Resultados 76 al 100 de 209
- 27/03/2023, 11:06 #76Forero
- Fecha de ingreso
- mar 2023
- Mensajes
- 51
Re: Inversor se desconecta por superar los 252v
Buenos días!
Sí, sí, te entendí, pero veo muy complicado lo que dices... ya que (si no me equivoco) tendría que hacer llegar los cables desde el contador hasta el garaje , donde pondría el estabilizador al lado del inversor. Supongo que necesitaría cable de 10mm mínimo (podría mirar de aprovechar el tubo de acero exterior por donde van los cables que conectan cuadro general/inversor, a ver si pasarían). Luego sería conectar la salida del inversor al sobreprotecciones del cuadro general y ya está. Pero sigo sin verlo, la verdad... Igual prefiero quedarme así (1500w de vertido + consumo) que no este jaleo. De todas formas lo valoraré...
Gracias!
-
- 27/03/2023, 12:50 #77Forero
- Fecha de ingreso
- may 2022
- Mensajes
- 27
Re: Inversor se desconecta por superar los 252v
Harías un gran favor cuando tengas tus conclusiones y las pruebas hechas. A mi el comercial no me dio esa opción así que genial. Estas dudas que tenemos las tenemos varios y no veo a la marca esforzándose en aclarar estas dudas, que también les trasmití.
A ver que tal te salen las pruebas.
Por otro lado llevo semana y poco que puedo inyectar todo sin límite (más de 4000 en alguna ocasión), y no han tocado nada, así que no sé a que se puede deber esto. Y como ahora mismo tengo la instalación sobredimensionada para el 90% de uso, si se da limitaré la inyección hasta ver claro estos estabilizadores. Al fin y al cabo me interesa más inyectar que limitar, porque puedo valorar baterías virtuales, etc.
- 27/03/2023, 13:57 #78Forero
- Fecha de ingreso
- mar 2023
- Mensajes
- 51
Re: Inversor se desconecta por superar los 252v
Buenos días!
A ver cuando me llama el técnico de la empresa de las placas y miramos de solucionarlo, pero lo veo dificil debido a la distancia que hay del cuadro general al garaje (y todo el jaleo que comportaria)...
Que bien que hayas podido inyectar tanto! Yo de momento no me quiero precipitar y quiero ir paso a paso. Eso sí: es una putada poder verter solo 1500w cuando podría verter perfectamente 3500w con el sol que hace...
Saludos
- 02/04/2023, 16:58 #79Forero
- Fecha de ingreso
- nov 2013
- Ubicación
- Madrid
- Mensajes
- 34
Re: Inversor se desconecta por superar los 252v
Tengo un inversor SMA SB500TL-21, 5 kWpico. El inversor se desconecta hacia mediodía.
Aunque no coinciden las escalas de los dos gráficos se ve que se desconecta a las 15:00 pero antes ha habido producción solar equivalente con mas tensión y no se ha desconectado. Entre las 10:00 y las 11:00 sin apenas producción solar se ha llegado a 250V. No puede atribuirse el aumento de tensión al vertido.
La norma dice que se deben suministrar 230v +/-7%, es cedir máximo 246V.
Las normas están para cumplirlas. ¿Done se puede reclamar? ¿En la CNMV? ¿En que dirección de Correo?
- 02/04/2023, 17:14 #80Forero
- Fecha de ingreso
- mar 2023
- Mensajes
- 51
Re: Inversor se desconecta por superar los 252v
Llamar a la comercializadora para ponder incidencia > Vendrán a tomar la tensón de la línea y:
1- Saldrá el voltaje a 246,4 y te tendrás que hacer cargo de los 113€ de desplazamiento
2- Saldrá el voltaje a 252,1 te dirán que abren incidencia y que "mirarán de arreglarlo" (lo pongo entre comillas porque es como cuando tiras un CV a una empresa y de dicen "ya te llamaremos"...)
Creo que no hay otra. Bueno, sí, instalar un regulador de voltaje (500 / 1000€) para solucionar un problema que no es por tu culpa.
País tercermundista en el que estamos. De vergüenza!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Por cierto, hoy le he metido caña y ha ido como un tiro.
Qué bien iríamos todos los que tenemos PV sin problemas de reinicios, tensiones y otras patrañas....aix......
