo problema, y ya es evidente que cada vez más será un problema generalizado principalmente en zonas rurales, con pocos vecinos, etc. Así que será un factor a tener en cuenta si se decide no instalar baterías.

    Estuve en tu misma situación hace un mes y tras comprobar durante varios días, pude verificar que es un problema doble: entre semana me llega el límite permitido (245v) de la acometida y tiene pinta que como no hay nadie en casa a mis alrededores, el inversor no consigue inyectarle el excedente a nadie.

    Sin embargo este sábado inyectaba casi 5000w sin despeinarse y supongo que en verano, entre vacaciones y piscinas no tendré tanto problema.

    Lo que hago de momento es limitar al 40% la inyección entre semana, y se queda al límite justo de 250v. Y los fines de semana deslimito la inyección.

    El estabilizador de salicru por lo que me dijo el comercial cuando se supera los 252v el estabilizador baja a 230v, mientras tanto no actúa. Y esto no sé si es así porque no entiendo mucho de electricidad, pero si inyecto 230v en vez de 250v, al final está limitando los watts inyectados. Si esto no es así, quizás si pueda plantearme pillar un salicru.

  8. #8
    JMRivas está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2023
    Mensajes
    51

    Predeterminado Re: REINICIOS SOBRETENSIÓN INVERSOR HUAWEI 4KW

    Hola! Gracias por tu respuesta.

    Sobre el estabilizador esperaré a que haya gente que lo tenga y comente su experiencia... es pasta y tampoco tengo mucho sitio donde ponerlo.
    Por cierto, ¿como limitas la inyeccion? Vi un tutorial en este foro sobre ajustar los parámetros y tal, pero como tampoco me entero de mucho prefiero preguntar... Si alguien lo sabe o me podría ayudar lo agradecería infinito.

    Mi idea sería limitar el vertido (punto por punto) dependiendo de la tensión de la red con estos parámetros:

    v Meter: 240 (o menos)
    v Inversor: 245 (aproximadamente hay unos 5v de diferencia)
    % Vertido: 100%

    v Meter: 241
    v Inversor: 246
    % Vertido: 90%

    v Meter: 242
    v Inversor: 247
    % Vertido: 80%

    v Meter: 243
    v Inversor: 248
    % Vertido: 70%

    v Meter: 244
    v Inversor: 249
    % Vertido: 60%

    v Meter: 245
    v Inversor: 250
    % Vertido: 50%

    v Meter: 246
    v Inversor: 251
    % Vertido: 40%

    v Meter: 247
    v Inversor: 252
    % Vertido: 30%

    v Meter: 248
    v Inversor: 253
    % Vertido: 20%

    v Meter: 249
    v Inversor: 254
    % Vertido: 10%

    v Meter: 250
    v Inversor: 255
    % Vertido: 5%

    v Meter: 251
    v Inversor: 256 (TOPE)
    % Vertido: 0%

    Gracias de nuevo

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    REINICIOS SOBRETENSIÓN INVERSOR HUAWEI 4KW-chap.jpg

    En plan chapucero rápido paint, supongo que con los parámetros anteriores la curva me quedaría como la que está en color verde. La curva roja és lo que hace actualmente mi inversor día sí día también.

  9. #9
    S_Chus está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2022
    Mensajes
    118

    Predeterminado Re: REINICIOS SOBRETENSIÓN INVERSOR HUAWEI 4KW

    Cita Iniciado por JMRivas Ver mensaje
    Hola! Gracias por tu respuesta.

    Sobre el estabilizador esperaré a que haya gente que lo tenga y comente su experiencia... es pasta y tampoco tengo mucho sitio donde ponerlo.
    Por cierto, ¿como limitas la inyeccion? Vi un tutorial en este foro sobre ajustar los parámetros y tal, pero como tampoco me entero de mucho prefiero preguntar... Si alguien lo sabe o me podría ayudar lo agradecería infinito.

