Resultados 1 al 3 de 3
- 15/06/2022, 16:58 #1Forero Junior
- Fecha de ingreso
- ene 2016
- Ubicación
- sevilla
- Mensajes
- 21
Ventilación de Inversores
Buenas tardes!!! tengo 2 inversores en un armario grande de 2 m de alto y 1,20 de ancho que está bajo un techado, pero viviendo en Sevilla, ya se sabe lo que hay. El tema es que alcanzan temperaturas de 59º es decir al limite de los 60º máximo de trabajo. Me estoy planteando poner un termostato con un ventilador en el lateral arriba en inyección y otro abajo de extracción, no se si éste último es necesario, ya que el suelo es abierto. Alguna recomendación? gracias
-
- 16/06/2022, 12:09 #2Forero
- Fecha de ingreso
- sep 2021
- Mensajes
- 302
Re: Ventilación de Inversores
Dado que el aire caliente se queda arriba, ¿no sería más lógico que la extracción la pusieras arriba y la inyección del aire abajo?
Yo probaría primero a usar un único ventilador que evacuara el aire arriba, y abajo una rejilla. Con eso, creo, sería suficiente.
Ya si ni aún con esas, ya pondría el otro ventilador.
Por cierto, ¿de qué material es el armario? ¿aluminio?
- 16/06/2022, 12:12 #3Forero
- Fecha de ingreso
- dic 2019
- Ubicación
- Alicante
- Mensajes
- 205