Resultados 1 al 4 de 4
  1. #1
    fjgaspar está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2022
    Mensajes
    4

    Predeterminado Consulta pinza amperimétrica inversor Huawei 2000 5ktl-l1

    Hola,

    Tengo un inversor como el que he mencionado en el título para la generación de electricidad con placas solares. La aplicación de FusionSolar no me da la información de lo que estoy generando en tiempo real, y he decidido poner un Shelly EM con pinzas amperimétricas para intentar tener una lectura más fiable y en tiempo real.

    He colocado una pinza a la salida del diferencial general que da servicio a toda la casa. La otra pinza la he colocado en el mismo cable de fase que he visto que ya había y que habían colocado los instaladores de las placas. Y aunque ahora mismo no tengo apenas sol y por tanto es muy difícil saber qué medidas estoy obteniendo realmente, pero parece como si la pinza que tengo a la salida del diferencial (es decir, la que va del diferencial a los diferentes magnetotérmicos del resto de la casa) me estuviera dando, no el consumo de la casa sino lo que estoy cogiendo de la calle, y la pinza que he puesto en el cable de fase que estaba la otra me estuviese dando la misma medida pero con una pérdida, no sé si me explico.

    Por ejemplo, ahora mismo, el diferencial me da 400 W, la pinza que supuestamente está conectada a las placas solares -265 (o sea, que estaría generando 265 W) y por tanto, estaría consumiendo de la red (pagando) unos 135 W. En ese mismo momento, la aplicación Fusion Solar me dice que la casa está consumiendo 518W, de los cuales, 170W vienen de las placas y 350 de la red.

    O sea que me parece que ni la pinza del diferencial me está dando el consumo total de la casa, ni la otra lo que están generando las placas.

    Dónde tendría que colocar entonces las pinzas?

    La instalación es otro misterio, porque hay dos cables rojos que entran en el inversor (que sé que es la corriente continua que generan las placas) y un cable gordo verde que está conectado en un hueco a la derecha del inversor (que se supone que es la salida de AC del inversor, pero ese cable viene desde el tejado donde están las placas, por lo que tampoco sé por donde está entrando la AC del inversor al cuadro eléctrico, yo apostaría a que la pinza amperimétrica que dejaron los instaladores está midiendo lo que generan las placas y que por tanto la que he puesto yo ahí está dando la lectura de generación bien, pero es tan grande la diferencia con lo que marca la aplicación FusionSolar que no me fío.

    Alguna pista o ayuda?

  2. #2
    planit está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2015
    Ubicación
    Moralzarzal
    Mensajes
    205

    Predeterminado Re: Consulta pinza amperimétrica inversor Huawei 2000 5ktl-l1

    Cita Iniciado por fjgaspar Ver mensaje
    Hola,

    Tengo un inversor como el que he mencionado en el título para la generación de electricidad con placas solares. La aplicación de FusionSolar no me da la información de lo que estoy generando en tiempo real, y he decidido poner un Shelly EM con pinzas amperimétricas para intentar tener una lectura más fiable y en tiempo real.

    He colocado una pinza a la salida del diferencial general que da servicio a toda la casa. La otra pinza la he colocado en el mismo cable de fase que he visto que ya había y que habían colocado los instaladores de las placas. Y aunque ahora mismo no tengo apenas sol y por tanto es muy difícil saber qué medidas estoy obteniendo realmente, pero parece como si la pinza que tengo a la salida del diferencial (es decir, la que va del diferencial a los diferentes magnetotérmicos del resto de la casa) me estuviera dando, no el consumo de la casa sino lo que estoy cogiendo de la calle, y la pinza que he puesto en el cable de fase que estaba la otra me estuviese dando la misma medida pero con una pérdida, no sé si me explico.

    Por ejemplo, ahora mismo, el diferencial me da 400 W, la pinza que supuestamente está conectada a las placas solares -265 (o sea, que estaría generando 265 W) y por tanto, estaría consumiendo de la red (pagando) unos 135 W. En ese mismo momento, la aplicación Fusion Solar me dice que la casa está consumiendo 518W, de los cuales, 170W vienen de las placas y 350 de la red.

    O sea que me parece que ni la pinza del diferencial me está dando el consumo total de la casa, ni la otra lo que están generando las placas.

    Dónde tendría que colocar entonces las pinzas?

    La instalación es otro misterio, porque hay dos cables rojos que entran en el inversor (que sé que es la corriente continua que generan las placas) y un cable gordo verde que está conectado en un hueco a la derecha del inversor (que se supone que es la salida de AC del inversor, pero ese cable viene desde el tejado donde están las placas, por lo que tampoco sé por donde está entrando la AC del inversor al cuadro eléctrico, yo apostaría a que la pinza amperimétrica que dejaron los instaladores está midiendo lo que generan las placas y que por tanto la que he puesto yo ahí está dando la lectura de generación bien, pero es tan grande la diferencia con lo que marca la aplicación FusionSolar que no me fío.

    Alguna pista o ayuda?
    Hola.
    La pinza amperimétrica no es necesario que esté conectada a los cables de continua que vienen de las placas solares ya que el inversor detecta voltaje y amperaje y sabe los watios que están generando las placas.
    Hace poco estuve toqueteando por el cuadro general de la casa y donde me pusieron el vatímetro, en una de las entradas creo recordar la que proviene de la calle es donde estaba puesta la pinza con lo cual en inversor sabe (el vatímetro le da la info), la demanda de corriente solicitada de la compañía y la que producen las placas.
    En breve me compraré un Shelly EM para instalar un cargador con control dinámico de potencia que sustituya a mi cargador convencional.
    Un saludo.

  3. #3
    palrisco está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2021
    Mensajes
    118

    Predeterminado Re: Consulta pinza amperimétrica inversor Huawei 2000 5ktl-l1

    Una pinza en la fase de entrada de la calle y le llamas contador y la otra en la fase de salida ac del inversor y le llamas fotovoltaica... Ojo que la pinza tiene una flecha que indica el sentido de la corriente.
    Saludos

  4. #4
    planit está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2015
    Ubicación
    Moralzarzal
    Mensajes
    205

    Predeterminado Re: Consulta pinza amperimétrica inversor Huawei 2000 5ktl-l1

    Cita Iniciado por palrisco Ver mensaje
    Una pinza en la fase de entrada de la calle y le llamas contador y la otra en la fase de salida ac del inversor y le llamas fotovoltaica... Ojo que la pinza tiene una flecha que indica el sentido de la corriente.
    Saludos
    Muy bien explicado.