    Mi idea sería limitar el vertido (punto por punto) dependiendo de la tensión de la red con estos parámetros:

    v Meter: 240 (o menos)
    v Inversor: 245 (aproximadamente hay unos 5v de diferencia)
    % Vertido: 100%

    v Meter: 241
    v Inversor: 246
    % Vertido: 90%

    v Meter: 242
    v Inversor: 247
    % Vertido: 80%

    v Meter: 243
    v Inversor: 248
    % Vertido: 70%

    v Meter: 244
    v Inversor: 249
    % Vertido: 60%

    v Meter: 245
    v Inversor: 250
    % Vertido: 50%

    v Meter: 246
    v Inversor: 251
    % Vertido: 40%

    v Meter: 247
    v Inversor: 252
    % Vertido: 30%

    v Meter: 248
    v Inversor: 253
    % Vertido: 20%

    v Meter: 249
    v Inversor: 254
    % Vertido: 10%

    v Meter: 250
    v Inversor: 255
    % Vertido: 5%

    v Meter: 251
    v Inversor: 256 (TOPE)
    % Vertido: 0%

    Gracias de nuevo

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo

Nombre: chap.jpg
Visitas: 109
Tamaño: 55,2 KB
ID: 29614

    En plan chapucero rápido paint, supongo que con los parámetros anteriores la curva me quedaría como la que está en color verde. La curva roja és lo que hace actualmente mi inversor día sí día también.
    A mi me pasa de vez en cuando y he visto que hace tiempo sí se podía ir limitando lo que inyectas a la red en función del voltaje, algo realmente útil, pero ahora no veo la forma de programar el inversor. Para el caso contrario, con baja tensión, sí es posible.
    También he comprobado que aunque el inversor se acerque a los 253V, dentro de la vivienda no tengo esa tensión en ningún enchufe sino unos 10V menos.
    El problema es que las horas que más produce son las que menos consumo hay en la vivienda, por lo que empieza a volcar incluso más de 5.000W, aunque este año ya tengo batería y lo que hago es limitar la carga a 1.000-1.500W para que tarde varias horas en estar llena y durante ese periodo está volcando menos a la red, pero según vayan alargándose los días no se si me valdrá porque aún estamos en marzo y la batería ya hay noches que me aguanta, así que en un mes o dos la tendré llena antes de las horas de máxima producción.

  10. #10
    DMayo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2022
    Mensajes
    217

    Predeterminado Re: REINICIOS SOBRETENSIÓN INVERSOR HUAWEI 4KW

    Cita Iniciado por S_Chus Ver mensaje
    También he comprobado que aunque el inversor se acerque a los 253V, dentro de la vivienda no tengo esa tensión en ningún enchufe sino unos 10V menos.
    Me parece mucha caída de tensión dentro de la misma casa. Creo que deberías revisar todas las conexiones desde el IGA hasta el inversor, a ver si tienes una mala conexión en un magneto o diferencial... Y tal vez aumentar la sección del cable del inversor al cuadro.
    Cuando el problema es de la acometida, la tensión sube en toda la casa por igual. (Admitamos 2 o 3V más en el inversor que en los enchufes, pero sólo si hay consumo)


    Enviado desde mi M2101K7BNY mediante Tapatalk

  11. #11
    S_Chus está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2022
    Mensajes
    118

    Predeterminado Re: REINICIOS SOBRETENSIÓN INVERSOR HUAWEI 4KW

    Acabo de mirarlo con otro polímetro mejor y van calcados los valores del inversor con lo que mido en casa.
    He bajado la exportación a 4.500 y ha saltado de nuevo. Mañana a ver si a 4.300 no salta.

  12. #12
    S_Chus está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2022
    Mensajes
    118

    Predeterminado Re: REINICIOS SOBRETENSIÓN INVERSOR HUAWEI 4KW

    Bueno pues revisando la configuración del sistema creo que he dado con una solución aceptable. He programado la batería para que empiece a cargar a las 12:00, que es cuando empieza la producción más fuerte, así además de no volcar tanto a la red espero conseguir que además el inversor se caliente menos, que en verano coge unas temperaturas que asustan.

