Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 31
  1. #1
    Mi_Solar_5000 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    dic 2022
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    2

    Predeterminado Instalacion Interruptor de corte en carga

    Buenos dias a todos, la distribuidora ha rechazado mi solicitud para la compensacion de excedentes por falta de un interruptor de corte en carga en la instalacion. Alguien podria recomendarme un instalador para realizar este trabajo?
    Muchas gracias

  2. #2
    Industry está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2014
    Ubicación
    España
    Mensajes
    51

    Predeterminado Re: Instalacion Interruptor de corte en carga

    Te vale cualquier electricista, técnicamente no tiene por qué ser el instalador original.

  3. #3
    Greybeard está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2009
    Ubicación
    Vizcaya
    Mensajes
    128

    Predeterminado Re: Instalacion Interruptor de corte en carga

    Cita Iniciado por Mi_Solar_5000 Ver mensaje
    Buenos dias a todos, la distribuidora ha rechazado mi solicitud para la compensacion de excedentes por falta de un interruptor de corte en carga en la instalacion. Alguien podria recomendarme un instalador para realizar este trabajo?
    Muchas gracias
    ¿Iberdrola?

    Parece que no está claro que puedan exigirlo, esperan aclararlo en unos días (ya veremos...)

    https://material-electrico.cdecomuni...es-autoconsumo

    Vale, acabo de ver que se está hablando del tema en otro hilo:

    https://www.solarweb.net/forosolar/f...toconsumo.html

  4. #4
    Solarserg está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2022
    Mensajes
    92

    Predeterminado Re: Instalacion Interruptor de corte en carga

    Cita Iniciado por Greybeard Ver mensaje
    ¿Iberdrola?

    Parece que no está claro que puedan exigirlo, esperan aclararlo en unos días (ya veremos...)

    https://material-electrico.cdecomuni...es-autoconsumo

    Vale, acabo de ver que se está hablando del tema en otro hilo:

    https://www.solarweb.net/forosolar/f...toconsumo.html
    Yo ni creo que sea muy legal pedirlo, porque Iberdrola si lo pide y el resto no?

    Yo solicité hace unos días el cambio a tarifa solar para vender mis excedentes y desde ayer ya tengo el plan solar activado, ni la comercializadora ni la distribuidora me ha pedido dicho interruptor de corte, además me ha sorprendido lo rápido de la gestión del cambio.

  5. #5
    bi49915 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2009
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    5

    Predeterminado Re: Instalacion Interruptor de corte en carga

    Pues a ver yo, hoy me ha enviado i-de esto
    Estimado Cliente: Queremos confirmarle que hemos recibido su solicitud de Modificacion y le informamos que esta se efectuara en un plazo maximo de 5 dias habiles, salvo que se indique lo contrario.
    Por favor, no conteste a este mensaje, puesto que no se encuentra habilitado a estos efectos.

  6. #6
    Jose1234. está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2022
    Ubicación
    VALENCIA
    Mensajes
    95

    Predeterminado Re: Instalacion Interruptor de corte en carga

    Cita Iniciado por bi49915 Ver mensaje
    Pues a ver yo, hoy me ha enviado i-de esto
    Estimado Cliente: Queremos confirmarle que hemos recibido su solicitud de Modificacion y le informamos que esta se efectuara en un plazo maximo de 5 dias habiles, salvo que se indique lo contrario.
    Por favor, no conteste a este mensaje, puesto que no se encuentra habilitado a estos efectos.

    Hola, eso no quiere decir de que no te paralicen el autoconsumo (que te la paran seguro) si ven que no tienes el seccionador. Por eso ya hemos pasado muuuuuchos. Después inician otra vez procedimiento y en 5 días autoconsumo.

  7. #7
    Solarserg está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2022
    Mensajes
    92

    Predeterminado Re: Instalacion Interruptor de corte en carga

    Cita Iniciado por Jose1234. Ver mensaje
    Hola, eso no quiere decir de que no te paralicen el autoconsumo (que te la paran seguro) si ven que no tienes el seccionador. Por eso ya hemos pasado muuuuuchos. Después inician otra vez procedimiento y en 5 días autoconsumo.
    Entiendo que esto del interruptor de corte solo lo está pidiendo Iberdrola? A mi me hicieron el cambio en Endesa la semana pasada y no me lo han pedido

  8. #8
    Jose1234. está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2022
    Ubicación
    VALENCIA
    Mensajes
    95

    Predeterminado Re: Instalacion Interruptor de corte en carga

    Cita Iniciado por Solarserg Ver mensaje
    Entiendo que esto del interruptor de corte solo lo está pidiendo Iberdrola? A mi me hicieron el cambio en Endesa la semana pasada y no me lo han pedido
    Si, solo Iberdrola, como cualquier empresa cumple las normas de industria y aparte si quiere pone más ... Y a nosotros nos cuesta 3 o 4 semanas más de obtener en cambio a autoconsumo.