- 02/04/2023, 21:12 #81Forero
- Fecha de ingreso
- nov 2013
- Ubicación
- Madrid
- Mensajes
- 34
Re: Inversor se desconecta por superar los 252v
Estamos acostumbrados a que nos maltraten cuando reportamos alguna deficiencia en vez de que procedan a corregirla e informarnos.
Sin haber intentado encontrar este hilo procedí a usar la web de Iberdrola para presentarles en el área de gestiones una consulta que escribí en su página pero de la que no tuve la precaución de hacer copia. Me contestaron el 14 de Marzo diciéndome que lo miraban. Pocos días más tarde se presentó un técnico en casa y como no estaba me comuniqué con él por teléfono. Me dijo que era asunto de que había muchas plantas solares, que verían que se podía hacer.
Curiosamente no ha quedado registrada en esa área de la web mi consulta ni su seguimiento donde ponen Fecha/Referencia/Estado. Por eso les volví a escribir, ya por correo electrónico a [email protected] tal como me pedían.
Les envié las gráficas de tensiones del 14 de marzo, se lo recordé el 19 de Marzo con su gráfica correspondiente, y el 25 de Marzo a lo que me contestaron el 30 de Marzo diciéndome que lo volvían a pasar. Mientras tanto ya les había llamado por teléfono con alguien que me aseguró que podían variar la tensión de salida del transformador al que estoy conectado y que lo harían.
Entiendo que lo van a mirar. También que cualquier reclamación a un organismo oficial piden que se le den 30 días al concernido antes de presentar una queja formal. En eso estoy.
- 04/04/2023, 13:19 #82Forero
- Fecha de ingreso
- mar 2023
- Mensajes
- 51
Re: Inversor se desconecta por superar los 252v
Hola de nuevo!
A ver, he hablado con la empresa y , en primer lugar, dejo claro que el Jefe del Departamento Técnico está mostrando buena voluntad en solucionar mi problema. Me enviarán presupuesto de qué vale cambiar los 40 metros cable de 6mm por cable de 16mm.
Los dos coincidimos en que el origen del problema está claro: viene de la irregular y antigua red que viene de la calle, en la cual se producen picos de sobretensión.
Tanto Endesa como el Ayuntamiento saben que esta línea es una porqueria. A ver si después de elecciones se soluciona....
Sobre lo que me concierne a mi, yo ya dije en su día que el mal estado de la línea lo tendría que haber visto/supuesto el ingeniero que vino el 1r dia a ver mi casa, el cual se limitó a mirar si cabían bien las placas en el tejado y donde se pondría el inversor.
La respuesta de la empresa fué que "cada instalación es como un melón sin abrir". Puedo estar de acuerdo con que, a veces, salen problemas inesperados, pero yo considero que el ingeniero que vino el 1r día a mi casa podría, POR LO MENOS, haber echado un vistazo a los cables de la calle para decirme si era viable instalar placas o no, ya que de esta manera me siento como "nosotros te ponemos las placas y luego, si tienes un fregao, ya te apañaras". La empresa es seria, pero creo que él no actuó bien.. ya me corregireis.
Mi mujer está MUY cabreada y plantea ir a consumo a poner una queja. ¿Creeis que hay argumentos válidos para quejarse?
Me sabe mal por el chico que está mirando de solucionarlo y de momento lo descarto al 100000% pero tampoco quiero malos rollos con mi mujer.... espero que todo se solucione bien (y rápido, a poder ser.)
Añadir que aún no nos han emitido ninguna factura más que la inicial (de unos 3800€ sobre un total de unos 7800€ que subirá todo).
Saludos!Última edición por JMRivas; 04/04/2023 a las 18:25
- 04/04/2023, 17:06 #83Forero
- Fecha de ingreso
- feb 2022
- Ubicación
- Valencia
- Mensajes
- 102
Re: Inversor se desconecta por superar los 252v
Te digo lo mismo que le dije a JMRivas. Los 230 +-7%, es en el punto frontera de la compañia distribuidora. Tu inversor no se si te los esta midiendo en el inversor o en el metter.
Que sección de línea y longitud tienes del inversor al cuadro de tu casa.
Que sección de línea y longitud tienes del cuadro de tu casa al contador.
Que sección de línea y longitud tienes del contador a la cgp.
Tienes que mirar donde se produce la caída de tensión, que en el caso de ser tu el generador, es la "subida de tensión".
