Página 2 de 9 PrimerPrimer 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 26 al 50 de 209
  1. #26
    midadami está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2022
    Mensajes
    469

    Predeterminado Re: Inversor se desconecta por superar los 252v

    Cita Iniciado por tualotuyo Ver mensaje
    Entiendo lo que quieres decir. Lo que no sé es si la distribuidora está obligada a que lleguen unos máximos para los que inyectamos excedentes. Porque si me llegan 245 o 246 de la red (como me está pasando ahora) al intentar inyectar 1000 cochinos wattios, el inversor se cae. De modo que no dan margen para que mi sistema solar legalizado pueda inyectar.

    Lo digo así porque no sé si alguien sabe que se puede reclamar en estos casos.

    El que dijo que medía un voltaje distinto en el contador y en el inversor fui yo. De hecho, tanto la pinza shelly como el inversor, da un voltaje superior al que indica el contador, que tendrá más años que yo que sé por otro lado. No sé si puedo exigir que actualicen también el contador porque además está la caja abierta con lo que cualquiera que pase por la calle puede manipular mi contador, etc.

    Por otro lado lo de la acometida, entiendo que habláis del cable que llega del póster al contador. Que pasos hay que seguir para poder cambiar esa acometida? Cuanto puede costar más o menos?
    El cable de acometida al que se refiere la gente es el cable que va desde el cuadro de la distribuidora hasta tu cuadro. Pero todos los cables pueden afectar al voltaje al que intenta exportar el inversor.
    Cuando tu quieres exportar es necesario que el voltaje que haya en la red exterior sea idealmente 1-2V inferior al que hay dentro de la vivienda, de lo contrario no habría flujo y sería como si no hubiese demanda.
    Lo que ocurre es que el inversor va a hacer todo lo que este en sus manos para generar el máximo y por lo tanto verter el máximo. Esto genera que modifique el voltaje hasta los límites de voltaje establecidos.
    Si la red está a 245V pues el inversor verterá a un voltaje superior para poder verter la electricidad. Si la red no es capaz de consumir la electricidad, subirá el voltaje continuamente dado que nadie está consumiéndola (es muy raro pero puede pasar en pueblos). Si el cable de la acometida está en mal estado o es demasiado fino pues no podrán pasar los amperios correctamente y el inversor subirá el voltaje aun mas para conseguir pasar todo lo generado.

  2. #27
    tualotuyo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2022
    Mensajes
    27

    Predeterminado Re: Inversor se desconecta por superar los 252v

    Cita Iniciado por midadami Ver mensaje
    El cable de acometida al que se refiere la gente es el cable que va desde el cuadro de la distribuidora hasta tu cuadro. Pero todos los cables pueden afectar al voltaje al que intenta exportar el inversor.
    Cuando tu quieres exportar es necesario que el voltaje que haya en la red exterior sea idealmente 1-2V inferior al que hay dentro de la vivienda, de lo contrario no habría flujo y sería como si no hubiese demanda.
    Lo que ocurre es que el inversor va a hacer todo lo que este en sus manos para generar el máximo y por lo tanto verter el máximo. Esto genera que modifique el voltaje hasta los límites de voltaje establecidos.
    Si la red está a 245V pues el inversor verterá a un voltaje superior para poder verter la electricidad. Si la red no es capaz de consumir la electricidad, subirá el voltaje continuamente dado que nadie está consumiéndola (es muy raro pero puede pasar en pueblos). Si el cable de la acometida está en mal estado o es demasiado fino pues no podrán pasar los amperios correctamente y el inversor subirá el voltaje aun mas para conseguir pasar todo lo generado.
    Gracias por toda la info. Lo que comentas que no hay nadie consumiendo puede ser mi caso. Acaba de venir un electricista enviado por Iberdrola y me ha dicho que los llame a las horas donde tengo el voltaje más alto, para venir y ver si cambiando de fase pueden solventarlo. Sino que pueden hacer un informe para que bajen algo al transformador.

    Con tu explicación entonces me cuadra que el voltaje que veo en contador sea inferior al que veo en el shelly y el inversor. Entiendo que el inversor trata de que alguien le coja la pelota por decir de alguna manera, y sino la coge alguien en 5 metros, lo prueba con 10, 15.... 400 y me la lía.

    Lo que no me queda claro es como poniendo una acometida con una sección más grande podría solventar el problema. No sé si en mi caso solventaría algo.

  3. #28
    Fbarrao está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2022
    Mensajes
    221

    Predeterminado Re: Inversor se desconecta por superar los 252v

    Lo de reclamar a la distribuidora creo que tendrá poco recorrido, y menos si el problema lo genera el querer verter. Ya pasan de ti cuando incumplen claramente...
    Os cuento mi caso, ( que es al revés).
    Vivo en zona rural, y soy final de linea de un trafo que alimenta a 25 o 30 viviendas. En invierno, cuando hay consumo, llegué a tener 178V a la entrada del contador. Si, 178V, comprobados por los técnicos de la distribuidora que " movía la pata del tester" cuando leía el voltaje a ver si hacía mal contacto. Muchos vecinos reclamamos formalmente, llamamos a averías 20 veces, etc, y no hubo manera. Si, podrías denunciar, pero..
    La solucion fue pagarme con mi dinero un estabilizador de tension que consiste en un transformador toroidal con un servomotor que cambia la relacion de transformación a demanda para para mantener 230V en la entrada de la vivienda. Funciona perfecto, y me atrevería a decir que funcionaría bidireccionalmente, pues a lo que " juega" es a mantener a 230V el " lado vivienda".
    Pegas:
    Precio, ( unos 800€)
    Consumo, tiene una eficiencia, y lógicamente no es de 1.

