Resultados 1 al 3 de 3
  1. #1
    MiguelCM está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    feb 2018
    Ubicación
    España
    Mensajes
    4

    Predeterminado Normariva aplicable para cables BT CC (secciones 150-240mm2)

    Buenos dias,

    Tengo muchas dudas respecto a la normativa aplicable para el tendido y caracterizacion de cables de aluminio. Estoy estudiando instalaciones que van con grapas de conexión para unir strings a un DC Bus de al menos 150 mm2 -240 mm2 hasta una caja de agrupamiento. el cable que veis en la foto es un bus DC, pero; como veis el propio cable es el que soporta el esfuerzo de tracción y esto no se debe hacer. He isto una solucion al respecto y es instalar in cable tensor de acero como os enseño en la primera foto.

    La instalacion es en baja tensión, al aire y para cables de 0.6/1 kV o cables de 1.8/3 kV. ¿Podriais decirme que normativa respecto a metodo de instalación se debe de seguir? ¿ Es admisible segun normativa tender el cable de baja tensión sin cable tensor de acero? No encuentro nada al respecto, y los fabricantes en su mayoria no se quieren mojar.

    Os agradezco el interés. Un saludo .


    Normariva aplicable para cables BT CC (secciones 150-240mm2)-tendido-cable-acero.jpg



    Normariva aplicable para cables BT CC (secciones 150-240mm2)-tendido-soporte.jpg

  2. #2
    ptgogdo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2007
    Mensajes
    523

    Predeterminado Re: Normariva aplicable para cables BT CC (secciones 150-240mm2)

    Lo suyo es colocar una bandeja en condiciones. Mira el libro de buenas y malas prácticas verás muchos ejemplos. Esta en internet


    Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk

  3. #3
    Edison está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2022
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    102

    Predeterminado Re: Normariva aplicable para cables BT CC (secciones 150-240mm2)

    No es exactamente eso, pero se asimila a las líneas de distribución en baja tensión, posadas en fachada, y tensados con cable fiador. RBT ITC-06 Apartado 3.1.1 y 3.1.2 No dice mucho, solo q cable fiador de acero galvanizado con resistencia mínima de 800 daN

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Si en vez de colocarlo de una pata de la estructura a la siguiente colgando 4 mts, lo colocas arriba en el perfil longitudinal donde apoyan las placas, pasa de ser una "linea tensada", a una "linea posada". Pero si nos vamos también a la similitud con las lineas posadas en fachada, tienen q estar separadas 5cm de elementos metálicos, a no ser q esté protegido.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47