Supongo que no podrás medir en el contador, pero si en tu cuadro de protecciones. Cuando el inversor te mide 250v, cuanto hay en el cuadro?? Y si en ese momento desconectas el inversor, cuanto hay en el cuadro??
Si con el inversor apagado, habitualmente tienes mas de 246v en tu instalación, por supuesto, reclama a la compañía distribuidora.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Me alegro que te admitan cambiar la linea de 6 a 16. Como te dijeron en este foro hay que rascar voltios de donde sea. Lo ideal es rascar esos voltios en la linea de distribución de la calle de endesa, pero mientras peleais eso, cambiando tu linea de 6 a 16 tendrás un poco menos de sobretensión. Pero has de tener claro que igual es lo suficiente para que no te salte por sobretensión, o igual no es suficiente!!!!
Las instalaciones fotovoltaicas domesticas son tan nuevas que estos problemas van surgiendo sobre la marcha. Seguro que a partir de ahora el técnico en las visitas previas se fija en las acometidas de los clientes, o se lleva un tester y mide la tensión para saber si ya hay sobretensiones
- 04/04/2023, 21:37 #84Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2022
- Mensajes
- 92
Re: Inversor se desconecta por superar los 252v
Este hilo es apasionante, mi pregunta desde mi ignorancia, si conectas el inversor aguas arriba de IGA en vez de aguas abajo del IGA puede solucionar algo el problema?
Y poner un sobretensiones entre inversor e instalación de la casa?
- 04/04/2023, 23:00 #85Forero Junior
- Fecha de ingreso
- abr 2023
- Mensajes
- 2
Re: Inversor se desconecta por superar los 252v
Buenas noches. Perdon por meterme en el hilo. Os llevo leyendo y viendo todo lo que decis me doy cuenta que tengo el mismo problema. Mi inversor un solar edge de 10kw se reinicia todos lo mediodias. Me he dado cuenta que una vez que se reinicia el voltaje de casa desciende como unos 24 votios. Pasa de 251v a 227 y una vez que se reinicia sube poco a poco hasta saltar de nuevo. La seccion del inversor al contador es de 16mm y desde el contador hasta la caja de fusibles del poste de 10mm. Por ahora la unica solucion que me dan es de cambiar el cable de 10 por uno de 16 o 25 y ver si se soluciona. Aunque el electricista e iberdrola me dicen que puede que eso no solucione nada. Estoy hasta por poner un estabilizador pero estamos un poco perdidos. Fbarrao lo que cuentas me parece muy interesante pero como dices que se pueden crear problemas de sobretensiones en la red tampoco me termina de convencer, por no crear problemas a los vecinos. Aunque quisiera saber si con un estabilizador se solucionase mi problema si luego iberdrola tendria que encontrar la solucion. Dejar claro que por parte de iberdrola son todo explicaciones bien dadas y me dan a entender que si estan para dar solucion al problema pero que el problema con ellos es que tambien tenemos bajas tensiones en momentos dados y ahora veremos que solucion nos dan. Tambien el instalador parece que hace todo lo posible pero por ahora hemos reducido los excedentes y veremos si se reinicia menos. Muchas gracias por vuestro tiempo.
Última edición por Haitz; 05/04/2023 a las 00:02
- 04/04/2023, 23:49 #86Forero
- Fecha de ingreso
- ene 2022
- Mensajes
- 469
- 05/04/2023, 09:30 #87Forero
- Fecha de ingreso
- dic 2010
- Ubicación
- pontevedra
- Mensajes
- 1.423
Re: Inversor se desconecta por superar los 252v
todos los problemas se solucionarían si fueses instalación de AUTOCONSUMO, tal cual lo dice el nombre.
- 05/04/2023, 13:08 #88Forero
- Fecha de ingreso
- nov 2013
- Ubicación
- Madrid
- Mensajes
- 34
Re: Inversor se desconecta por superar los 252v
Te digo lo mismo que le dije a JMRivas. Los 230 +-7%, es en el punto frontera de la compañía distribuidora.
Gracias por aportar conocimientos al problema.
En mi caso el medidor es un EASTRON SDM220MT con una precisión teórica del 1% situado justo a la entrada de mi cuadro general (después del magnetotérmico de entrada y diferencial correspondiente).
El cable desde el contador (situado a 40m del mismo con sección de 10mm2).