    Afortunadamente al final lo he podido desconectar, pues tengo un inversor hibrido que admite tensiones muy bajas de entrada de red, y mantiene la tension de entrada a vivienda estable a 230V, ( digamos que me hace me hace de estabilizador), y además en los últimos tiempos han debido subir la tensión de cabecera, y no me suele bajar de 210 o así.
    De momento no vierto, ( tal vez en unos meses si, tengo bastantes excedentes), y nunca he reparado en saber cómo se comportan las tensiones a cada lado del estabilizador en el vertido, pero me atrevería a decir que mantendría a 230V el lado vivienda, cambiando la relacion de transformación para adaptarse a lo que fuera necesario en el lado red. Creo que funcionaría, asumiendo unas pérdidas, y un coste de adquisición.
    Igual hago alguna prueba el finde a ver lo que hacen las tensiones quitando el vertido cero..

  4. #29
    negrelle está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2015
    Ubicación
    Galicia
    Mensajes
    55

    Predeterminado Re: Inversor se desconecta por superar los 252v

    Cita Iniciado por E150 Ver mensaje
    Yo creo que esos márgenes son los que establece el RD que regula las instalaciones de baja tensión, que son los mismos que en teoria deberían aplicar los inversores. Si no recuerdo mal, para las tensiones se establece que deben ser de 230V con un margen de tolerancia de +/-10%. Esto significa que las tensiones deberían mantenerse siempre entre 207V y 253V. Es precisamente debido a la aplicación de dicha normativa estatal que los inversores se desconectan una vez alcanzado ese máximo (entiendo que ocurriría lo mismo en caso de bajar la tensión por debajo de 207V).

    Por eso es importante determinar dónde está realmente esa sobretensión, porque si es desde la acometida a la casa (como comentaba negrelle) no tiene sentido reclamar a la distribuidora. Yo lo hice en su momento y me contestaron que estaban dentro de los márgenes establecidos por la normativa. A priori no tengo manera de verificarlo, pero yo al menos voy a comprobar el tema de las secciones de la acometida como sugirió negrelle, porque tiene sentido lo que dice: muchas acometidas se instalaron hace décadas y es posible que no estén preparadas para inyectar tanta potencia a la red.

    Alguien comentaba que obtenía tensiones diferentes si medía en el contador que si medía en el inversor. No se muy bien como obtener esas medidas en el contador, pero si son diferentes podría indicar que dicha subida se produce entre el contador y el inversor (quizas por una sección insuficiente) y no en la linea de distribución...

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



    Pregunta para negrelle: ¿cómo puedo calcular la sección necesaria para poder inyectar hasta 10kw? (es trifásica, aunque supongo que eso no afectará al cálculo).
    Cita Iniciado por E150 Ver mensaje
    Pues estoy en la misma situación que tu. A mi me llegan entre 240V-248V (en mi caso oscila bastante según el día y la hora y son medidas tomadas en el inversor) y como bien dices apenas queda margen para la inyección. Sólo he conseguido que la instalación funcione de manera estable limitando la inyección a 3kw (pudiendo inyectar hasta 10kw en picos de producción, pero a costa de saltarme los límites y llegando a tensiones excesivas en torno a los 260V). Respecto a reclamar, como ya han dicho por ahí arriba, partiendo de la situación de monopolio en la que estamos, las distribuidoras no tienen voluntad de que la situación cambie y por mi experiencia sólo van a darte largas y no hacer nada para facilitarte que puedas volcar tu excedente. Yo ya puse varias reclamaciones en su momento pero me respondieron que las tensiones se ajustaban a la normativa y que no había nada que hacer por su parte. En cualquier caso, y sin querer hacer de abogado del diablo, ahora me surge la duda respaldada por los mensajes de negrelle y Addy, de que quizás el problema esté en el cable de acometida y la sobretensión únicamente entre dicha acometida y el inversor.



    Esto parece confirmar lo que comentamos, de que la sobretensión se inicia en tu instalación (medida del inversor) y no en el punto de suministro (medida del contador). Entiendo que partimos ya de una tensión próxima a los límites por parte de la distribuidora, pero entonces ¿por qué se desconecta el inversor si en el contador la tensión medida no llega al límite? ¿Cómo tomas las medidas de tensión en el contador? Entiendo que es un contador digital, ¿puedes ver esos valores en el mismo contador o usas alguna herramienta tipo polímetro o similar?


    Entiendo que si, pero supongo que también habría que tener en cuenta el que va del contador a tu cuadro de protección. No soy experto ni mucho menos, pero según entiendo yo la limitación la va a marcar la sección de cable más pequeña entre tu inversor y la acometida. De nada sirve tener un cable de 25mm de acometida si luego el que llega a tu panel de protección es de 10mm (por decir algo). Para mi el símil es el de una tubería donde el caudal viene limitado por el diámetro del tubo más estrecho del circuíto (no se si es símil es acertado, pero para mi tiene sentido).

    En mi caso tenemos contratados 10kw de suministro pero estoy empezando a pensar que posiblemente la instalación no esté preparada para esa potencia, aunque en teoría debería haber un boletín que la certificase para eso, pero empiezo a sospechar que negrelle pueda tener razón y que la distribuidora o el instalador o ambos se hayan pasado por el forro comprobar si la instalación estaba realmente preparada para eso, el boletín puede que tenga 30 años o más y se han hecho muchas modificaciones en la instalación desde entonces, así que creo que merece la pena cerciorarse de ésto antes de nada.

    Respecto al trámite de cambiar la acometida, parece que negrelle está en ello, quizás nos pueda dar algo más de información.
    Voy a intentar dar toda la informacion que tengo.

    Yo tengo 12kw de paneles solares instalados y legalizados desde hace unos pocos meses.