  9. #9
    quadro está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2010
    Ubicación
    pontevedra
    Mensajes
    1.423

    Predeterminado Re: Instalacion Interruptor de corte en carga

    Cita Iniciado por Jose1234. Ver mensaje
    Si, solo Iberdrola, como cualquier empresa cumple las normas de industria y aparte si quiere pone más ... Y a nosotros nos cuesta 3 o 4 semanas más de obtener en cambio a autoconsumo.
    Me suena leer una noticia sobre una reclamacion por este motivo y NO es OBLIGATORIO instalarlo, porque el propio inversor HOMOLOGADO ya cumple con esa funcion. Aun asi no se porque tanto rollo, ya que para eso bajan los fusibles y listos

  10. #10
    Jose1234. está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2022
    Ubicación
    VALENCIA
    Mensajes
    95

    Predeterminado Re: Instalacion Interruptor de corte en carga

    Cita Iniciado por quadro Ver mensaje
    Me suena leer una noticia sobre una reclamacion por este motivo y NO es OBLIGATORIO instalarlo, porque el propio inversor HOMOLOGADO ya cumple con esa funcion. Aun asi no se porque tanto rollo, ya que para eso bajan los fusibles y listos
    Si bajas fusibles solo cortas la entrada a la vivienda pero no de la vivienda a red, sea de FV o de baterías. No es obligatorio según industria, pero cada compañía AÑADE las normas de seguridad que vea convenientes, siempre a mas no quitando las obligatorias por industria a nivel nacional, en este caso Iberdrola pues añade un elemento de corte adicional al que obliga industria, el seccionador para mantener aislada la red de energía externa a esta. Y si, pueden poner todas las reclamaciones que crean oportunas, pero se quedaran igual, o cuplés o no hay autorización autoconsumo.

  11. #11
    Diegolfs está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2022
    Mensajes
    54

    Predeterminado Re: Instalacion Interruptor de corte en carga


  12. #12
    defkon está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2022
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    268

    Predeterminado Re: Instalacion Interruptor de corte en carga

    Cita Iniciado por Jose1234. Ver mensaje
    Si bajas fusibles solo cortas la entrada a la vivienda pero no de la vivienda a red, sea de FV o de baterías. No es obligatorio según industria, pero cada compañía AÑADE las normas de seguridad que vea convenientes, siempre a mas no quitando las obligatorias por industria a nivel nacional, en este caso Iberdrola pues añade un elemento de corte adicional al que obliga industria, el seccionador para mantener aislada la red de energía externa a esta. Y si, pueden poner todas las reclamaciones que crean oportunas, pero se quedaran igual, o cuplés o no hay autorización autoconsumo.
    Eso no es así. Una distribuidora tiene que atenerse a lo que la normativa indica, no puede exigir elementos adicionales (menos eliminarlos). Es un mercado regulado, la distribución, no como la comercialización (por eso se separo), no hay competencia y las normativa la marca el ministerio.

  13. #13
    Jose1234. está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2022
    Ubicación
    VALENCIA
    Mensajes
    95

    Predeterminado Re: Instalacion Interruptor de corte en carga

    Cita Iniciado por defkon Ver mensaje
    Eso no es así. Una distribuidora tiene que atenerse a lo que la normativa indica, no puede exigir elementos adicionales (menos eliminarlos). Es un mercado regulado, la distribución, no como la comercialización (por eso se separo), no hay competencia y las normativa la marca el ministerio.
    Si tu lo dices pues para ti el premio, un saludo y feliz 2023.

  14. #14
    quadro está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2010
    Ubicación
    pontevedra
    Mensajes
    1.423

    Predeterminado Re: Instalacion Interruptor de corte en carga

    Cita Iniciado por Jose1234. Ver mensaje
    Si bajas fusibles solo cortas la entrada a la vivienda pero no de la vivienda a red, sea de FV o de baterías. No es obligatorio según industria, pero cada compañía AÑADE las normas de seguridad que vea convenientes, siempre a mas no quitando las obligatorias por industria a nivel nacional, en este caso Iberdrola pues añade un elemento de corte adicional al que obliga industria, el seccionador para mantener aislada la red de energía externa a esta. Y si, pueden poner todas las reclamaciones que crean oportunas, pero se quedaran igual, o cuplés o no hay autorización autoconsumo.
    Has leido lo que has escrito? SI bajas el fusible CORTAS la linea en ambos sentidos? Como vas a cortar en un solo sentido?