El inversor está al lado del cuadro. La longitud de los cables de salida en CA es inferior a un metro. El CGP está integrado en el conjunto.
Como se ve en el gráfico aportado, también se han producido sobretensiones cuando no había prácticamente generación.
También tengo evidencias de sobretensiones entre las 2:00 y las 8:00 de la mañana.
Luego si tengo sobretensiones sin sol el inversor ni los cables de unión cuadro-contador no tienen nada que ver.
Si fuera por consumo de mi bomba de calor por la noche (que es del orden de menos de 2 kW) lo que pasaría es que bajaría la tensión. No que subiría.
Otra cosa es que como se ve
en la gráfica la tensión está centrada en 240V. No en 230V como es la normativa. Si lo centraran en 230V no llegaríamos nunca a los 252V en mi opinión.
Supongo que todos recordaran que antes la tensión era 220V y la subieronb a 230V para poder mandar mas potencia con las mismas instalaciones, porque entraban dentro de la tolerancia.
- 10/04/2023, 13:31 #89Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2022
- Mensajes
- 221
Re: Inversor se desconecta por superar los 252v
Como comenté antes, dispongo de un estabilizador de tensión, que compré en su momento cuando tenía tensiones de red de hasta 178V en invierno a según que horas.. Ademas soy final de linea. Lo utilizaba para tener una tension estable de 230V, últimamente ya no hacía falta, pues aumentaron la tension de red.
Todavía no vierto con mi instalacion, ( ya está en industria pero aun no me ha informado la distribuidora ni tengo contrato de compensacion), pero este sábado quité el vertido cero a ver cómo iba la cosa.
La primera sorpresa es que la tension que me llega ( sin verter) es bastante alta, ( hasta 245V, algo inimaginable hace sólo un par de años). No me quiero imaginar como estarán cerca del transformador. Y me hace pensar, ( pensando mal), que las eléctricas han subido su tensión de cabecera para que no les hagamos vertido aguas arriba del transformador. ( digamos que si ponen el trafo a la maxima tension legal, nadie podrá pasarlo y acabar vertiendo a la linea de media, limitandose a poder verter a los vecinos, hasta que el inversor de error por tension alta). Si no, no entiendo que si la solución era tan facil, lleven ignorandonos a todos los vecinos 25 años..
Dicho esto, ( sólo una suposición por pensar mal), os comento la experiencia del fin de semana.
Cuando la potencia exportada llegó a 3500W, la tension de red subia a entorno 250V, y el inversor paraba y arrancaba el vertido continuamente.
Decidí verter a través del estabilizador, ( vigilando la tension de salida a red). Como era de esperar, se puso a verter sin problemas, ( pues el inversor ve 230V siempre) subiendo la tensión a la entrada ( en este caso salida) del estabilizador a 250V. Cuando se apagó el termo el vertido subio a 4500W, y la tension a 252V. Entonces decidí medir las caidas de tension que tenía desde el inversor hasta la acometida, y la verdad, fue una sorpresa. Del inversor a la caja de fusibles caian 4V. ( o sea, el recorrido de la caja de fusibles al inversor, pasando por el contador). Son unos 15m totales ida y vuelta, pero el cable parece de 4 o maximo 6mm.
De la caja de fusibles a la acometida, ( tengo el poste encima del tejado, de facil acceso) caen 3V, con lo que del inversor a la acometida, tengo unos 7V de caida. Conclusion, a la salida del estabilizador había 252V, pero a la acometida principal salían 245V, y de ahí al siguiente vecino ( unos 70M de acometida), le llegaran a lo mejor 242V, o menos..
Conclusion, podría verter a través del estabilizador, pero voy a probar a cambiar los cables desde la acometida hasta el inversor por cable de 16mm. Si con esto quito 4V de caída, desaparecerán los problemas, y podrá verter " directo".
Posiblemente mejorar la instalación desde el inversor hasta la acometida ante estos problemas de sobretension, como ya comentó alguien por aquí antes, resolvería el 90% de los problemas..
La duda que me queda, para cambiar los cables del contador lo tendré que desprecintar, no se que procedimiento tendré que seguir para que lo vuelvan a precintar, preguntarles antes? Avisarles despues?