    El boletin de mi casa me autoriza a contratar 5,7 kw de potencia, tiene 30 años la instalacion de la casa y el boletin, por desgracia de aquella se hacian las cosas de otra manera y la acometida de mi casa es de una seccion de 4mm lo cual da para como mucho 4,600 watios, de consumo y por consiguiente de exportacion.

    Como veis mi acometida es de verguenza, y a pesar de ello ufd me legalizo 12 kw de fotovoltaica, sin inportarle mi acometida de risa, para mas problema, el cable que va del contador de ufd a la cometida general de la calle es tambien de hace 30 años y de 4mm de seccion, una vergüenza y desproposito.

    El resultado de todo esto es que cuando exporto, al llegar a 5kw me empiezan a saltar los inversores por sobretensión parándose la producción.

    Lo que yo hice fue comprobar el origen de esa sobretension, y monitorice durante dias los valores de voltaje dentro de mi casa, por medio del metter que tiene el inversor y tambien la entrada de la casa en el contador, presencialmente y via online por la web de ufd.

    Basicamente comprobe que ufd me estaba dando 235 o 238 v en el contador, lo cual es correcto y cumple normativa, pero en cuanto miraba mi inversor se disparaba por encima de 255 v.

    Por lo cual el problema es mío, por culpa de cable de 4mm que tengo del mi casa al contador.

    Solucion, llame a ufd y solicite cambio de ubicacion de contador, para colocarlo en un lugar mas comodo para mi y de paso cambiar el camino por donde venia mi linea para optimizarla, y que cumpla las nuevas normativas, las cuales obligan a que venga la linea enterrada y con una seccion de 50mm, nada de 4mm de tiempos de los dinosaurios, y desde el contador al cuadro de mi casa, mi instalador de las placas solares, me va a colocar una linea nueva desde este contador al cuadro general en cable de 25mm, aunque pueda que acabe poniendo de 35mm para no pillarme los dedos.

    Con todo eso, espero solucionar el problema, el resumen es que si el cable que te conecta a la calle es de una seccion insuficiente, eso genera mas resistencia y aumenta el voltaje, a mas seccion menos aumento de voltaje y problema resuelto.

    Para la gente que pregunta que seccion usar, tienen que tener presente la norma de la " caida de tension" esto básicamente estipula que en las casas puedes tener un maximo de caida del 3% , basándonos en esto, hay varias calculadoras online, que colocando los amperios que va a soportat el cable, voltaje y largo del cable, nos dice que seccion colocar para no tener perdidas, esto es fundamental, y por desgracia muchos instaladores montan fotovoltaica sin mirar si la " carretera que lleva la electricidad que generas en casa" esta en condiciones, y luego pasa como mi caso.


    Espero que sea de ayuda este tocho, no soy un profesional pero esto es lo que e averiguado tras dias y dias de búsqueda e investigación

  5. #30
    tualotuyo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2022
    Mensajes
    27

    Predeterminado Re: Inversor se desconecta por superar los 252v

    Cita Iniciado por negrelle Ver mensaje
    Voy a intentar dar toda la informacion que tengo.

    Yo tengo 12kw de paneles solares instalados y legalizados desde hace unos pocos meses.

    El boletin de mi casa me autoriza a contratar 5,7 kw de potencia, tiene 30 años la instalacion de la casa y el boletin, por desgracia de aquella se hacian las cosas de otra manera y la acometida de mi casa es de una seccion de 4mm lo cual da para como mucho 4,600 watios, de consumo y por consiguiente de exportacion.

    Como veis mi acometida es de verguenza, y a pesar de ello ufd me legalizo 12 kw de fotovoltaica, sin inportarle mi acometida de risa, para mas problema, el cable que va del contador de ufd a la cometida general de la calle es tambien de hace 30 años y de 4mm de seccion, una vergüenza y desproposito.

    El resultado de todo esto es que cuando exporto, al llegar a 5kw me empiezan a saltar los inversores por sobretensión parándose la producción.

    Lo que yo hice fue comprobar el origen de esa sobretension, y monitorice durante dias los valores de voltaje dentro de mi casa, por medio del metter que tiene el inversor y tambien la entrada de la casa en el contador, presencialmente y via online por la web de ufd.

    Basicamente comprobe que ufd me estaba dando 235 o 238 v en el contador, lo cual es correcto y cumple normativa, pero en cuanto miraba mi inversor se disparaba por encima de 255 v.

    Por lo cual el problema es mío, por culpa de cable de 4mm que tengo del mi casa al contador.

    Solucion, llame a ufd y solicite cambio de ubicacion de contador, para colocarlo en un lugar mas comodo para mi y de paso cambiar el camino por donde venia mi linea para optimizarla, y que cumpla las nuevas normativas, las cuales obligan a que venga la linea enterrada y con una seccion de 50mm, nada de 4mm de tiempos de los dinosaurios, y desde el contador al cuadro de mi casa, mi instalador de las placas solares, me va a colocar una linea nueva desde este contador al cuadro general en cable de 25mm, aunque pueda que acabe poniendo de 35mm para no pillarme los dedos.

    Con todo eso, espero solucionar el problema, el resumen es que si el cable que te conecta a la calle es de una seccion insuficiente, eso genera mas resistencia y aumenta el voltaje, a mas seccion menos aumento de voltaje y problema resuelto.

    Para la gente que pregunta que seccion usar, tienen que tener presente la norma de la " caida de tension" esto básicamente estipula que en las casas puedes tener un maximo de caida del 3% , basándonos en esto, hay varias calculadoras online, que colocando los amperios que va a soportat el cable, voltaje y largo del cable, nos dice que seccion colocar para no tener perdidas, esto es fundamental, y por desgracia muchos instaladores montan fotovoltaica sin mirar si la " carretera que lleva la electricidad que generas en casa" esta en condiciones, y luego pasa como mi caso.