  15. #15
    Jose1234. está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2022
    Ubicación
    VALENCIA
    Mensajes
    95

    Predeterminado Re: Instalacion Interruptor de corte en carga

    Cita Iniciado por quadro Ver mensaje
    Has leido lo que has escrito? SI bajas el fusible CORTAS la linea en ambos sentidos? Como vas a cortar en un solo sentido?
    Yo si, pero tu eres el que no ves o no sabes lo que estas diciendo. Cortas en ambos sentidos, si, pero no es lo mismo estar antes del contador que después. Los fusibles están ANTES del contador (que es la parte de responsabilidad de la distribuidora), por lo que si generan las placas o tienes baterías (parte responsabilidad del dueño de la vivienda) pasa por el contador que es donde se puede estar realizando algún trabajo de mantenimiento los electricistas ... ¿ahora captas lo de estar aislado el contador?.

  16. #16
    defkon está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2022
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    268

    Predeterminado Re: Instalacion Interruptor de corte en carga

    Pocas veces se lee a alguien tan faltón e ignorante, un claro ejemplo de alguien a quien bloquear. Adeu.

  17. #17
    quadro está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2010
    Ubicación
    pontevedra
    Mensajes
    1.423

    Predeterminado Re: Instalacion Interruptor de corte en carga

    Cita Iniciado por Jose1234. Ver mensaje
    Yo si, pero tu eres el que no ves o no sabes lo que estas diciendo. Cortas en ambos sentidos, si, pero no es lo mismo estar antes del contador que después. Los fusibles están ANTES del contador (que es la parte de responsabilidad de la distribuidora), por lo que si generan las placas o tienes baterías (parte responsabilidad del dueño de la vivienda) pasa por el contador que es donde se puede estar realizando algún trabajo de mantenimiento los electricistas ... ¿ahora captas lo de estar aislado el contador?.
    O muy engañado estoy, o la acometida va desde el poste hasta la caja de fusibles. De ahí en adelante pertenece a la instalación de la casa, por eso hay gente que tiene contador en PROPIEDAD. La empresa eléctrica NO tiene porque meter mano ahí, es mas, yo como muchos otros tenemos el contador bajo llave, porque es MIO, y el contador yo lo tengo alquilado, y mientras pague, es MI PROPIEDAD.

    y mira esta noticia:
    https://material-electrico.cdecomuni...es-autoconsumo

  18. #18
    Jose1234. está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2022
    Ubicación
    VALENCIA
    Mensajes
    95

    Predeterminado Re: Instalacion Interruptor de corte en carga

    Cita Iniciado por quadro Ver mensaje
    O muy engañado estoy, o la acometida va desde el poste hasta la caja de fusibles. De ahí en adelante pertenece a la instalación de la casa, por eso hay gente que tiene contador en PROPIEDAD. La empresa eléctrica NO tiene porque meter mano ahí, es mas, yo como muchos otros tenemos el contador bajo llave, porque es MIO, y el contador yo lo tengo alquilado, y mientras pague, es MI PROPIEDAD.

    y mira esta noticia:
    https://material-electrico.cdecomuni...es-autoconsumo
    Ale, si estás más feliz así pues tienes toooda la razón del mundo mundial, venga que tengas un buen año.

  19. #19
    quadro está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2010
    Ubicación
    pontevedra
    Mensajes
    1.423

    Predeterminado Re: Instalacion Interruptor de corte en carga

    Cita Iniciado por Jose1234. Ver mensaje
    Ale, si estás más feliz así pues tienes toooda la razón del mundo mundial, venga que tengas un buen año.
    No se trata de estar feliz, se trata de NORMATIVA.

  20. #20
    Jose1234. está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2022
    Ubicación
    VALENCIA
    Mensajes
    95

    Predeterminado Re: Instalacion Interruptor de corte en carga

    Cita Iniciado por quadro Ver mensaje
    No se trata de estar feliz, se trata de NORMATIVA.
    Industria no obliga a poner el seccionador, es Iberdrola que desde 2011 lo tiene en sus normas de seguridad INTERNAS, como empresa tiene que cumplir las normas de industria, pero aparte poner si ve conveniente más adicionales, como yo hago en la empresa donde trabajo, si contratamos a alguna empresa del exterior tiene que cumplir las normas de MI empresa y las que ponga industria, y si no pues otra.
    Hablando de normativas, ese candado si viene Iberdrola lo corta y ya está, el contador NO es tuyo, solo pagas un arrendamiento mensual, nada más, lo cual no te da la propiedad.
    Y si quieres pues a gastarte 200€ y comprarlo, pero por 0.84€ al mes no vale la pena correr con gastos de mantenimiento, cambiarlo si cambia la ley, etc. Pero cada cual es libre de pensar y hacer lo que vea conveniente.
    Ale, feliz salida y entrada de año que viene con curvas.
    Y el tema ya cansa, yo pelee mucho por no ponerlo, envié las normas de industria a Iberdrola y curenergía, me asesore con el abogado de la empresa ... Al enviarme la normativa Iberdrola de seguridad interna me vino bien para que lo pagará mi instalador de FV ya que eso venía del 2011, al menos no pague nada.
    Pero no hay que acalorarse, solo exigirlo al instalador.
    Venga, un saludo, que esto no es nada para lo que viene

