Inversor con o sin transformador
Hola a todos en la primera instalacion de 100Kw me pusieron 18 Inversores marca kaco con transformador , me estoy planteando para la segunda instalacion meter 4 inversores de 25 Kw ( cada con 3 lineas independietes) sin transformador ,puedo tener problemas si no llevan transformador ( aunque me han dicho qu ecumple la ley xx) sabeis si dan menos problemas los grandes que los pequeños ( a pesar de los 11 años de garantía ) llevo 8 meses con la instalacion y aunque se han roto 3 ( me los cambiaron en el mismo día ) tengo la gran duda ya que me recomiendan poner solo 4 MuchAS Gracias
-
- 24/10/2007, 19:58 #2Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- oct 2007
- Ubicación
- valencia
- Mensajes
- 56
pregunta a la companía suministradora, pero que yo sepa el Aislamiento galvánico es preceptivo.
- 24/10/2007, 21:33 #3Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2007
- Ubicación
- Ciudad Real
- Mensajes
- 543
Hola,
en el RD 1663/2000 del 29 de septiembre del año 2000 se exige que exista aislamiento galvánico o técnica equivalente. Los q no llevan transformador llevan un "sistema equivalente". Ambos se admiten igualmente y si miras la documentación de dichos inversores en una hoja viene la certificación de que cumplen el citado RD.
Siempre puedes encontrar algún inspector de la ED q se empeñe en lo del aislamiento g. pero con enviarle el certificado de conformidad debe ser suficiente.
Ten en cuenta q un transformador AC/AC supone tranquilamente un 2% de pérdidas, lo cual no es muy agradable y es una pena en una tecnología cara como es la FV y q aún no es una locura en eficiencia perder esa cantidad de energia. En mi opinión hay q insistir en q nos acepten los inversores sin transformador (de hecho hoy en dia lo hacen sin problema).
Copio un trozo de la certificación de un inversor:
* En el Real Decreto RD 1663/2000 se exige que exista un aislamiento galvánico o una técnica equivalente entre la instalación fotovoltaica y la red. Las funciones de protección para personas y para seguridad de la instalación integradas en los inversores (2 relés conectados en serie, protección de corriente residual sensible a todas las corrientes, control de la puesta a tierra, protección frente a la inyección de CC) pueden considerarse como una técnica equivalente, pero explícitamente no representan un aislamiento galvánico. Los aparatos cumplen con las estrictas normativas de seguridad alemanas VDEW...
saludos