    Espero que sea de ayuda este tocho, no soy un profesional pero esto es lo que e averiguado tras dias y dias de búsqueda e investigación
    Muchas gracias por la info. Para mi es "oro molío" ya que seguramente tenga el mismo problema ya que en el contador, ahora mismo, hay 4-5v menos que en el inversor y en la pinza shelly que tengo puesta en el cable que sale del contador al cuadro general para dar servicio.

    No sé si el calor afecta a que el voltaje suba también porque estos días está haciendo más calor y la instalación no ha vivido su primer primavera-verano. En Alicante ya es primavera prácticamente.

    Por lo que entendí, tampoco nos podemos venir arriba poniendo una sección mayor a la cometida, ya que puede derivar en una tensión baja, en mi caso, por las noches donde los fines de semana he llegado a ver tensiones por debajo de los 230.

  6. #31
    negrelle está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2015
    Ubicación
    Galicia
    Mensajes
    55

    Predeterminado Re: Inversor se desconecta por superar los 252v

    Cita Iniciado por tualotuyo Ver mensaje
    Muchas gracias por la info. Para mi es "oro molío" ya que seguramente tenga el mismo problema ya que en el contador, ahora mismo, hay 4-5v menos que en el inversor y en la pinza shelly que tengo puesta en el cable que sale del contador al cuadro general para dar servicio.

    No sé si el calor afecta a que el voltaje suba también porque estos días está haciendo más calor y la instalación no ha vivido su primer primavera-verano. En Alicante ya es primavera prácticamente.

    Por lo que entendí, tampoco nos podemos venir arriba poniendo una sección mayor a la cometida, ya que puede derivar en una tensión baja, en mi caso, por las noches donde los fines de semana he llegado a ver tensiones por debajo de los 230.
    El que pongas una seccion mas grande nunca te va a dar problemas, no tienes que temer por ello, y aunque tu veas tensiones por debajo de 230V es totalmente normal y legal, ten en cuenta que hasta el año 2004 en españa la tension era por norma a 220V, pero por un tema de eficiencia se aumento a 230V, por lo cual no tienes que preocuparte.

  7. #32
    alconada está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    jul 2019
    Ubicación
    malaga
    Mensajes
    7

    Predeterminado Re: Inversor se desconecta por superar los 252v

    Buenas tengo el mismo problema con un fronius primo ge24 5 kw cuando el voltaje de la calle pasa de 245 deja de producir, qu solución tiene?

  8. #33
    tualotuyo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2022
    Mensajes
    27

    Predeterminado Re: Inversor se desconecta por superar los 252v

    Cita Iniciado por alconada Ver mensaje
    Buenas tengo el mismo problema con un fronius primo ge24 5 kw cuando el voltaje de la calle pasa de 245 deja de producir, qu solución tiene?
    Dentro de poco tendré el mismo problema pero con un fronius primo 6kw. De momento las conclusiones que he sacado desde que abrí el hilo.
    - Si llega de la red 245, mi inversor no tiene casi margen para exportar llegando a superar los 252v que por normativa el inversor se reinicia 3 minutos. Aquí toca pelearse con la distribuidora porque cuando me quejé la tercera vez vino un electricista que me dijo que llamase cuando viera valores por encima de 245 para probar si cambiando de fase se arregla. Otra opción que me dijo es que pueden enviar "un informe" a la distribuidora para que toquen el transformador y bajen unos puntos el voltaje.

    Han avisado que este miércoles cortan la luz cinco horas y llamé a la distribuidora para saber que es y me dijeron "cambio de transformador". A ver si es que van a renovar el tranformador porque el que hay aquí tiene más años... Después de eso seguiré mirando si se solucionó el problema, si empeoró...

    - Limitar la exportación máxima. Es la opción con la que estoy ahora entre semana, dejando al 50-60% la limitación. Este fin de semana he visto como podía exportar 4000w sin despeinarse, con lo cual en mi caso veo bastante claro que entre semana no hay suficientes consumos a mi alrededor de vecinos para absorver ese excedentes y me pasa lo mismo.

    - Existe un estabilizador monofásico bidireccional (en comentarios anterior puse la información) que evita que el inversor se corte cuando supera el límite de 252v, bajando el voltaje a 23v de la que llega al inversor. Como no encuentro opiniones de clientes esta opción me la guardo todavía.

    - Hay otros foreros que su solución pasa por cambiar la acometida. Cosa que pensaba que era mi caso hasta que vi como podía exportar 4000w sin pasar de 245 un sábado, y un lunes no poder exportar ni 800w a una hora determinada.

    Por lo visto la solución no es clara y depende del caso y la distribuidora no pone mucho esfuerzo.

  9. #34
    negrelle está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2015
    Ubicación
    Galicia
    Mensajes
    55

    Predeterminado Re: Inversor se desconecta por superar los 252v

    Pues ya me contacto ufd para realizar el cambio de derivación individual, y solucionar el tema de voltaje, me sale la broma en 3.300 euros, sin contar la obra del contador para dentro de casa.

  10. #35
    alconada está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    jul 2019
    Ubicación
    malaga
    Mensajes
    7

    Predeterminado Re: Inversor se desconecta por superar los 252v

    Hola yo lo e resuelto ya no corta

  11. #36
    alconada está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    jul 2019
    Ubicación
    malaga
    Mensajes
    7

    Predeterminado Re: Inversor se desconecta por superar los 252v

    Que inversor tienes?

  12. #37
    cgonzalez está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2014
    Ubicación
    ESPAÑA
    Mensajes
    76

    Predeterminado Re: Inversor se desconecta por superar los 252v

    Hola foreros,

    Soy un usuario de una instalación nueva sin conocimientos de electricidad, y no se si lo que le pasa a mi instalación es lo que en este foro se esta poniendo encima de la mesa.