  21. #21
    quadro está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2010
    Ubicación
    pontevedra
    Mensajes
    1.423

    Predeterminado Re: Instalacion Interruptor de corte en carga

    Cita Iniciado por Jose1234. Ver mensaje
    Industria no obliga a poner el seccionador, es Iberdrola que desde 2011 lo tiene en sus normas de seguridad INTERNAS, como empresa tiene que cumplir las normas de industria, pero aparte poner si ve conveniente más adicionales, como yo hago en la empresa donde trabajo, si contratamos a alguna empresa del exterior tiene que cumplir las normas de MI empresa y las que ponga industria, y si no pues otra.
    Hablando de normativas, ese candado si viene Iberdrola lo corta y ya está, el contador NO es tuyo, solo pagas un arrendamiento mensual, nada más, lo cual no te da la propiedad.
    Y si quieres pues a gastarte 200€ y comprarlo, pero por 0.84€ al mes no vale la pena correr con gastos de mantenimiento, cambiarlo si cambia la ley, etc. Pero cada cual es libre de pensar y hacer lo que vea conveniente.
    Ale, feliz salida y entrada de año que viene con curvas.
    Y el tema ya cansa, yo pelee mucho por no ponerlo, envié las normas de industria a Iberdrola y curenergía, me asesore con el abogado de la empresa ... Al enviarme la normativa Iberdrola de seguridad interna me vino bien para que lo pagará mi instalador de FV ya que eso venía del 2011, al menos no pague nada.
    Pero no hay que acalorarse, solo exigirlo al instalador.
    Venga, un saludo, que esto no es nada para lo que viene
    Iberdrola puede tener las normas que quieras, pero no PUEDE EXIGIR por encima de la LEY, como te he comentado, del contador para casa, existe una ley MUY claro para todos, no te puede obligar a colocar mas protecciones porque Iberdrola le parece bien porque si,por eso estan las normal generales que TODOS deben cumplir.

    Dentro de tu empresa, lee bien, DENTRO de tu empresa tu pones tus normas de seguridad, porque es TU empresa. Del contador para dentro ES MIO, no de IBERDROLA, Iberdrola puede modificar del contador para el postes, sin mas

  22. #22
    Jose1234. está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2022
    Ubicación
    VALENCIA
    Mensajes
    95

    Predeterminado Re: Instalacion Interruptor de corte en carga

    Cita Iniciado por quadro Ver mensaje
    Iberdrola puede tener las normas que quieras, pero no PUEDE EXIGIR por encima de la LEY, como te he comentado, del contador para casa, existe una ley MUY claro para todos, no te puede obligar a colocar mas protecciones porque Iberdrola le parece bien porque si,por eso estan las normal generales que TODOS deben cumplir.

    Dentro de tu empresa, lee bien, DENTRO de tu empresa tu pones tus normas de seguridad, porque es TU empresa. Del contador para dentro ES MIO, no de IBERDROLA, Iberdrola puede modificar del contador para el postes, sin mas
    Ok, tienes toda la razón muldial, solucionado.

  23. #23
    quadro está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2010
    Ubicación
    pontevedra
    Mensajes
    1.423

    Predeterminado Re: Instalacion Interruptor de corte en carga

    Cita Iniciado por Jose1234. Ver mensaje
    Ok, tienes toda la razón muldial, solucionado.
    jajaja

  24. #24
    Jose1234. está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2022
    Ubicación
    VALENCIA
    Mensajes
    95

    Predeterminado Re: Instalacion Interruptor de corte en carga

    Cita Iniciado por quadro Ver mensaje
    jajaja
    Ei, feliz navidad amigo.

  25. #25
    quadro está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2010
    Ubicación
    pontevedra
    Mensajes
    1.423

    Predeterminado Re: Instalacion Interruptor de corte en carga

    Cita Iniciado por Jose1234. Ver mensaje
    Ei, feliz navidad amigo.
    por supuesto, tambien para ti