Datos estudio rendimiento vs. temperatura
Hola a todos los interesados en el efecto de la temperatura sobre el rendimiento de un generador FV (dedicado especialmente a fotón). Os anexo algunos datos significativos de un estudio que he realizado para un proyecto.
Ubicación: Almendralejo.
Datos del módulo: Voc = 30.4V ; Isc= 7.36; Pmax: 165 ; Rendimiento 14,66%
Mes: Enero
Máximo: 17,61% (7:23 a.m.)
Mínimo: 15,82% (12:38 a.m.)
Rendimiento medio diario: 16,43%
Mes: Julio
Máximo: 16,88% (4:53 a.m.)
Mínimo: 12,58% (12:08 a.m.)
Rendimiento medio diario: 14,102%
Rendimiento anual medio: 15,27%
Nota: hora solar.
Saludos."Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
-
- 22/11/2005, 13:57 #2Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- may 2005
- Mensajes
- 48
Hola simosol,
interesantes tus datos.
entiendo que son datos de un solo modulo, se podria hacer lo mismo con la instalacion completa y englobar todas las perdidas?
el rendimiento que indicas se calcula mediante: P/(I*s) ? P potencia, I irradiancia, s superficie
ya te preguntare mas
un saludo
- 23/11/2005, 20:06 #3Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- jun 2005
- Ubicación
- Bulgaria y España
- Mensajes
- 788
Claro, es para un único módulo. Pero igual que para un módulo, primero lo calculas para una de las células que lo componen, para una instalación completa se hace igual.
Respecto a la pregunta del rendimiento, sí.
Por cierto, son datos para superficie horizontal. Ya os daré datos para otars inclinaciones y orientaciones. Quiero simularlo para un sistema con seguimiento a dos ejes, a ver si se aproxima a lo que dicen los fabricantes en cuanto a ganancia de energía.