    Os planteo mi problema y si podéis por favor orientarme.

    Tengo una instalación que me han hecho hace 30 días y la empresa que me la ha instalado no me la resuelve, y dice que el fabricante AP Systems a quien se lo han consultado, tampoco le da solución.

    El problema es que la producción no se mantiene estable en las horas del mediodía, a esas horas la producción se desploma, que es cuando tenían que estar produciendo más. Os adjunto unas gráficas donde se ve que la campana de Gauss sube correctamente hasta las 11:00 aproximadamente y empieza a hacer cosas raras y se desploma la producción haciendo dientes de sierra y estabilizándose al atardecer, incluso en la APP veo que hay paneles que se quedan a "0" de producción y los de al lado produciendo correctamente.

    ¿Alguien me podría dar la pista de que podría estar pasando?

    Instalación:
    6 placas de JASolar de 460W 2,7Kw.
    3 Microinversores de APSYSTEMS DS3-H 960W, 2 Paneles por Microinversor
    1 Unidad de comunicación ECU-C APSYSTEMS
    Orientación sur.Inversor se desconecta por superar los 252v-screenshot_2023-03-13-19-59-47-11_6012fa4d4ddec268fc5c7112cbb265e7.jpgInversor se desconecta por superar los 252v-screenshot_2023-03-13-19-59-28-48_6012fa4d4ddec268fc5c7112cbb265e7.jpgInversor se desconecta por superar los 252v-screenshot_2023-03-13-19-26-56-22_c3dc8e3ed3d31bd8520a4ca568bd4973.jpgInversor se desconecta por superar los 252v-img-20230310-wa0001.jpg
    Última edición por cgonzalez; 14/03/2023 a las 01:01

  13. #38
    Lorenzo56 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2021
    Ubicación
    Guadix
    Mensajes
    223

    Predeterminado Re: Inversor se desconecta por superar los 252v

    El problema está en las redes donde hay poco consumo, al inyectar más de lo que se consume en la red aumenta el voltaje, eso es inevitable, contra más seamos con inyección a red, más surgirá ese problema, para evitar sobrevoltje el inversor se desconecta.
    No sé si os habéis fijado en los aerogeneradores, en días de viento, muchos de ellos no están girando, es por la misma razón, hay más producción que demanda.
    La gran mayoría de los inversores tienen la posibilidad de reducir la inyección según aumente el voltaje ( hay que programarlo),.
    En Alemania, un país muy avanzado en lo de autoconsumo, es obligatorio hacer esa programación en las instalaciones, todas están obligadas a inyectar el excedente, si no me equivoco, ellos lo controlan con los Hz y no con el voltaje, aumentando ligeramente los Hz para reducir la inyección a red, claro está que los inversores están programados para ello.
    Yo, supongo, que aquí tendrán que hacer algo parecido, pues cada día somos más inyectando a la red.

  14. #39
    photoambar está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2021
    Ubicación
    Cadiz
    Mensajes
    494

    Predeterminado Re: Inversor se desconecta por superar los 252v

    la empresa que te ha instalado los microinversores debe ver que la alarma que salta seguramente es la de sobretension y eso es algo que se ve y no hace falta llamar a APsystem.

    El problema puede venir por dos sitios.

    El primero es la calidad de la acometida que llega a tu vivienda y un voltaje ya de entrada bastante alto.
    El segundo es que el cableado de los micros hasta llegar al IGA no sea por lo menos de 6mm para no añadir problemas a una vivienda ya de por si conflictiva en lo que a voltaje se refiere.

    Comprueba que el camino de los micros hasta el cuadro sea de 6mm aunque ellos te digan que para 2700w no hace falta.

    Si se pide permiso a la distribuidora se puede aumentar la tolerancia del voltaje por ejemplo de 253v a 256v.

    Por cierto, si no tenias problemas de tejado para esos micros mejor poner placas de 550w que la diferencia es poca y aumentas producción por casi el mismo trabajo.

    un saludo.

  15. #40
    tualotuyo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2022
    Mensajes
    27

    Predeterminado Re: Inversor se desconecta por superar los 252v

    Cita Iniciado por photoambar Ver mensaje
    la empresa que te ha instalado los microinversores debe ver que la alarma que salta seguramente es la de sobretension y eso es algo que se ve y no hace falta llamar a APsystem.

    El problema puede venir por dos sitios.

    El primero es la calidad de la acometida que llega a tu vivienda y un voltaje ya de entrada bastante alto.
    El segundo es que el cableado de los micros hasta llegar al IGA no sea por lo menos de 6mm para no añadir problemas a una vivienda ya de por si conflictiva en lo que a voltaje se refiere.

    Comprueba que el camino de los micros hasta el cuadro sea de 6mm aunque ellos te digan que para 2700w no hace falta.

    Si se pide permiso a la distribuidora se puede aumentar la tolerancia del voltaje por ejemplo de 253v a 256v.

    Por cierto, si no tenias problemas de tejado para esos micros mejor poner placas de 550w que la diferencia es poca y aumentas producción por casi el mismo trabajo.

    un saludo.
    Como está eso de pedir permiso para subir a 256v a la distribuidora? Es algo que se puede hacer de alguna manera?

    Lo que está claro que será un problema cada vez más común, pero no creo que sea en núcleos urbanos, sino más bien en pueblos, afueras, zonas rurales, etc.

    En mi caso he descartado que la acometida sea un problema cuando he visto que un domingo inyecta 4000w sin despeinarse y hoy mismo, ni 3000w a las 10:00 ya se cae y tengo que limitar la inyección.

    No sé si con el fronius, que estoy pendiente que por fin me lo instalen, podré configurar que baje la exportación si sube el voltaje o tendré la posibilidad de limitar la exportación desde home assistant integrando por modbus.

