Utilidad fusibles protección strings
Buenas, keria saber si alguien me puede explicar que sentido tiene proteger strings con fusibles en el polo positivo de por ejemplo 10A( que los veo en muchos unifilares) si la tensión de cortocircuito de un panel es muy similar a la de uso y al no ser por un rayo(para cuyo caso ya instalo un descargador de sobretensiones) no veo ninguna situacion lógica por la cual pueda actuar dicho fusible?Lo pregunto xq esta cuestion me la plantearon y desde entonces me he kedado con la duda, y si alguien me puede dar alguna respuesta lo agradecería. Un saludo
-
- 20/10/2007, 16:18 #2Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- jun 2007
- Ubicación
- Vigo
- Mensajes
- 144
1. Situaciónes de Normal Funcionamiento
Lla intensidad generada por el módulo fv es proporcional a la Irradiancia sobre el generador, por lo tanto, si el sol no se acerva más a la tierra, la intensidad generada por el módulo fv, no va a aumnentar.
2. Situaciones Anormales
Desechando la posiblidad de que alguien traiga el sol para aquí, nos quedamos con cortocircuitos producidos en los conductores, por muy distintas causas.
Mira que bonito este post:
http://www.solarweb.net/forosolar/sh...light=fusibles
P.D. Usa un poco el buscador
- 22/10/2007, 14:06 #3Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- oct 2007
- Ubicación
- Las Palmas
- Mensajes
- 17
Gracias MSN. Usé el buscador,pero soy nuevo aqui y se ve que no tengo soltura para buscar porque eso no lo vi.Cortocircuitos producidos por muy distintas causas no lo veo tan obvio, porque si hubieran tantas como dices no abrian 3 paginas en el post q m pasaste discutiendo si son útiles y para qué casos, pero me sirvió de mucho porque el caso de muchas ramas en paralelo si lo veo lógico, así que gracias.