Resultados 1 al 3 de 3
  1. #1
    domingobogo está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    jul 2019
    Ubicación
    Sevilla
    Mensajes
    16

    Predeterminado ITC BT 40.Cables del conexión en instalaciones generadoras calculados al 125% de la intensidad máxima.

    Buenas tardes,

    En el punto 5 de la ITC-BT-40 se indica que los cables de conexión deberán estar dimensionados para una intensidad no inferior al 125% de la máxima intensidad del generador.

    Me preguntaba hasta dónde debe aplicarle esta condición. Evidentemente en los cables de conexión entre módulos, los cables que salen de las string o combined box hasta el inversor pero ¿aguas abajo del inversor también? Por un lado podría considerarse parte de una instalación generadora pero por otro lado pienso qeu no.

    Por esa misma razón, debería ser también los conductores de MT e incluso AT en el caso de plantas de producción masiva (50MW por ejemplo).

    Si podéis fundamentar la respuesta, mejor.

    GRacias por adelantado.

  2. #2
    Edison está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2022
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    102

    Predeterminado Re: ITC BT 40.Cables del conexión en instalaciones generadoras calculados al 125% de la intensidad máxima.

    Cita Iniciado por domingobogo Ver mensaje
    Buenas tardes,

    En el punto 5 de la ITC-BT-40 se indica que los cables de conexión deberán estar dimensionados para una intensidad no inferior al 125% de la máxima intensidad del generador.

    Me preguntaba hasta dónde debe aplicarle esta condición. Evidentemente en los cables de conexión entre módulos, los cables que salen de las string o combined box hasta el inversor pero ¿aguas abajo del inversor también? Por un lado podría considerarse parte de una instalación generadora pero por otro lado pienso qeu no.

    Por esa misma razón, debería ser también los conductores de MT e incluso AT en el caso de plantas de producción masiva (50MW por ejemplo).

    Si podéis fundamentar la respuesta, mejor.

    GRacias por adelantado.
    El circuito de tomas de corriente de una vivienda esta dimensionado para 16A 3680 w, puedes consumir hasta esa potencia, pero normalmente cuando lo haces es por poco tiempo, puedes enchufar una estufa, una plancha etc... que se enciende y apaga pero no funciona máxima potencia constantemente, como una lavadora, lavavajillas, horno, termo, vitroceramica... son consumos elevados pero nunca estas 10 horas seguidas consumiendo la máxima potencia que te permite la linea, dia tras dia...

    Sin embargo tus placas durante las horas centrales del día si van a generar la intensidad que marca la ficha técnica constantemente y tu inversor también.

    Es una forma de dar un margen de seguridad del 25% a la linea. Por lo tanto ese margen yo creo q se debe aplicar toco el cableado en cc, y en la parte de ca desde el inversor hasta el cuadro de la vivienda, donde la generación constante de la instalación fotovoltaica se reparte entre todos los circuitos de la vivienda, y si sobra, en la acometida a la compañia.

    Recuerda q es una ITC del RBT, ambito de aplicación instalaciones de baja tensión hasta 1000v. No aplica en alta tensión.

    PD; Yo he visto desmontar unas líneas q alimentaban unos hornos que funcionaban constantemente y aunque la sección de la línea era adecuada para la potencia del horno según las tablas de la ITC-19, se notaba q la línea no se había "quemado con fuego" pero si muy recalentada, cobre de color verdoso, cable en teoría flexible muy muy rígido que al manipularlo se agrieta el aislante....

  3. #3
    domingobogo está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    jul 2019
    Ubicación
    Sevilla
    Mensajes
    16

    Predeterminado Re: ITC BT 40.Cables del conexión en instalaciones generadoras calculados al 125% de la intensidad máxima.

    Gracias Edison por tu pronta respuesta.

    Coincido en tu análisis pero difiero en lo siguiente. El inversor sirve de protección eléctrica (sobre tensiones, sobre intensidades…). De hecho, en sus fichas técnicas siempre tiene una intensidad máxima de salida.

    Es por ello por lo que me resulta extraño dicha obligación del 25% adicional aguas abajo de dicho dispositivo. Puedo llegar a entenderlo -aunque no se superará el 100% pico, en la parte de generación (módulos, strings box…) ya que existe una tolerancia en la fabricación de los módulos (por ejemplo 500Wp 0-10Wp adicionales) e incluso en otro tipo de generación (biomasa por ejemplo) donde haya motores (y el 25% adicional asociado a este tipo de dispositivos).

    Pero, a partir del inversor, la instalación es una BT convencional. El inversor sirve de filtro no propagándose posibles subidas de intensidad. Es más, podría decirse que desde la salida del inversor no es una instalación de generación como tal.

    Por último, en el Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a Red PCT-C-REV - julio 2011 del IDAE en su punto 5.5.2 se indica que “Los conductores serán de cobre y tendrán la sección adecuada para evitar caídas de tensión y calentamientos. Concretamente, para cualquier condición de trabajo, los conductores deberán tener la sección suficiente para que la caída de tensión sea inferior del 1,5 %”

    Observa que sí fija el 1.5% de caída de tensión, igual que en la ITC-BT-40, pero no el criterio del 125% de la intensidad.

    Sigo considerando inútil esa obligación de que los cables de conexión deberán estar dimensionados para una intensidad no inferior al 125% de la máxima intensidad del generador.

    Gracias de nuevo.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47