    Un técnico de la distribuidora me comentó de unos transformadores "inteligentes" que están más preparados para estos casos. En mi caso el tranformador tendrá 20 años fácil, o más. Y mañana me cortan la luz durante cinco horas para meter mano a ese transformador, lo que no sé si será para reemplazarlo porque me parece mucho tiempo para una actuación en un transformador. Espero que sea que lo modernicen y a ver si no empeora aun más mi caso.

  16. #41
    Avatar de pescarolin
    pescarolin está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2007
    Ubicación
    Cantabria
    Mensajes
    87

    Predeterminado Re: Inversor se desconecta por superar los 252v

    Cita Iniciado por cgonzalez Ver mensaje

    ¿Alguien me podría dar la pista de que podría estar pasando?

    Instalación:
    6 placas de JASolar de 460W 2,7Kw.
    3 Microinversores de APSYSTEMS DS3-H 960W, 2 Paneles por Microinversor
    1 Unidad de comunicación ECU-C APSYSTEMS
    Orientación sur.
    Hola,

    Esos ceros absolutos en un micro-inversor huelen a desconexión por sobretensión, si. Eso lo puede ver tu instalador accediendo a la ECU-C y viendo el registro de incidencias que generan los propios microinversores (si no te hace caso, dime y vemos otra opción); a mi me ha pasado por el motivo que se trata en este hilo (sobretensión ≥ 253V) y en ese caso el inversor se para. No tiene por qué afectar a todos los micro-inversores si la tensión no varía mucho de esos límites. Aquí un ejemplo del pasado día 6 de Marzo, donde dos de los tres DS3-H que tengo se pararon:



    La solución a esto, pues se está hablando aquí de ello; yo he tenido este problema y de vez en cuando lo sigo teniendo en la instalación en una pequeña población de zona Iberdrola. La planta solar no lo provoca porque la mayoría de las veces se da por las noches, así que en mi caso opto por ser "cansino" abriendo incidencias, ya que no quiero modificar los parámetros de ajuste para la conexión a red que se cargan a los micros.

    Lo dicho, confirma primero con tu instalador y la manera de resolverlo ya es otro paso.

    Un saludo.

  17. #42
    cgonzalez está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2014
    Ubicación
    ESPAÑA
    Mensajes
    76

    Predeterminado Re: Inversor se desconecta por superar los 252v

    Cita Iniciado por pescarolin Ver mensaje
    Hola,

    Esos ceros absolutos en un micro-inversor huelen a desconexión por sobretensión, si. Eso lo puede ver tu instalador accediendo a la ECU-C y viendo el registro de incidencias que generan los propios microinversores (si no te hace caso, dime y vemos otra opción); a mi me ha pasado por el motivo que se trata en este hilo (sobretensión ≥ 253V) y en ese caso el inversor se para. No tiene por qué afectar a todos los micro-inversores si la tensión no varía mucho de esos límites. Aquí un ejemplo del pasado día 6 de Marzo, donde dos de los tres DS3-H que tengo se pararon:



    La solución a esto, pues se está hablando aquí de ello; yo he tenido este problema y de vez en cuando lo sigo teniendo en la instalación en una pequeña población de zona Iberdrola. La planta solar no lo provoca porque la mayoría de las veces se da por las noches, así que en mi caso opto por ser "cansino" abriendo incidencias, ya que no quiero modificar los parámetros de ajuste para la conexión a red que se cargan a los micros.

    Lo dicho, confirma primero con tu instalador y la manera de resolverlo ya es otro paso.

    Un saludo.
    Hola,

    hoy he estado tomando muestras de Tension todo el dia en un enchufe de la cocina y daba estos Voltajes:

    8:00 243v
    9:10 240v
    10:40 247v
    11:00 253v
    12:00 247v
    13:00 242v
    15:50 244v
    16:20 248v
    18:00 246v

    ¿Considerais que estas tensiones hacen que se paren los Microinversores a determinadas horas?
    Por lo que leo en Ficha técnica de los Micros el rango de voltaje lo tiene mas amplio?? 170V - 278V

    Inversor se desconecta por superar los 252v-captura-pantalla-2023-03-14-182545.jpg

    Y la gráfica de hoy en las horas del mediodía (dia muy soleado sin casi nubes) ha sido una montaña rusa.
    Inversor se desconecta por superar los 252v-captura-pantalla-2023-03-14-182103.jpg

  18. #43
    Avatar de pescarolin
    pescarolin está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2007
    Ubicación
    Cantabria
    Mensajes
    87

    Predeterminado Re: Inversor se desconecta por superar los 252v

    Hola,

    Si, además ten en cuenta que el polímetro con el que has medido puede tener un pequeño error, pero ya con algo cercano a 250V (medido en el polimetro) te va a hacer parar algún micro, ya que este ha de subir algo esa tensión para verter a la red. Esta regulado en el RD 1699/2011 y es el reglamento que se aplica cuando configuras o te configuran la instalación. Si no recuerdo mal, hay una sobretension de nivel 1 a 253v y otra de nivel 2 a 263v. Si el micro supera esos valores, por normativa, ha de desconectarse durante al menos un tiempo determinado. Se pueden editar esos valores en la configuración aplicada en el microinversor, pero yo no lo haría, al menos como primera opción.

    Otra cosa diferente es la tensión que legalmente debe darte la distribuidora, que la regula el RD 1955/2000 y es un +- 7% del valor nominal (230V).