  13. #13
    JMRivas está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2023
    Mensajes
    51

    Predeterminado Re: REINICIOS SOBRETENSIÓN INVERSOR HUAWEI 4KW

    Hola de nuevo.
    Esta mañana han venido los ingenieros de la empresa y hemos estado mirando soluciones, las cuales son:
    1- Intentar cambiar de fase (cable aéreo).
    2- Reducir exportaciones (de momento, para probar, hemos puesto consumo + 1500w de exportación).
    3- Instalar un estbilizador de voltaje SOLO para el inversor.

    La opción de exportar según el voltaje no está operativa.
    Os iré contando.

  14. #14
    JMRivas está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2023
    Mensajes
    51

    Predeterminado Re: REINICIOS SOBRETENSIÓN INVERSOR HUAWEI 4KW

    Cita Iniciado por photoambar Ver mensaje
    La parte que te toca es la que ocurre en tu vivienda y es ahi donde debes actuar primero. Un cable de 6mm esta bien pero si son 35 metros y pones uno de 10mm o 16mm puede bajar el problema un par de voltios y residir ahi la solución al problema.
    .
    Te remito respuesta via whatsapp del técnico: "No voy a hacer cambios con el cableado. El cable de 6mm es el correcto. Si fuese el caso que tuvieras tensión baja sí que sería efectivo poner cable de 10mm, pero al ser voltaje alto no habrá cambios".

    ¿Como lo veis? Estou por decirle que me hago cargo yo del cableado de 10mm.
    Ya ando un poco harto del tema.... a ver si lo solucionan ya....
    Saludos

  15. #15
    photoambar está en línea Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2021
    Ubicación
    Cadiz
    Mensajes
    493

    Predeterminado Re: REINICIOS SOBRETENSIÓN INVERSOR HUAWEI 4KW

    Si al desconectar el inversor tienes 230v quiere decir que no tienes tension alta en tu vivienda.

    El caso mas comun es el siguiente (con numeros redondos para entender mejor)....

    1.- a tu casa llega unos 240v ,o cerca de tu casa, siendo importante el punto hasta donde tu inversor tiene que "empujar" los excedentes.

    2.- Desde tu contador hasta el inversor hay un recorrido excesivo con cable que sufre una perdida de 10v.....por eso mides 230v en el interior.

    3.- cuando el inversor tiene que exportar muchos excedentes tiene que ser capaz de llegar hasta el punto de los 240v con algun voltio mas para ser él el que empuje cuesta arriba. Como el cableado va a sufrir una perdida de unos 10v eso obliga a colocarse el inversor en los 250v o mas.


    Yo entiendo que si la parte del cableado que sufre la perdida estaba ya en la vivienda debe sufragarla el cliente. Si la perdida ocurre en un tramo nuevo perteneciente a la instalación entonces la cuestion estará en las condiciones de contratación, porque lo que está claro que si el instalador lo llega a saber te hubiera puesto cable de 10mm o 16mm y te lo habría cobrado.

    En mi caso particular hace unos meses presupuesté una instalación en Algeciras y al ser con microinversores y tener un recorrido de mas de 30 metros hasta el cuadro le dije que el cable iba a ser de 10mm y que eso suponía unos 50 euros mas de coste, que es la diferencia entre 30 metros de 6mm o 30 metros de 10mm.

    un saludo y espero haberte ayudado.

  16. #16
    JMRivas está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2023
    Mensajes
    51

    Predeterminado Re: REINICIOS SOBRETENSIÓN INVERSOR HUAWEI 4KW

    Hola, photoambar,
    Gracias por tus respuestas. Te comento por puntos para clarificar las coas:

    1- Hay veces que, con el inversor apagado (o de noche) la tensión de la calle llega a picos de 252/253. Es evidente que, a ratos, hay sobretensión.
    Han venido de la distribuidora a mirar la tensión (249v marcaba), pasándose de los 247 permitidos, pero segun ellos, "si tocaban el transformador a lo mejor arreglaban mi problema pero habría bajadas de tensión en casa de otros vecinos". No lo entierndo, porque estoy JUSTO al final de calle, pero bueno...