- 10/04/2023, 15:29 #90Forero
- Fecha de ingreso
- abr 2021
- Ubicación
- Cadiz
- Mensajes
- 494
Re: Inversor se desconecta por superar los 252v
Por fin alguien ha llevado el empirismo a lo que ya se ha explicado varias veces por aqui...
los metros de cable sufren perdidas y la practica indica que algo mas que lo que dicen las tablas en condiciones controladas.
Por eso hay que rascar voltios de donde sea, puede ser la clave de tener 253v y que reinicie o tener 252 y que no reinicie el inversor.
un saludo.
- 12/04/2023, 18:51 #91Forero
- Fecha de ingreso
- feb 2022
- Ubicación
- Valencia
- Mensajes
- 102
Re: Inversor se desconecta por superar los 252v
Yo estoy a la espera que desmantelen una instalación y me den un estabilizador de tensión antiguo, jeje.
También quiero hacer las pruebas. La primera opción era conectar solo la vivienda al estabilizador y proteger mis electrodomésticos, y si mi inversor se para por exceso de voltaje pues joderme y no producir.
Pero si a ti te funciona pues probaré a conectar también el inversor a ver si no hace cosas raras. Se supone que el estabilizador me da 230 a la salida consumiendo la intensidad necesaria en la entrada a la tensión de la red, y si el inversor le fuerza a dar 232 a la salida el estabilizador forzará a subir mas aun la tensión de entrada....
Probaremos, pero lo que me extraña es q Salicru haya sacado un nuevo modelo de estabilizador bidireccional para fotovoltaica, entonces los anteriores no son bidireccionales?? A ti si q te funciona...
Entiendo que se debe conectar del modo habitual como si consumiese. La entrada de red en in y el out es la parte estabilizada a las cargas de la casa y al inversor. Si lo conectamos al revés nos daría siempre los 230 en la parte de la red pudiendo tener la sobretensión en la parte de la casa y el inversor, no??
- 12/04/2023, 19:30 #92Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2022
- Mensajes
- 221
Re: Inversor se desconecta por superar los 252v
La instalacion es la misma que cuando se usa de estailizador convencional. Tienes que conectarlo a la salida del contador hacia la vivienda. Los estabilizadores " juegan" a mantener en todo momento 230 en el " lado vivienda" cambiando con un servomotor la relacion de transformacion de un transformador toroidal. Al verter, se comortan del siguiente modo.
Cuando el inversor eleva la tension para exportar, al subir el " lado vivienda" a mas de 230V, el control del estabilizador reacciona con el servomotor para dejarlo de nuevo en 230. De este modo en el lado vivienda se mantienen los 230V en todo momento, poniendo la tension de salida, ( que es la entrada en modo de funcionamiento normal) a lo que sea necesario.
En mi caso, ( un aline SV10.000) la tension de entrada admisible son 230 +- 25%, que implicaría que en el peor de los casos podrías subir la tension de salida a 287V !
La realidad aun así no es esa, vertiendo a 4500 W sin estabilizador tenia cortes constantes por tension alta, que poniendo el estabilizador resultaba ser de 252V, y que quitando las perdidas en mi propia salida se le quedaba al vecino a 245V...
La ventaja que le veo al estabilizador es que no soportas en casa tensiones demasiiado elevadas al verter, sino 230V en todo momento, que da tranquilidad..
Posiblemente el inversor que dices que ha sacado nuevo salicru para fotovoltaica tenga menos rango de voltage de salida, y su propósito sea el de dar tranquilidad de que siempre tienes 230V en la vivienda..
PD ( edito).
Todos los estabilizadores de trafo motorizados son bidireccionales.. al final es un transformador con relaccion de transformacion variable por servomotor. Otra cosa sería que fuese electronico..
- 13/04/2023, 06:49 #93Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2022
- Mensajes
- 221
Re: Inversor se desconecta por superar los 252v
He encontrado una foto por ahí de las tripas del salicru, y no tengo claro que sea como el mío, ( que es un trafo toroidal enorme con un brazo movido por servomotor, ). Tal vez el salicru no sea biidireccional, el mio si..