    Los datos de la ficha que indicas, es el rango de tensión en el cual el microinversor es capaz de funcionar, pero por diseño, es decir, que teóricamente el micro podría trabajar a un voltaje de 278V, pero eso seguramente haga envejecer componentes internos. Lo mismo pasa si nos llega una tensión superior a la legalmente normalizada en los aparatos que tenemos en casa: TV, lavadoras, frigoríficos, ordenadores, etc. Aguantar 250V los aguantan, pero seguramente estés envejeciendo aislamientos, componentes del circuito impreso, etc.

    Comentamos. Un saludo.

  19. #44
    cgonzalez está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2014
    Ubicación
    ESPAÑA
    Mensajes
    76

    Predeterminado Re: Inversor se desconecta por superar los 252v

    Cita Iniciado por pescarolin Ver mensaje
    Hola,

    Si, además ten en cuenta que el polímetro con el que has medido puede tener un pequeño error, pero ya con algo cercanas a 250V te va a hacer parar algún micro, ya que este ha de subir algo esa tensión para verter a la red. Esta regulado en el RD 1699/2011 y es el reglamento que se aplica cuando configuras o te configuran la instalación.

    Otra cosa diferente es la tensión que legalmente debe darte la distribuidora, que la regula el RD 1955/2000 y es un +- 7% del valor nominal (230V).

    Los datos de la ficha que indicas, es el rango de tensión en el cual el microinversor es capaz de funcionar, pero por diseño, es decir, que teóricamente el micro podría trabajar a un voltaje de 278V, pero eso seguramente haga envejecer componentes internos. Lo mismo pasa si nos llega una tensión superior a la legalmente normalizada en los aparatos que tenemos en casa: TV, lavadoras, frigoríficos, ordenadores, etc. Aguantar 250V los aguantan, pero seguramente estés envejeciendo aislamientos, componentes del circuito impreso, etc.

    Comentamos. Un saludo.
    Hola Pescarolin, en primer lugar gracias por tus respuestas.

    Posibles soluciones que se me ocurren después de tus comentarios, y si no corrigeme:

    ¿Podría pedir a la compañía Iberdrola que me bajaran o que me controlen de alguna manera esa sobretensión que me entra en la vivienda? Aunque como me comentas Iberdrola por ley me puede suministrar hasta 246V (230 V +-7%) y hay horas del dia que no los supera y no me hagan caso.

    ¿Mi instalador podría aumentar el rango de seguridad de los Micros para que tengan mas tolerancias a las sobretensiones y que no se pararan?

    O que otra solución le podría dar?

  20. #45
    Avatar de pescarolin
    pescarolin está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2007
    Ubicación
    Cantabria
    Mensajes
    87

    Predeterminado Re: Inversor se desconecta por superar los 252v

    Hola,

    A lo primero, si. Yo he llamado el otro día sin ir más lejos. No importa que en ese momento no tengas una tensión elevada. Yo les comento que tengo registradas sobretensiones por encima de norma y que eso no es admisible, que por favor lo verifiquen. Y en mi caso, lo solucionan. Esta ve vez al menos ha durado 4 meses desde la anterior llamada.

    Aparte, tengo un protector de sobretensiones ajustado para disparar a 250v. Me quedo sin luz, pero evito sobretensiones que en mi caso duran horas. Es una vivienda no habitual y no me supone tanto desajuste hacer esto.

    A lo segundo, si, hay un menú en la configuración de red de los micros donde elijes el país y aplica directamente los valores de tensión, frecuencia, etc del RD 1699, pero se pueden editar.

    Cualquier cosa me dices, que se que esto es un fastidio.

    Un saludo.

  21. #46
    aliste está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    jun 2012
    Ubicación
    Zamora
    Mensajes
    11

    Predeterminado Re: Inversor se desconecta por superar los 252v

    Buenas noches,a mi me pasaba eso mismo todos los dias de 12:00 hasta las 15 mas o menos,la acometida hasta el contador serian unos 60 metros de 6mm de seccion,la cambie a 25mm y lo mas que he llegado a tener son 247v con el inverso exportando todo(6000w)antes a partir de 3000w ya se me empezaba a parar por sobretension y a raiz de cambiar la acometida yo no me ha vuelto a salir ningun error

  22. #47
    photoambar está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2021
    Ubicación
    Cadiz
    Mensajes
    494

    Predeterminado Re: Inversor se desconecta por superar los 252v

    Aqui la cuestion es rascar voltios de donde sea.....

    Ampliar la sección de la acometida es la primera y la mas util y necesaria.

    Revisar empalmes y aprietes de mecanismos.

    Subir algo la tolerancia de 253 a 256.......y rezar lo que sepais...:-)

  23. #48
    tualotuyo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2022
    Mensajes
    27

    Predeterminado Re: Inversor se desconecta por superar los 252v

    Cita Iniciado por photoambar Ver mensaje
    Aqui la cuestion es rascar voltios de donde sea.....

    Ampliar la sección de la acometida es la primera y la mas util y necesaria.

    Revisar empalmes y aprietes de mecanismos.

    Subir algo la tolerancia de 253 a 256.......y rezar lo que sepais...:-)
    Pues si. He visto que hay una diferencia de unos 3v entre el contador de la compañía y el cuadro principal. Quizás cambiando la sección del cable gane "algo" pero como no lo tengo claro y sería costoso, de momento lo dejaré aparcado.

    El tema del estabilizador es que tengo muchas dudas al respecto y sobretodo no he visto opiniones de nadie, y eso me mosquea porque esto no es un problema poco común. Sé que hay clientes de mi instalador que lo tienen instalado pero no son fuentes que me pueda fiar.

    Viendo la cantidad de excedentes que tengo de momento optaré por limitar la inyección y de cara a verano espero que no pase tanto seguro que aquí entre piscinas y gente que viene más en verano se consume más y no tengo esos problemas. Hoy por ejemplo está inyectando casi 5000w sin problemas, así que en mi caso es claro que hay días en los que no hay nadie cerca para inyectarle esta cantidad de energía y se cae.