    2-La acometida es muy vieja (unos 60/70 años) y el cableado de la calle por fases es aéreo.
    Desde la acometida hasta la caja de protecciones de mi casa (hecha en 2017) hay cable de 16mm. Desde la caja de protecciones hasta el cuadro eléctrico hay cable de 10mm.
    Se descarta el cambio de fase por la distancia que hay.

    3- El cableado que me ha puesto la empresa es NUEVO. 40metros de cable de 6mm desde el cuadro hasta el inversor, que lo tengo en el garaje. Es mas, me lo han pasado por dentro de un tubo de acero por la fachada ya que, pasándolo por dentro de mi casa, producía interferencias con los cables RJ45. No sé si decirles que me presupuesten instalar cableado de 10mm si eso puede ayudar a subsanar mi problema...

    4- De momento queda aparcado el tema del regulador.

    Saludos!

  17. #17
    photoambar está en línea Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2021
    Ubicación
    Cadiz
    Mensajes
    493

    Predeterminado Re: REINICIOS SOBRETENSIÓN INVERSOR HUAWEI 4KW

    Con lo que tienes fuera de tu vivienda vas a convivir mucho tiempo porque no te lo van a cambiar. Ademas con esos hilos el problema no está ahi.

    40metros aunque sean de 6mm son muchos metros y como hemos dicho otras veces la cosa es rascar voltios de donde sea.

    Si cambias esos 40metros por cable de 10 o 16mm probablemente el 90 por ciento de los cortes desaparezcan y solo se queden aquellos momentos en los que la sobretension te viene del exterior.

    Diles que te lo cambien y te cobren la diferencia y se queden con el de 6mm que seguro que lo gastan en otra instalación.

    Esto es lo que yo haría.....ten en cuenta que no he estado en tu vivienda y no deja de ser un consejo desinteresado, pero cambiar 40 metros de cable de 6mm por 10 o 16mm solo puede ayudar aunque sea en el futuro.

  18. #18
    JMRivas está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2023
    Mensajes
    51

    Predeterminado Re: REINICIOS SOBRETENSIÓN INVERSOR HUAWEI 4KW

    Cita Iniciado por photoambar Ver mensaje
    Esto es lo que yo haría.....ten en cuenta que no he estado en tu vivienda y no deja de ser un consejo desinteresado, pero cambiar 40 metros de cable de 6mm por 10 o 16mm solo puede ayudar aunque sea en el futuro.
    Teniendo en cuenta la caída de tensión con un cable u otro (y suponiendo que pasan por el tubo de acero de 2,5 cm), ¿qué sección pondrías tu: 10mm o 16mm?
    Gracias

  19. #19
    photoambar está en línea Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2021
    Ubicación
    Cadiz
    Mensajes
    493

    Predeterminado Re: REINICIOS SOBRETENSIÓN INVERSOR HUAWEI 4KW

    Si te han puesto hilos sueltos, puedes dejar el de 6mm de la tierra y solo cambiar la fase y el neutro. Si al final vas a apostar a que esa va a ser la solución, pon 16mm que por poco te puedes quitar muchas desconexiones.

    Si la diferencia entre 10mm o 16mm son 30 o 40 euros no te lo pienses.....

  20. #20
    JMRivas está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2023
    Mensajes
    51

    Predeterminado Re: REINICIOS SOBRETENSIÓN INVERSOR HUAWEI 4KW

    Cita Iniciado por photoambar Ver mensaje
    Si te han puesto hilos sueltos, puedes dejar el de 6mm de la tierra y solo cambiar la fase y el neutro. Si al final vas a apostar a que esa va a ser la solución, pon 16mm que por poco te puedes quitar muchas desconexiones.

