-
Re: Un año de fallo con huawei
Al hilo de esto, cuántas placas como mínimo habría que poner en cada string, porque me van a montar en breve 8 placas en un tejado a dos aguas y no se si montar las 8 en la misma orientación o montar 4 y 4 o 3 y 5, aunque tengo dudas que arranque el inversor por falta de voltios.
Enviado desde mi M2007J22G mediante Tapatalk
-
Re: Un año de fallo con huawei
Cita:
Iniciado por
loren_xrx
Al hilo de esto, cuántas placas como mínimo habría que poner en cada string, porque me van a montar en breve 8 placas en un tejado a dos aguas y no se si montar las 8 en la misma orientación o montar 4 y 4 o 3 y 5, aunque tengo dudas que arranque el inversor por falta de voltios.
Enviado desde mi M2007J22G mediante Tapatalk
Mira la hoja técnica del modelo concreto, pero el voltaje de arranque de los SUN2000 es de unos 100V.
Debería arrancar con 3 placas, con 4 seguro.
-
Re: Un año de fallo con huawei
Cita:
Iniciado por
vatiopicopala
Mira la hoja técnica del modelo concreto, pero el voltaje de arranque de los SUN2000 es de unos 100V.
Debería arrancar con 3 placas, con 4 seguro.
Con 3 placas arranca, yo tengo dos strings uno con 3 y otro con 4 placas y arrancan a la vez.
-
2 Archivos adjunto(s)
Re: Un año de fallo con huawei
Cita:
Iniciado por
loren_xrx
Al hilo de esto, cuántas placas como mínimo habría que poner en cada string, porque me van a montar en breve 8 placas en un tejado a dos aguas y no se si montar las 8 en la misma orientación o montar 4 y 4 o 3 y 5, aunque tengo dudas que arranque el inversor por falta de voltios.
Enviado desde mi M2007J22G mediante Tapatalk
Los Huawei Sun2000 KTL-L1 rinden con eficiencia máxima a 360V. Para maximizar eficiencia mejor 8 en un string, pero si te conviene aplanar la producción y abarcar un mayor horario mejor dos orientaciones.
Aunque los MPPT arrancan a los 100V, yo pondría mínimo 4 paneles por string.
Archivo adjunto 29464
Archivo adjunto 29465
-
Re: Un año de fallo con huawei
Una pregunta, ¿el voltaje de arranque de la ficha técnica es por string o en total? Es decir, en el ejemplo anterior que arranca a 100V si tenemos dos string y cada uno de ellos tiene 90V, ¿el inversor arranca?
-
Re: Un año de fallo con huawei
Por string.
Cada MPPT funciona de forma independiente y necesita que el voltaje esté dentro de sus márgenes de operación.
Enviado desde mi M2101K7BNY mediante Tapatalk
-
Re: Un año de fallo con huawei
Me interesa resolver una duda sobre una ampliación que haré muy pronto y tiene que ver con este tema.
Tengo 8 paneles en 1 string, y quiero poner otros 3 paneles en otro string con otra orientación e inclinación distintas a la primera. ¿Los paneles pueden ser de otra marca? La nueva ubicación para este string queda a unos 30m de distancia del inversor ¿cable de 6mm2 o mayor?
-
Re: Un año de fallo con huawei
Sí, los paneles pueden ser de distinta marca y potencia a los del otro string sin ningún problema. Cada MPPT buscará la mayor potencia de forma independiente.
El cable de 6mm² te irá bien, la diferencia de pérdidas con el de 10 va a ser muy poca.
-
Re: Un año de fallo con huawei
Muchas gracias por la aclaración!
-
Re: Un año de fallo con huawei
Sólo vas a poner 3 paneles en el otro string? Ojo que igual no llegas al voltaje mínimo como para que arranque el inversor...
-
Re: Un año de fallo con huawei
Muchas gracias por las respuestas, sabiendo que de las tres formas funciona, probablemente lo deje a criterio del montador que tendrá más idea que yo de como conseguir la mejor producción.
Enviado desde mi M2007J22G mediante Tapatalk
-
Re: Un año de fallo con huawei
Cita:
Iniciado por
icemind
Sólo vas a poner 3 paneles en el otro string? Ojo que igual no llegas al voltaje mínimo como para que arranque el inversor...
Sí, solo 3. Cada línea del inversor necesita 100V para arrancar y los 3 paneles dan 150. Además ya he visto miembros del foro que han hecho lo mismo y han mostrado gráficas donde se ven como arrancan perfectamente.
-
Re: Un año de fallo con huawei
Cita:
Iniciado por
asis2k
Sí, solo 3. Cada línea del inversor necesita 100V para arrancar y los 3 paneles dan 150. Además ya he visto miembros del foro que han hecho lo mismo y han mostrado gráficas donde se ven como arrancan perfectamente.
¿Qué panel te da 50V de Vmp noct?
-
Re: Un año de fallo con huawei
Cita:
Iniciado por
nikbry
¿Qué panel te da 50V de Vmp noct?
Si te refieres a la tensión de circuito abierto, ésta es mayor que la nominal.
Los míos tienen una nominal de 44v y una voc de 53v.
-
Re: Un año de fallo con huawei
Cita:
Iniciado por
vatiopicopala
Si te refieres a la tensión de circuito abierto, ésta es mayor que la nominal.
Los míos tienen una nominal de 44v y una voc de 53v.