- 13/04/2023, 09:33 #94Forero Junior
- Fecha de ingreso
- abr 2023
- Mensajes
- 11
Re: Inversor se desconecta por superar los 252v
Buenos días,
He llegado hasta aquí buscando info sobre el problema que mencionais, y después de leer todos los mensaje creo que tengo el mismo problema, con la salvedad de que mi sistema nunca supera los 250v, igual puede funcionar durante horas a 250v que a las 10:00 cae un micro y siendo su voltaje de 247v. (** Estos voltajes son los medidos por el micro, el voltaje de red siempre está entre 239/244)
A final de febrero instalé 3 micros APSystems DS3-H y 6 placas JA 545w, con esta configuración nunca tuve ningún problema (con los mismos voltajes mencionados arriba). La primera semana de abril amplié con 2 micros y 4 placas más, y aquí comenzó la montaña rusa de la producción, apagandose aleatoriamente los micros, sin guardar patrón alguno, ni por exceso de producción,voltaje, amperaje, temperatura... no hay patrón al que agarrarse para saber que está provocando ese reinicio del micro.
Instalación actual:
- 5 microinversores APSystems DS3-H
- 10 Placas JA 545W
- 1 ECU-C
Después de contactar con APSystems, su respuesta ha sido que sus inversores trabajan conforme a la normativa y debido a la proliferación del autoconsumo la red está saturada, que esta situación es habitual en primavera, y que si el problema persiste pidamos a la compañía eléctrica que baje el voltaje de la red.... o sea, la culpa es de la primavera, y si el problema sigue, es de la compañía. XD
Tal vez podrían informar a los instaladores/clientes de esta situación para evitar hacer una inversión grande, y reducirla al mínimo.
Adjunto copia de la respuesta original de APSystems.
Saludos,
Hi
Ac parameters have been adjusted accordingly, still :
We notice that the power grid is enduring more and more pressure due to the popularity of solar panel installations.
AP Systems (as other grid tied inverter manufacturers) is legally bound to operate the inverters according to European and local grid regulations and settings. When the inverters exceed that certain limit, the inverter must shut itself down to restart after the grid voltage drops to normal values. Due to component tolerance, not all or always different or even the same inverters may turn off to restart afterwards. We note that this is a typical phenomenon during spring. If this problem is persistent, you can ask the electricity company to return the Grid Voltage to its default base value.
- 13/04/2023, 10:08 #95Forero
- Fecha de ingreso
- oct 2015
- Ubicación
- islas afortunadas
- Mensajes
- 88
Re: Inversor se desconecta por superar los 252v
- 13/04/2023, 10:23 #96Forero Junior
- Fecha de ingreso
- abr 2023
- Mensajes
- 11
Re: Inversor se desconecta por superar los 252v
Hola Pedro,
Los tenía todos con Y3 Ac doble y tenía el problema igualmente. Intentando soluciones, en lugar de tenerlos todos en serie, se han hecho dos grupos en paralelo (2 inversores por un lado y 3 por otro) con dos acometidas diferentes... seguimos teniendo el mismo problema.
- 13/04/2023, 10:44 #97Forero
- Fecha de ingreso
- oct 2015
- Ubicación
- islas afortunadas
- Mensajes
- 88
- 13/04/2023, 19:04 #98Forero Junior
- Fecha de ingreso
- abr 2023
- Mensajes
- 11
Re: Inversor se desconecta por superar los 252v
Gracias Pedro, espero que pesarolin entre y vea el mensaje, la verdad es que no se como enviarle un privado, no encuentro la opción.
- 13/04/2023, 19:11 #99Forero
- Fecha de ingreso
- abr 2021
- Ubicación
- Cadiz
- Mensajes
- 494
Re: Inversor se desconecta por superar los 252v
en telegram hay un grupo de microinversores y en su mayoria se habla de los APSystem y si preguntas ahi tendrás una legion de ayudantes.
Yo domino más los Hoymiles pero basicamente es el mismo problema de que se detalla en todo el hilo que nos ocupa......
Los micros se ven obligados a subir por encima de los 253v para poder expulsar los excedentes fuera de la vivienda y meterlos en la casa del vecino y ahi intervienen muchos elementos y hay que actuar en los que esten en tu mano.
Del contador de tu vivienda para adentro tienes que tener la mayor sección de cable posible poniendoles una autopista a dichos excedentes....del contador para fuera pues reza a quien sepas porque lo llevas crudo.
un saludo.
- 13/04/2023, 21:17 #100Forero Junior
- Fecha de ingreso
- abr 2023
- Mensajes
- 11
Re: Inversor se desconecta por superar los 252v
Ok. Gracias. Echare un vistazo en telegram.
Mis micros nunca han pasado de 249/250v