    Si la diferencia entre 10mm o 16mm son 30 o 40 euros no te lo pienses.....
    Buenas!
    He insistido otra vez en que me presupuesten cambio de cable a 10 o 16mm y te remito respuesta del técnico:
    "Con la sección actual 6mm a máxima producción (20A) la pérdida es de 2%, caída tensión 4,6v yendo a máximos! Normalmente esto no tiene ninguna transendencia...de todas maneras este valor lo estamos teniendo en cuenta por el ajuste de la tensión máxima. La prueba es que en ningún caso están saltando las sobretensiones, sólo hay reinicios en la parte del inversor.
    Un cambio de sección no garantiza que la situación mejore, ya que el problema se encuentra en el punto frontera, y en el punto frontera no tenemos error de lectura".


    Pues eso.........................
    ¿Como lo veis?

  21. #21
    photoambar está en línea Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2021
    Ubicación
    Cadiz
    Mensajes
    493

    Predeterminado Re: REINICIOS SOBRETENSIÓN INVERSOR HUAWEI 4KW

    Pues si él no tiene la solución al problema que se juegue algo a poner la solución que tu aportas....

    Cambias el cable por 16mm y si mejora la cosa......lo paga él.

    Si no mejora pues lo abonas tu.

    Si esos 5voltios los puedes dejar en solo 2v es posible que sea la clave en eliminar el 90 por ciento de los cortes. Lo que esta claro es que el inversor se ve obligado a subir a mas de 253v o 256v segun el limite que tengas para poder superar el tramo de cable para poder expulsar los excedentes fuera de tu vivienda.

    Un saludo y suerte con la negociación.

  22. #22
    S_Chus está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2022
    Mensajes
    118

    Predeterminado Re: REINICIOS SOBRETENSIÓN INVERSOR HUAWEI 4KW

    Cita Iniciado por JMRivas Ver mensaje
    Buenas!
    He insistido otra vez en que me presupuesten cambio de cable a 10 o 16mm y te remito respuesta del técnico:
    "Con la sección actual 6mm a máxima producción (20A) la pérdida es de 2%, caída tensión 4,6v yendo a máximos! Normalmente esto no tiene ninguna transendencia...de todas maneras este valor lo estamos teniendo en cuenta por el ajuste de la tensión máxima. La prueba es que en ningún caso están saltando las sobretensiones, sólo hay reinicios en la parte del inversor.
    Un cambio de sección no garantiza que la situación mejore, ya que el problema se encuentra en el punto frontera, y en el punto frontera no tenemos error de lectura".


    Pues eso.........................
    ¿Como lo veis?
    No te compliques más la vida con este instalador, que incluso puede tener razón. Busca un electricista y que te cambie el cable si quieres probar, que es algo muy sencillo.

  23. #23
    JMRivas está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2023
    Mensajes
    51

    Predeterminado Re: REINICIOS SOBRETENSIÓN INVERSOR HUAWEI 4KW

    No, ¿sabeis lo que haré? Pues lo que dice mi mujer, que EN ESTO sí que le doy la razón xD
    Ella dice que "Hasta que no esté todo funcionando como se debe, sin reinicios del inversor y produciendo/generando lo que nos dieron en proyecto, la empresa no cobra. Que se rompan ellos la cabeza con las soluciones, y no tu llamando a otras empresas, electricistas y mirando en foros".

    Cierto es que, de momento, la empresa no me ha comentado nada de pagar.
    Iremos viendo como va el tema...
    Cualquier novedad os informo por si puede de ser de ayuda para alguien más.
    Saludos!