Me refería al Vmp noct (Tensión de potencia máxima con temperatura de célula nominal de operación) Es el valor que yo emplearía para determinar la tensión de arranque. No conozco ningún panel con uno de 50V de ahí la pregunta.
Supongo que con los 150V del post anterior se refería a Voc o Vmp stc.
-
Re: Un año de fallo con huawei
Pues será la nominal que es la máxima a 25°C.
En los Sunpower son 44V, que dan de sobra para que arranque con 3 placas en los SUN2000.
-
Re: Un año de fallo con huawei
Cita:
Iniciado por
vatiopicopala
Pues será la nominal que es la máxima a 25°C.
En los Sunpower son 44V, que dan de sobra para que arranque con 3 placas en los SUN2000.
STC - 1000W/m2 a 25°C
NOCT - 800W/m2 a 20°C
-
Re: Un año de fallo con huawei
Cita:
Iniciado por
nikbry
Me refería al Vmp noct (Tensión de potencia máxima con temperatura de célula nominal de operación) Es el valor que yo emplearía para determinar la tensión de arranque. No conozco ningún panel con uno de 50V de ahí la pregunta.
Supongo que con los 150V del post anterior se refería a Voc o Vmp stc.
Los 150 fue una suma rápida, en realidad son cerca de 140 pero estoy tranquilo con el hecho de poner 3 placas en un string en el Huawei. Ya tengo 8 en un string y ahora pondré estos 3 de cara a verano. La economía no da para más de momento.
-
1 Archivos adjunto(s)
Re: Un año de fallo con huawei
Cita:
Iniciado por
nikbry
STC - 1000W/m2 a 25°C
NOCT - 800W/m2 a 20°C
Ok, comprendido. Todos los días se aprende algo nuevo ;)
Mirando la gráfica de uno de mis paneles ayer, un dia con muchos altibajos en la producción ya que fue un día que pasaron muchas nubes:
Archivo adjunto 29487
Tienen 36v cuando arranca y al poco ya pasa a cerca del nominal, por lo que entiendo que no hay mucha diferencia entre el STC y el NOCT.
La tensión se mantiene más o menos constante durante el día independientemente de la insolación, y lo que va variando es la intensidad.
Supongo que el resto de paneles de 48V tendrán unos datos similares, voltio arriba o abajo.
-
Re: Un año de fallo con huawei
Cita:
Iniciado por
vatiopicopala
Ok, comprendido. Todos los días se aprende algo nuevo ;)
Mirando la gráfica de uno de mis paneles ayer, un dia con muchos altibajos en la producción ya que fue un día que pasaron muchas nubes:
Archivo adjunto 29487
Tienen 36v cuando arranca y al poco ya pasa a cerca del nominal, por lo que entiendo que no hay mucha diferencia entre el STC y el NOCT.
La tensión se mantiene más o menos constante durante el día independientemente de la insolación, y lo que va variando es la intensidad.
Supongo que el resto de paneles de 48V tendrán unos datos similares, voltio arriba o abajo.
Creo que te refieres a paneles de 450Wp o más... Hay paneles de 300-450Wp que tienen tensiones mucho menores. Algunos incluso no llegan a los 30V.
Así que decir de forma generalizada que con 3 paneles arrancará al inversor, puede confundir, si no se especifica el panel en concreto.
-
Re: Un año de fallo con huawei
Cita:
Iniciado por
nikbry
Creo que te refieres a paneles de 450Wp o más... Hay paneles de 300-450Wp que tienen tensiones mucho menores. Algunos incluso no llegan a los 30V.
Así que decir de forma generalizada que con 3 paneles arrancará al inversor, puede confundir, si no se especifica el panel en concreto.
Mis paneles son de 415w, pero tienes razón, no hay que generalizar, y el compañero antes de instalarlos debería revisar la ficha técnica y mirar el NOCT.
-
Re: Un año de fallo con huawei
Cita:
Iniciado por
nikbry
STC - 1000W/m2 a 25°C
NOCT - 800W/m2 a 20°C
Cuidado: Las temperaturas que se miden en STC y NOCT son distintas; STC es 25ºC temperatura de la célula, no ambiente; mientras NOCT es 20ºC temperatura ambiente, la célula está al valor NOCT especificado en la datasheet que suele rondar los 43ºC.
En una instalación normal el panel prácticamente nunca trabajará en condiciones STC, las condiciones NOCT se aproximarán más a su punto de trabajo real.
-
Re: Un año de fallo con huawei
Hola, pues esta tarde ya me han pasado los cables y han dividido la instalación en los dos strings. Para mañana pone sol todo el día, ya os contaré el resultado.
-
Re: Un año de fallo con huawei
Sé que no te vas a aguantar y vas a estar mirando la producción todo el día [emoji12].
Pero compara sobre todo la producción total con el último día soleado y los gráficos al final del día. [emoji6]
Enviado desde mi M2101K7BNY mediante Tapatalk
-
1 Archivos adjunto(s)
Re: Un año de fallo con huawei
Bueno, pues como dijo esta mañana Dmayo, llevo todo el día viendo la producción y he observado que, a parte de que ya funciona todo correcto, son más efectivas las placas. Me explico, por la mañana tiene su funcionamiento normal y por las tardes me produce más y la caída de la curva es más lenta. Así que, todo solucionado.
Muchísimas gracias a todos por vuestra ayuda, sois unos máquinas.
Archivo adjunto 29520