    Lo bueno que voy aprendiendo alguna cosilla. En resumen: Amperaje alto guay, voltaje alto no tan guay jejeje.

  24. #49
    Fbarrao está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2022
    Mensajes
    221

    Predeterminado Re: Inversor se desconecta por superar los 252v

    Lo de que tenga que haber gente consumiendo en tu linea para verter no es del todo correcto. De hecho, si superas la tension del transformador de tu zona, el vertido se iría a la linea de media tension a traves del propio transformador. Es verdad que si hay consumo en la linea, hay caidas de tension, y es mas facil verter.
    Tengo un vecino que le acabaron la instalacion hace menos de un mes, y es el único usuario de un transformador que tiene en propiedad conectado a una linea de media tension en la puerta de su casa, ( sólo está el conectado a el transformador) y está vertiendo 30 Kw/h cada día.
    En términos generales, cuanto mas alta esté ajustada la tension del trafo mas dificil verter, y cuanto mas metros ( perdidas) tengas hasta el trafo, peor. Si hay vecinos cerca pueden consumir tu vertido, y es todo mas fácil, si no hay y tienes que salir a traves del trafo, el inversor tiene que subir la tension a la del trafo+ todas las caidas de tension desde el trafo hasta tu casa. Cada voltio que se pueda ganar cuenta...

    Como comenté mas arriba en este post, he tenido 10 años instalado un estabilizador de tension ( transformador motorizado) a la entrada de casa, por el caso contrario al vuestro, porque la tension de red me llegaba a 178V en invierno. ( por eso mi vecino se pagó un trafo para el solo... )
    Al final le he desconectado, porque ha mejorado el tema, y además el inversor ( híbrido) ya me hace de estabilizador.. Ahora no vierto, pero verteré en breve, no creo que tenga problemas, pero aún así probaré con estabilizador y sin el a ver si funcionaría para vuestro tema, que estoy casi seguro que si..

  25. #50
    UNominal está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    mar 2023
    Mensajes
    1

    Predeterminado Re: Inversor se desconecta por superar los 252v

    Hola, me acabo de registrar porque tenemos el mismo problema.
    Tenemos un sistema con 7.28 kWp y un Fronius Gen24 6kW, también tenemos una bomba de calor de 4.5kW y una potencia contratada de 8.8kW. La casa está en una zona rural y estamos al final de la línea de distribución.

    Ya hace 10 años pusimos una queja ante la distribuidora porque me di cuenta que la tensión que llegaba a casa era muy inestable. Vinieron, midieron, les dio un voltaje inferior a 190V y nos subieron la tensión en el transformador de 220 a 230V. Esto alivió el problema pero no lo solucionó, total que tras otra reclamación acabaron cambiando parte del cable los postes por otro de sección mayor. A partir de entonces la tensión se mantuvo cerca de 210V y solo en raras ocasiones bajaba de 190V. Nos dejamos de quejar porque nos parecía aceptable.

    En la actualidad con el cambio de tensiones nominales 230V la tensión estaba a 240V y al empezar a verter a la red a poco que inyectásemos más de 2 kW pasábamos de 250V y el inversor se limitaba.

    Como he comentado arriba, nunca nos llegaron a solucionar el problema del todo y tenemos bastante consumo en invierno con la bomba de calor. Con consumos de 5-7kW y cuando nos sumamos al consumo de algunos vecinos se siguen viendo tensiones de 190-200V.

    La semana pasada puse una queja a la distribuidora y les expliqué que la tensión se pasaba del +-7%. Vinieron a casa y bajaron un punto el transformador (ajuste de la conexión en el bobinado para controlar la tensión). Esto nos normalizó la tensión a 230V y ahora podemos inyectar hasta 3-4kW antes de que salte. Aún así seguimos teniendo el mismo problema fundamental. Los técnicos de la distribuidora nos están diciendo que limitemos la inyección en la configuración del inversor pero me niego, ya que seguimos teniendo el problema cuando consumimos. Además que pagamos por tener 8.8kW de potencia disponibles y esperamos que la red tenga la calidad de la normativa.

    Mañana llamaré a los técnicos otra vez y les explicaré bien la situación. Además tengo pruebas, ya que el Fronius nos permite grabar la tensión en la acometida y la potencia minuto a minuto.
    Mi sospecha es que cuando nos hicieron nuestra acometida, instalaron un cable nuevo desde 4-5 postes más cerca del transformador pero nunca cambiaron el cable que va desde el transformador hasta ese punto. Un mal diseño por su parte.

    Os invito a todos a que seáis pesados, es uno de los problemas de la generación distribuida pero las distribuidoras tienen que poder garantizar cierta calidad de la red.

    Ya teorizando, puede que llegue algún momento que esto se regule para dar un respiro a las distribuidora, en cuanto se empiecen a quejar del coste que les supone. Entonces probablemente nos hagan como se hace en Australia y nos obliguen a configurar los inversores a controlar tensión (Volt-VAr). Esto lo pueden hacer sacrificando algo de potencia activa (menos kW) y generando algo de potencia reactiva, haciendo que el inversor siga a la tensión. Claro que para esto, la distribuidora ha de comunicar ciertos parámetros para que si tienen compensadores de tensión o autotransformadores no se vuelvan locos. Esto es algo normal en grandes plantas fotovoltaicas.



    Como ejemplo aquí podéis ver el día de hoy, con el balance de consumo/inyección de potencia y el voltaje. El voltaje más bajo es de 213V y el más alto 250V. Los dos fuera del reglamento.

    Inversor se desconecta por superar los 252v-scr-20230320-tcfr.jpg

Página 2 de 9 PrimerPrimer 123 ... ÚltimoÚltimo



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47