  24. #24
    negrelle está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2015
    Ubicación
    Galicia
    Mensajes
    55

    Predeterminado Re: REINICIOS SOBRETENSIÓN INVERSOR HUAWEI 4KW

    Yo si os vale de algo para una derivación individual de 33 metros de largo y 15kw de potencia fotovoltaica voy a meter 50mm para cubrirme las espaldas, estoy con con problemas de sobretensión y esa es la solución, y además ya pedí a la distribuidora que la acometida( cable del contador hasta la farola) me lo pongan también en 50mm

  25. #25
    Edison está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2022
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    102

    Predeterminado Re: REINICIOS SOBRETENSIÓN INVERSOR HUAWEI 4KW

    Cita Iniciado por JMRivas Ver mensaje
    Hola, photoambar,
    Gracias por tus respuestas. Te comento por puntos para clarificar las coas:

    1- Hay veces que, con el inversor apagado (o de noche) la tensión de la calle llega a picos de 252/253. Es evidente que, a ratos, hay sobretensión.
    Han venido de la distribuidora a mirar la tensión (249v marcaba), pasándose de los 247 permitidos, pero segun ellos, "si tocaban el transformador a lo mejor arreglaban mi problema pero habría bajadas de tensión en casa de otros vecinos". No lo entierndo, porque estoy JUSTO al final de calle, pero bueno...

    2-La acometida es muy vieja (unos 60/70 años) y el cableado de la calle por fases es aéreo.
    Desde la acometida hasta la caja de protecciones de mi casa (hecha en 2017) hay cable de 16mm. Desde la caja de protecciones hasta el cuadro eléctrico hay cable de 10mm.
    Se descarta el cambio de fase por la distancia que hay.

    3- El cableado que me ha puesto la empresa es NUEVO. 40metros de cable de 6mm desde el cuadro hasta el inversor, que lo tengo en el garaje. Es mas, me lo han pasado por dentro de un tubo de acero por la fachada ya que, pasándolo por dentro de mi casa, producía interferencias con los cables RJ45. No sé si decirles que me presupuesten instalar cableado de 10mm si eso puede ayudar a subsanar mi problema...

    4- De momento queda aparcado el tema del regulador.

    Saludos!
    Por entender un poco la instalación, ¿es una CASA que la fachada da a la calle? ¿o es un CHALET y la casa esta en el interior de la parcela?

    Dices q la acometida es muy vieja, entiendo que te refieres a la línea de distribución de la compañía, es el trenzado negro por la calle o son cables desnudos??
    De esos cables bajaran otros a la caja de tu contador que esta en la fachada, no ?? Esos cables son de 16 mm2?? Si tienes esa composición eso se llama linea repartidora / acometida
    Luego dices q de la caja de protecciones al cuadro eléctrico hay cable de 10 mm2, te refieres del cuadro del contador al cuadro de automáticos en tu casa?? Que longitud tiene ese cable?? Ese trozo es lo q se llama derivación individual

    Dime esas longitudes y te digo.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Cita Iniciado por negrelle Ver mensaje
    Yo si os vale de algo para una derivación individual de 33 metros de largo y 15kw de potencia fotovoltaica voy a meter 50mm para cubrirme las espaldas, estoy con con problemas de sobretensión y esa es la solución, y además ya pedí a la distribuidora que la acometida( cable del contador hasta la farola) me lo pongan también en 50mm
    Yo creo q ese es el problema de muchas instalaciones. El RBT incluye las ITC, instrucciones técnicas COMPLEMETARIAS, que facilitan la vida a los electricistas para no hacer cálculos, y están diseñadas para las viviendas habituales, y los electricistas se saben como las tablas de multiplicar (10A cable de 1.5mm2 ; 16A 2.5mm2 ; 20A 4 mm2...) pero muchas veces se olvidan de la derivación individual, acometida y línea repartidora y no lo calculan. Las lineas se calculan por su intensidad maxima admisible y por su caida de tensión.
    No es lo mismo una casa de pueblo, con el cuadro de distribución y protecciones casi a espaldas del contador, que una parcela con una casa 30 metros hacia el interior, o una vivienda en el piso 10 de un edificio.

Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47